发表于 2021-6-3 15:42:22 来自手机 | 显示全部楼层
lvsq 发表于 2021-06-03 15:38
" a8 l$ O" w6 o0 B- Z我看很多小功率伺服都是可以接三相或者单相兼容的。
8 D* G7 \; d+ ]4 M, ]
一般1.5kw以下是这样的。超过了就三相了,我也特意看了下2kw驱动器后面,是三相。1 K3 q3 `8 D. _+ y1 r! `4 T
 楼主| 发表于 2021-6-3 15:54:00 来自手机 | 显示全部楼层
高速铣削 发表于 2021-06-03 15:35# n$ {! o2 Q; C; Z3 `' G: v
刚刚看到湖狗那个4000转时惯量也很大我也是醉了,惯量大输出扭矩也大????那么直接在输出轴加个100公斤的飞轮,惯量大不大????输出扭矩会不会变大。。。。

6 `: P% _7 C: z飞轮惯性大,可以存储一下能量,几秒钟之内有大力矩,释放完那一点能量之后就一直是萎的。除非再次加速
 楼主| 发表于 2021-6-3 15:59:53 来自手机 | 显示全部楼层
T-Mqy 发表于 2021-06-03 15:42
! O! c, m+ H2 n! [4 t一般1.5kw以下是这样的。超过了就三相了,我也特意看了下2kw驱动器后面,是三相。

' l! O5 ~7 Z7 j三相也是要整流过变成直流电再变成不同频率交流三相。是不是他里面的三相整流桥,如果两千瓦的电都只通过一路的话受不了,你接单相电依旧可以用,说明功率不大,那一路整流还能抗得住。
发表于 2021-6-3 16:00:39 来自手机 | 显示全部楼层
lvsq 发表于 2021-06-03 15:54; w4 }8 h7 y9 t2 u
飞轮惯性大,可以存储一下能量,几秒钟之内有大力矩,释放完那一点能量之后就一直是萎的。除非再次加速

' ^, d) ^- Y" s6 c7 L' A6 N* J7 A& Z是的,靠惯性储存能量而已,如果要同时保持扭矩,速度,只能靠电机本身输出的扭矩来维持。
! a% C0 t  t" w) v% I- _惯性储能只能断续输出,锤子。就是一个储能――释放的过程。
发表于 2021-6-3 16:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
lvsq 发表于 2021-06-03 15:598 ~5 b2 g$ E9 M/ [# d
三相也是要整流过变成直流电再变成不同频率交流三相。是不是他里面的三相整流桥,如果两千瓦的电都只通过一路的话受不了,你接单相电依旧可以用,说明功率不大,那一路整流还能抗得住。
; y7 x6 X$ p# D" K4 S2 G4 q
我也搞不清。百度了一下接单相用的话,达不到2kw功率。一开始知道的话,我不会买这么大功率的,买个1.5kw多好。。
发表于 2021-6-3 16:07:10 来自手机 | 显示全部楼层
T-Mqy 发表于 2021-06-03 16:047 P- u, Y0 G# d
我也搞不清。百度了一下接单相用的话,达不到2kw功率。一开始知道的话,我不会买这么大功率的,买个1.5kw多好。。
8 O" I7 k* z1 \/ _; d2 P
好像可以接两路,输入功率能达到满功率2/3
 楼主| 发表于 2021-6-3 16:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
T-Mqy 发表于 2021-06-03 16:042 }, x- }" R6 C. g4 Q
我也搞不清。百度了一下接单相用的话,达不到2kw功率。一开始知道的话,我不会买这么大功率的,买个1.5kw多好。。
/ V7 \! ~7 u5 H
三相整流管是6个二极管,接单相电只用了四个。四个能承受三分之二的功率,就是是1.33KW,伺服额定转速以下正常是恒扭矩特性,如果3000转额定转速,也就是2000转以下可以在额定扭矩下使用。个人愚见仅供参考。
发表于 2021-6-3 16:17:40 来自手机 | 显示全部楼层
lvsq 发表于 2021-06-03 16:14
6 i6 R: r* |1 m5 O/ D; w  S6 Y5 l三相整流管是6个二极管,接单相电只用了四个。四个能承受三分之二的功率,就是是1.33KW,伺服额定转速以下正常是恒扭矩特性,如果3000转额定转速,也就是2000转以下可以在额定扭矩下使用。个人愚见仅供参考。
4 k1 `( Z. w$ a
不错,楼主对电机的理解还是比较全面
发表于 2021-6-3 16:21:52 来自手机 | 显示全部楼层
lvsq 发表于 2021-06-03 16:14
, `- c# M2 `3 u) ~三相整流管是6个二极管,接单相电只用了四个。四个能承受三分之二的功率,就是是1.33KW,伺服额定转速以下正常是恒扭矩特性,如果3000转额定转速,也就是2000转以下可以在额定扭矩下使用。个人愚见仅供参考。

' |7 U* U5 T& G2 ?+ s6 X好的。不知道加个220v单相进三相出变频器可以不?
发表于 2021-6-3 16:23:36 来自手机 | 显示全部楼层
lvsq 发表于 2021-06-03 16:14- A8 N# r1 ^' ?, t
三相整流管是6个二极管,接单相电只用了四个。四个能承受三分之二的功率,就是是1.33KW,伺服额定转速以下正常是恒扭矩特性,如果3000转额定转速,也就是2000转以下可以在额定扭矩下使用。个人愚见仅供参考。
3 ]* R0 u% p& a4 Z% K
买这个变频器价格都接近1.5kw二手伺服价格了。只是纯粹想找到家用电有没有可能用2kw以上伺服,并发挥最大功率。
发表于 2021-6-3 16:25:19 来自手机 | 显示全部楼层
T-Mqy 发表于 2021-06-03 16:23
/ J% d" }$ x7 v& U买这个变频器价格都接近1.5kw二手伺服价格了。只是纯粹想找到家用电有没有可能用2kw以上伺服,并发挥最大功率。

$ I/ h# C& O5 Q望着大功率不能用,估计我这种发烧友会流口水
发表于 2021-6-3 16:29:56 来自手机 | 显示全部楼层
高速铣削 发表于 2021-06-03 16:074 Q; C- }8 a: p6 f6 g0 K% e
好像可以接两路,输入功率能达到满功率2/3
4 _7 K# a) l; N5 o$ U6 X
那应该就对了,跟楼主说的匹配。大功率还是不适合家用
发表于 2021-6-3 16:32:54 | 显示全部楼层
T-Mqy 发表于 2021-6-3 14:34
4 B* N# f$ l2 @& p" U' ]我这2kwTMD最近才知道三相220v电压的,不过试机单相也转的蛮好的,就凑合用了,反正便宜,烧了坏了也就 ...
$ E% a8 X8 P: }- h! L9 Q
驱动器输入单相220,输出3相220。伺服电机都是3相的,只是驱动器分单相和三相输入。
: r5 A. a2 n) B/ e% v
发表于 2021-6-3 16:37:35 来自手机 | 显示全部楼层
xiaoyu8502 发表于 2021-06-03 16:32
$ [! c0 s, k9 k# f驱动器输入单相220,输出3相220。伺服电机都是3相的,只是驱动器分单相和三相输入。
. u" @4 K: B' t3 f: ^
是的咯,驱动器都搞单相+三相都能接多好。
 楼主| 发表于 2021-6-3 16:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
T-Mqy 发表于 2021-06-03 16:21# k! |' s' r& |* f
好的。不知道加个220v单相进三相出变频器可以不?

; E" `8 E, q& F# A% x既然你的伺服驱动器不会检查电源是否缺相,我觉得你可以直接,绕过三相整流器,给他外接一个单相2KW的整流器,二十块多钱,先试接,不用拆。成功的话引线出来就行。不过看整流器前面有没有其他电路如果三相电直接先进整流器,没有杂七杂八的就可以放心接。控制电路也要记得供电。