关于电路电线安装的问题请教木友

  [复制链接]
发表于 2010-3-14 23:58:26 | 显示全部楼层
空开是C25,不知道啥意思。& `; t  U4 T& E. \5 e$ p
小跑跑得欢 发表于 2010-3-14 23:51
C25表示允许最大电流25A,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 00:01:14 | 显示全部楼层
回复 13# 小跑跑得欢 C:单相超负荷断路器25:25A   够用了,直接换4平方线!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 00:01:17 | 显示全部楼层
我看这样都解决不了问题,空开之前的进线本来就太细了,后面的怎加大都没用,前面也要加大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-15 00:03:12 | 显示全部楼层
老师啊,你高估我的智商了,我真没想到你说的那样啊. u/ o5 `6 p/ ]. v9 h
我只想另外再单独走一路2.5平方的线去车棚供空压机使用,这个2。5平方的线单独走明管;原来的1.5平方的线不动,上面连着的灯继续使用。
我现在完全懂你的意思了,你走2根2.5的线过去,采用1.5—2.5=4平方+1.5—2.5=4平方使用,你的2.2kw只有4A左 ...' |3 i, R7 ^- `! X
经建 发表于 2010-3-14 23:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-15 00:05:32 | 显示全部楼层
你是专业的,我不敢再加断路器了,好像配电箱里面位置也没有了;这个断路器是放我车棚墙上,还是在那个公用配电箱里面?
接4平方的线.再重新装一个断路器,新的断路器的进线并到其它断路器进线那里去.分开控制.因为开发商一般进到户 ..." o9 t6 M# ^4 E
海风狂想曲 发表于 2010-3-14 23:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 00:06:16 | 显示全部楼层
回复 14# 经建 老先生!你怎么算的?2200W的4A左右?你按380V算的啊!{:1_211:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 00:06:57 | 显示全部楼层
老师啊,你高估我的智商了,我真没想到你说的那样啊4 L  n. [1 y# k: h
我只想另外再单独走一路2.5平方的线去车棚供空压机使用 ...- F/ V* @- n& P. e
小跑跑得欢 发表于 2010-3-15 00:03
可行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-15 00:07:35 | 显示全部楼层
我想省下买4平方的钱啊% D4 Q+ M, M5 Z- Y. P
以前装修刚好剩下2.5平方的线两个半卷,刚好可以用上,不知道是否可以用这个2.5平方的??
回复  小跑跑得欢 C:单相超负荷断路器25:25A   够用了,直接换4平方线!
6 i  @% a3 `5 i/ Y4 {SLC 发表于 2010-3-15 00:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-15 00:09:17 | 显示全部楼层
空开之前的线好像比2.5平方的要粗的,起码一样粗,具体规格不知道。
我看这样都解决不了问题,空开之前的进线本来就太细了,后面的怎加大都没用,前面也要加大。
" i6 m0 p1 ]" [* gkander 发表于 2010-3-15 00:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 00:10:43 | 显示全部楼层
回复 23# 小跑跑得欢 质量好的线双股并用,代替4平方没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-15 00:10:54 | 显示全部楼层
有您这句我就安心了。谢谢~~~
可行!! K: s) T: Z( B6 C9 u2 M4 H
经建 发表于 2010-3-15 00:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 00:12:31 | 显示全部楼层
回复  经建 老先生!你怎么算的?2200W的4A左右?你按380V算的啊!9 |0 I! X' X$ t9 |* {* C' y% L
SLC 发表于 2010-3-15 00:06
不好意思,谢谢指教!应该是8A左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 00:13:58 | 显示全部楼层
1.5平方电线跨30米负荷2200的电机,电线的确是小了点!还要看你这区的变压器容量线路电压等.要是供电的尾端即使换再粗的电线也可能解决不了问题.我的工作室,周围是密集型工业加工区,15平方电线入也经常是启动大功率电机光管闪.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 00:18:22 | 显示全部楼层
1。25A的空开,足够你用了。如果位置够,接个漏电保护(不知道那个箱子里有没有)
' l& C, N4 O/ Q- X; `% H: P2。空开是卡在上面的,底下有一小片上面有窟窿,用一字起子插窟窿里面,往下拉,就能取下来了,上去的时候,直接按就是了,你找个实物就完全明白了。- t" z! V/ o0 ~0 p
3。不管什么线,如果你只是换粗或者并一根,只要2端接法维持原貌,那就绝对没问题。
, ?8 F2 N2 \; Z" D3 ?& A4。穿管子,一般是拉的,你别奢求能从一头捅过去....(除非很短很直),更何况你管子中已经有2条线碍事了。工程上管子中一般是预留铁丝的。也有不良电工,穿好线再压管子,那就是一次性的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 00:21:33 | 显示全部楼层
又仔细看了下,那管子早满了,估计很难再挤进去了