找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 小跑跑得欢

关于电路电线安装的问题请教木友

  [复制链接]
发表于 2010-3-15 00:22:14 | 显示全部楼层
28楼说的有道理啊,不过看你这个电箱接线很乱,你说空开的进线室2.5,但总进线呢,总进线可是要分很多用户的哦。
发表于 2010-3-15 00:30:33 | 显示全部楼层
1.5的线在管子中穿4根线的话, 能承受13A也就是2860W,但是, 看你的图片, 那个管子里面可能穿了十来根1.5的线,没办法,加一组2.5的线,应该没有什么问题了。
 楼主| 发表于 2010-3-15 00:37:56 | 显示全部楼层
是不是这样两种方法,哪种好呢?
* w7 V. d& _! s. e; t5 W
1。25A的空开,足够你用了。如果位置够,接个漏电保护(不知道那个箱子里有没有), T0 W! D6 F2 x# h) l* Y5 o9 O
2。空开是卡在上面的,底 ...
6 M9 Q3 m* Y5 p( O小疯 发表于 2010-3-15 00:18
Snap3.jpg
Snap4.jpg
 楼主| 发表于 2010-3-15 00:39:42 | 显示全部楼层
总进线我都不知道在哪里,只知道我们空开前面的线比2.5的要粗一点的.
28楼说的有道理啊,不过看你这个电箱接线很乱,你说空开的进线室2.5,但总进线呢,总进线可是要分很多用户的 ...
% h* y# B' }8 b9 L% {: lkander 发表于 2010-3-15 00:22
发表于 2010-3-15 00:41:37 | 显示全部楼层
是不是这样两种方法,哪种好呢?+ S1 b! H" ^! T
小跑跑得欢 发表于 2010-3-15 00:37

7 h7 h& ?& @; d+ A/ @; |" M
7 \6 T" g5 E0 ~9 D, J$ t- y
- t' c4 ^6 F9 g/ i6 f    第二种好点,完全把2组线当作1组用。
 楼主| 发表于 2010-3-15 00:42:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 小跑跑得欢 于 2010-3-15 00:43 编辑
( l$ o6 ^: u( {: k1 o0 z0 k# e
OK,明天我就这么搞.接线柱上只要拎在一起就可以吧,焊锡不敢搞的,而且搞得时候电也没有的.
第二种好点,完全把2组线当作1组用。, n6 b: ~5 z3 ~$ q3 ?+ u1 W( C$ J
小疯 发表于 2010-3-15 00:41
发表于 2010-3-15 00:44:18 | 显示全部楼层
OK,明天我就这么搞.接线柱上只要拎在一起就可以吧,焊锡不敢搞的,而且搞得时候电也没有的.# l3 r% `( P" c, m+ ?. M) O
小跑跑得欢 发表于 2010-3-15 00:42

$ b, S: A" |! |* M6 u9 v
# r4 I- q2 W) A. D& u" ?* S注意安全啊!!!
 楼主| 发表于 2010-3-15 00:46:03 | 显示全部楼层
呵呵,多谢LS各位老师,这么快就帮我解决问题了。
发表于 2010-3-15 00:50:20 | 显示全部楼层
OK,明天我就这么搞.接线柱上只要拎在一起就可以吧,焊锡不敢搞的,而且搞得时候电也没有的.% j  N7 F7 r+ x. M7 d4 k# t" n
小跑跑得欢 发表于 2010-3-15 00:42
+ a5 |$ h/ ~* X  i) |
: a6 P1 o* f0 m8 Q
不焊,而且也不该焊,接线柱是2个铜片的卡子,螺丝拧紧后夹住线,你先松开,然后插线头进去(线头要剥皮,不用太长8毫米左右足够了),然后拧紧螺丝。
1 s& y: A$ E0 O8 }& h0 V) v$ s6 S8 o
建议你先接好后端,再接前端,这样安全。最后接箱子里面,这时候最好拉总闸,确认断电后,再接。
  o: h) o$ A% f/ G% t$ ^玩电不像玩木头啊,一旦发生状况,那就不是受伤流血的程度了,切记切记!!
发表于 2010-3-15 02:06:43 | 显示全部楼层
我看用原来的两根1.5拧在一起为零线。另拉一4平方的为相线。(或者两根2.5的为相线)可行。大家批评指正
发表于 2010-3-15 02:19:06 | 显示全部楼层
回复 40# 仙风道骨 不行!零线截面积不得小于相线截面积的一半。这是龟腚!
发表于 2010-3-15 02:23:39 | 显示全部楼层
回复 41# SLC * q, |2 }9 X) ?  d

# o! _: g6 Z6 N$ G- J; |1 w
: i' d. L/ E% U" w2 m. I    好象没有小于一半啊
发表于 2010-3-15 08:24:49 | 显示全部楼层
回复  仙风道骨 不行!零线截面积不得小于相线截面积的一半。这是龟腚!
2 c8 j" B. C4 F( o* ]- T* uSLC 发表于 2010-3-15 02:19
零线截面积不得小于相线面积的一半是指在三相四线制,一相一线一般是相线、零线一样粗。
发表于 2010-3-15 08:26:46 | 显示全部楼层
是不是这样两种方法,哪种好呢?* o4 \$ i4 a! I- r+ d7 C, w2 K
小跑跑得欢 发表于 2010-3-15 00:37
你第二种方式就是我所建议的。
发表于 2010-3-15 11:08:11 | 显示全部楼层
回复 43# 经建 不是特殊情况不要减小零线截面积。现在都用三相五线制(TNS供电系统)了。老师傅你那里还是四线的?{:1_199:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册