找回密码
 注册
楼主: 小跑跑得欢

关于电路电线安装的问题请教木友

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-3-16 18:12:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 小跑跑得欢 于 2010-3-16 18:26 编辑 # q, n: U8 N  l4 ]- `" K. {4 q" d
! A0 T7 \- x  f3 k
不知道为什么,红色字表述的接线柱,即使在用电器使用时候,测电笔显示也是无电的,这里是零线位置吗?为什么接通用电器的时候,这里还是无电的呢?谁能告诉我下啊~~谢谢~~
Snap2.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-16 18:34:37 | 显示全部楼层
老师啊,帮我看看啊,我找到了火线,但是不敢肯定零线在哪里!是B处吗?但是B处即使在车棚有用电器使用情况下测试也无电,请问为什么呢?我准备换2.5平方的线,接的位置是A下和B上吗?A下应该对的,因为上面(A上)是火线进线,A下处接的是1.5平方的线,空开关闭时候无电;B处,B下是粗线(跟A上处一样粗细),B上接的是1.5平方的线,我猜应该接这里,但是不敢肯定,请帮我参考下,谢谢~~~回复 44# 经建
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 19:36:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 默默如往 于 2010-3-16 19:49 编辑 $ W2 J- y9 D- Q, y: f0 S% |6 n- Z
& j5 p5 ^! x4 o" L9 `; \
把B上处断开,打开用电器再用测电笔测试B上线头,测电笔要是亮了就可以判断是零线.! w% B+ s& e3 ~" ?" H' ~
可以只加一条粗线做火线.原来的两根1.5平方的线并接做零.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-16 19:43:40 | 显示全部楼层
无论有无用电器,这个B处的上下两个接线柱都无电,搞不懂为什么。
' u1 {- n) [4 m8 l  F0 `你说把B处断开,这里要想断开的话,只有把B上或者B下的接线柱松开才能断开啊,我还没松开试过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 19:48:37 | 显示全部楼层
回复 47# 小跑跑得欢 ! `( Q8 K% w( K( l* K- f

: G- T  u% w" ^6 ?" I& S  U) c请稍等
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-16 19:52:26 | 显示全部楼层
好的,正等您来帮忙呢~~回复 50# 经建
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 19:58:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 默默如往 于 2010-3-16 20:17 编辑 & A  T5 ~7 Z3 A0 c& P

2 C$ l& r! |' R零线在正常的工作下无论有无负载,测电笔都是测不到亮的.只有零线断开用电器开关打开,"零"线通过用电器连成相线导线未端!6 ]# k/ x( o/ J  p# l. f

# W, L# d8 m* q: S5 C小心电老虎,慎防触电! 建议还是请专业电工安装!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-16 20:02:23 | 显示全部楼层
那我是不是必须要把B处的接线柱螺丝松开然后再测试呢?回复 52# 默默如往
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 20:23:58 | 显示全部楼层
为什么要测呢?
1 e- ^5 _( R6 t9 S5 r; t. n8 x$ J4 z- r" x3 k9 s$ x
你不是找到了属于自己的那2根线了么?并上去就好了啊.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-16 20:29:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 小跑跑得欢 于 2010-3-16 20:34 编辑
: j- u3 _9 Z1 ?4 t( P; P
% C# i% Y7 c$ T7 n) q, z3 ^$ v我现在不敢肯定那个零线到底对不对啊,如果我直接并的话,因为那个总闸单独一个盒子(在照片的最左边,没拍出来),锁着的,无法关掉,所以我接线的时候,只能把空开挑起,这样A处的火线可以不带电接;B处的线,接的时候不知道是否带电的,所以有点没底,不敢接了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 20:34:01 | 显示全部楼层
好的,正等您来帮忙呢~~回复  经建
5 C& n: S5 }" H' t) _3 s小跑跑得欢 发表于 2010-3-16 19:52
  从你得照片上看,A处通过断路器的线肯定是火线,B处的线你电笔测试一下,不亮就是零线,最好用一灯头接一段线装上灯泡,一头接A下,一头接B,如果此时灯泡亮,可确认A处是火线,B处是零线。% V' N8 `2 y" p& J# V
  另加的两根2.5的线千万要分清火线、零线,如果是一种颜色的线就用胶带把一根线两头作好记号表示零线,另一根不作记号的线是火线。
! d) d$ H) ~% r: n  将2.5的线拉到车棚,先用电笔确认车棚1.5的线火线、零线(亮的是火线,不亮的是零线),再把2.5的零线(已作记号的)与1.5的零线(不亮的线)并在一起,把2.5的火线(没作记号的)与1.5的火线(亮的)并在一起。- x- h" T& N7 w: p; a) q8 W$ N$ K% [
  然后将配电箱一头的2.5的线(没作记号的)接A下(接线前将开关扳下),将2.5的零线(已作记号的)接B上,接好后送电试机。
6 p, Q9 `2 T7 s  k  是否明白了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-16 20:40:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 小跑跑得欢 于 2010-3-16 20:42 编辑
# g! Y, [7 e# D5 F; v/ c- Y; g( ]4 z3 I5 T$ C' F
明白您的意思。
3 \3 b4 u; t: i只是“最好用一灯头接一段线装上灯泡,一头接A下,一头接B,如果此时灯泡亮,可确认A处是火线,B处是零线”,这个不知道怎么搞也不敢搞,所以我明天接B的地方有点没底。- h) t( a  {5 P4 K2 L
看样子只有把总电闸门撬开关掉去接,没钥匙啊,这样即使接错,顶多空开跳掉,不会出事。+ E( j: Z& G! ]$ S- U- J" |
谢谢!!!回复 56# 经建
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 20:43:35 | 显示全部楼层
我现在不敢肯定那个零线到底对不对啊,如果我直接并的话,因为那个总闸单独一个盒子(在照片的最左边,没拍 ...
- @4 M7 e' h/ \- A: x; f小跑跑得欢 发表于 2010-3-16 20:29
: m& F4 T) J1 p3 y3 B1 C' m* i& _
5 e! o3 O8 m" d* `5 N5 j$ V

' @* i$ U% ~5 n: ^( B# K3 Q    就照片看,最左端是地线排,中间是零线排,最右边一排空开是火线。  l6 f6 i/ |. E  A4 F
   按规范要求,火线必须接开关,而地线和零线,应该是严禁接开关的。: u1 A  \, [; f3 ^8 K8 N7 X5 m7 Z
   除非设计或施工的家伙是打火星来的,那这箱子里面的线,还真没法猜测了。。。{:1_203:}
+ {  M. W6 H0 L& e- ^* z" [8 E' J2 @6 B
如果实在实在担心,那用绝缘钳子捏着线插进去,再用电工螺丝刀拧紧。注意空开拨片的方向啊,别理解反了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 20:47:12 | 显示全部楼层
不知道为什么,红色字表述的接线柱,即使在用电器使用时候,测电笔显示也是无电的,这里是零线位置吗?为什 ...
; c9 S; F% ~, A6 ^0 a$ p% f小跑跑得欢 发表于 2010-3-16 18:12

) R; B) ]% {: }; ^( @* h
6 o& r9 U, j3 I/ P0 G2 \/ r零线只有在开路(意思就是电线断了,坏了,不通了,不能用了,完蛋了...)的情况下,才能点亮电笔。(恩,还有个前提是火线完好)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 20:51:21 | 显示全部楼层
明白您的意思。4 Q) a7 X3 D# h0 l
只是“最好用一灯头接一段线装上灯泡,一头接A下,一头接B,如果此时灯泡亮,可确认A处是火 ...
4 c) C2 ]- N6 O6 O! i小跑跑得欢 发表于 2010-3-16 20:40

0 V+ v; S% t% a2 g9 F9 N, R& Z& o* T* i! t5 T6 F

( |  g0 v4 [" u. ~" O$ F    小窍门,一般人我不告诉他!" Q3 f( I- [  H/ {

5 ], ?; L0 V2 _* d! x$ m4 G5 x  10个配电箱里面,有8个的锁只是样子货,只要插个东西进去,就能转的动....
8 ?7 x% G" x' _" |2 f9 R3 ^/ ^, l   实在不行,用一字起子别门,别开它。用完之后,再别进去!哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表