找回密码
 注册
楼主: 小跑跑得欢

关于电路电线安装的问题请教木友

  [复制链接]
发表于 2010-3-15 00:22:14 | 显示全部楼层
28楼说的有道理啊,不过看你这个电箱接线很乱,你说空开的进线室2.5,但总进线呢,总进线可是要分很多用户的哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 00:30:33 | 显示全部楼层
1.5的线在管子中穿4根线的话, 能承受13A也就是2860W,但是, 看你的图片, 那个管子里面可能穿了十来根1.5的线,没办法,加一组2.5的线,应该没有什么问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-15 00:37:56 | 显示全部楼层
是不是这样两种方法,哪种好呢?$ `1 s# ?$ {5 \0 k
1。25A的空开,足够你用了。如果位置够,接个漏电保护(不知道那个箱子里有没有)  x  D8 k1 {0 |7 n2 N
2。空开是卡在上面的,底 ...
0 e- x0 k4 Z. M" A4 J小疯 发表于 2010-3-15 00:18
Snap3.jpg
Snap4.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-15 00:39:42 | 显示全部楼层
总进线我都不知道在哪里,只知道我们空开前面的线比2.5的要粗一点的.
28楼说的有道理啊,不过看你这个电箱接线很乱,你说空开的进线室2.5,但总进线呢,总进线可是要分很多用户的 ...5 T3 X" \6 q; j3 p. O% i
kander 发表于 2010-3-15 00:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 00:41:37 | 显示全部楼层
是不是这样两种方法,哪种好呢?
4 {+ ]4 E/ w  W" z/ V' I小跑跑得欢 发表于 2010-3-15 00:37
/ m) o8 {. x( D# S

* y' U4 a0 J4 g% G- |/ H& F$ ?3 g
) u5 ?& n+ J: j9 T1 {    第二种好点,完全把2组线当作1组用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-15 00:42:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 小跑跑得欢 于 2010-3-15 00:43 编辑
* U5 k( e$ Q% n! [+ Q
/ U$ q  f; Y$ ?4 \2 G) @OK,明天我就这么搞.接线柱上只要拎在一起就可以吧,焊锡不敢搞的,而且搞得时候电也没有的.
第二种好点,完全把2组线当作1组用。4 m8 ]! r- p$ }8 Y+ {# ?
小疯 发表于 2010-3-15 00:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 00:44:18 | 显示全部楼层
OK,明天我就这么搞.接线柱上只要拎在一起就可以吧,焊锡不敢搞的,而且搞得时候电也没有的.. I+ M6 g3 |" t4 [
小跑跑得欢 发表于 2010-3-15 00:42

/ L5 Y. R5 E& P0 u
/ ^3 f1 V1 X" y+ ~  M& O7 g& W# P注意安全啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-15 00:46:03 | 显示全部楼层
呵呵,多谢LS各位老师,这么快就帮我解决问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 00:50:20 | 显示全部楼层
OK,明天我就这么搞.接线柱上只要拎在一起就可以吧,焊锡不敢搞的,而且搞得时候电也没有的.* G& @2 t- {8 D, @8 K, ^
小跑跑得欢 发表于 2010-3-15 00:42
0 |* ?6 K2 o9 b
# \: z, O% t% [$ K) y
不焊,而且也不该焊,接线柱是2个铜片的卡子,螺丝拧紧后夹住线,你先松开,然后插线头进去(线头要剥皮,不用太长8毫米左右足够了),然后拧紧螺丝。
1 P, s1 f( X" I' q- @) K1 [" W# q* q8 B/ u4 J$ H" W
建议你先接好后端,再接前端,这样安全。最后接箱子里面,这时候最好拉总闸,确认断电后,再接。
0 N3 {* I0 H1 e9 r+ \* e# a9 Q玩电不像玩木头啊,一旦发生状况,那就不是受伤流血的程度了,切记切记!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 02:06:43 | 显示全部楼层
我看用原来的两根1.5拧在一起为零线。另拉一4平方的为相线。(或者两根2.5的为相线)可行。大家批评指正
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 02:19:06 | 显示全部楼层
回复 40# 仙风道骨 不行!零线截面积不得小于相线截面积的一半。这是龟腚!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 02:23:39 | 显示全部楼层
回复 41# SLC
; L. |5 |8 l; J7 p
; M, d5 N# H, e# l0 a
& O3 B/ L" U% b$ L" S4 D: h! _    好象没有小于一半啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 08:24:49 | 显示全部楼层
回复  仙风道骨 不行!零线截面积不得小于相线截面积的一半。这是龟腚!! z6 v: b5 q4 \  u; V$ l9 ^
SLC 发表于 2010-3-15 02:19
零线截面积不得小于相线面积的一半是指在三相四线制,一相一线一般是相线、零线一样粗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 08:26:46 | 显示全部楼层
是不是这样两种方法,哪种好呢?
5 L) h0 ]6 R/ O! ?. Y小跑跑得欢 发表于 2010-3-15 00:37
你第二种方式就是我所建议的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 11:08:11 | 显示全部楼层
回复 43# 经建 不是特殊情况不要减小零线截面积。现在都用三相五线制(TNS供电系统)了。老师傅你那里还是四线的?{:1_199:}
回复 支持 反对

使用道具 举报