才看到这个神贴……行文能看到典型的民科风格,长,似理非理,很容易忽悠一大片小白,危害性极大。6 M) u. L" ~$ e, v, [
; }1 c& M: B9 |3 s/ _! ^导线直接埋入水泥,普通水泥易产生裂缝,同时拉裂导线——导线也许整体柔软能拉伸,但是你用两个钳子贴紧夹住导线掰一下看看,是不是一点行程就可以破坏它了?——国标规定要穿阻燃管,1是防止意外短路导致起火,2是让导线处于自然放松状态,不受应力。
$ e! ]' {- ]1 O6 K' j) P水泥有酸性碱性之分,不管哪一种,渗水对导线的破坏都是致命的。& a# p7 @/ m( b* X, [( I1 R) \