找回密码
 注册
搜索
查看: 17982|回复: 121

关于电路电线安装的问题请教木友

  [复制链接]
发表于 2010-3-14 23:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小跑跑得欢 于 2010-3-14 23:12 编辑

电线白胶布上写着"11"的是我家车棚的电线,开发商只用了1.5平方的电线,我2200瓦的电机一开,车棚里的日光灯就跟鬼火一样闪啊闪,所以我想在图中"A"和"B"处同时并接2.5平方的电线去车棚,就连在原来的1.5平方的接线柱上,请问,是否可以这样接?原来的1.5平方的电线继续不变,仍然使用,2200瓦的电机接在2.5平方这根线上,是不是就不会出现电灯闪了?因为这个配电箱到我车棚有30多米远,所以舍不得买5平方的线,就把以前剩下的2.5平方的线将就用上了.请懂电工的木友指点下,谢谢。
Snap2.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-14 23:27:28 | 显示全部楼层
电流有趋表效应,理论上两根线并接一起是可以通过更大电流的,但是接头处要挂锡,避免打火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-14 23:28:21 | 显示全部楼层
回复 1# 小跑跑得欢 你的办法可能解决不了问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-14 23:32:51 | 显示全部楼层
回复 2# 一地猫毛 他的问题不在于线,是电机太大了。启动电流大把电压拉下来了,要解决问题只能增容,换线是不行的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-14 23:33:31 | 显示全部楼层
电线白胶布上写着"11"的是我家车棚的电线,开发商只用了1.5平方的电线,我2200瓦的电机一开,车棚里的日光灯 ...
小跑跑得欢 发表于 2010-3-14 23:07
可以!但有个问题:那个2.5平方的线是不是也要通过那1.5平方线的管,如果是的话就麻烦了,只有不要那1.5的线,用4平方的铜芯线(没5平方的规格)2根,让1.5的线把2.5的线引拉过去。不知道我说清楚了没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-14 23:40:44 | 显示全部楼层
这个不敢用锡焊搞啊,而且那个配电箱地方到我车棚有30多米远,根本没法连接线板的,我不用锡焊直接连上,打火的结果是空开跳起吗?
电流有趋表效应,理论上两根线并接一起是可以通过更大电流的,但是接头处要挂锡,避免打火。
一地猫毛 发表于 2010-3-14 23:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-14 23:42:25 | 显示全部楼层
怎么增容呢?啥叫怎容啊?我那里是220V的普通照明电的,买空压机的时候店家说那个可以家用连接的。
回复  一地猫毛 他的问题不在于线,是电机太大了。启动电流大把电压拉下来了,要解决问题只能增容,换线是不 ...
SLC 发表于 2010-3-14 23:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-14 23:43:51 | 显示全部楼层
看不清A在哪,B在哪!!

如果是完全并接,电路上是没问题,你该考虑下:

1。空开够大么?
2。怎么穿过去?要想2组线同时用,你得先去买(借)一根够长的钢丝,先把1。5的线抽出来(同时带钢丝进去),然后再穿1。5+2。5。管子太长了,有可能有死弯,那就没法穿了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-14 23:45:29 | 显示全部楼层
懂您的意思了。
新并联上的2.5平方的线,我是另外买了套管准备走明线;开发商为了省事,把三户人家的1.5平方的线全放在一根管子里拖的,现在想扯出我家的线几乎不可能了。
可以!但有个问题:那个2.5平方的线是不是也要通过那1.5平方线的管,如果是的话就麻烦了,只有不要那1.5的线 ...
经建 发表于 2010-3-14 23:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-14 23:46:33 | 显示全部楼层
回复 7# 小跑跑得欢 先看看电表是多少A的?再看看空开是多少A的?和电机的启动电流比比!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-14 23:48:10 | 显示全部楼层
接4平方的线.再重新装一个断路器,新的断路器的进线并到其它断路器进线那里去.分开控制.因为开发商一般进到户里面的线用10平方或6平方的线.但是要注意公共接零排的线是多大的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-14 23:49:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 小跑跑得欢 于 2010-3-14 23:58 编辑

A,B是在红色椭圆和方框里面;空开不会看大小啊,等下我看看相机有没有清楚的照片,传上来帮我参考下啊
管子我另外买了新的,在墙上走明管了。
看不清A在哪,B在哪!!

如果是完全并接,电路上是没问题,你该考虑下:

1。空开够大么?
2。怎么穿 ...
小疯 发表于 2010-3-14 23:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-14 23:51:38 | 显示全部楼层
空开是C25,不知道啥意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-14 23:55:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 经建 于 2010-3-15 00:13 编辑
懂您的意思了。
新并联上的2.5平方的线,我是另外买了套管准备走明线;开发商为了省事,把三户人家的1.5平 ...
小跑跑得欢 发表于 2010-3-14 23:45
我现在完全懂你的意思了,你走2根2.5的线过去,采用1.5—2.5=4平方+1.5—2.5=4平方使用,你的2.2kw只有8A左右电流没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-14 23:56:09 | 显示全部楼层
叫断路器.C25表示25A电流.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册