8090 发表于 2019-02-23 13:30# n ]. a. D) W: }5 e' s5 B
牛大神你抬举我了 急停只是一个低电平信号而已,急停开关不是控制变频器的,是整个机器系统在紧急状态下进入停止状态,急停开关接在控制卡(控制器)的急停端口上,说明书上都会标明位置,急停开关有两种接法:常开、常闭,用哪种合适得看说明书,但一般设置为常闭(急停开关在不动作的时候处于闭合状态,按下开关后就在断开状态),设置好之后根据说明书在控制卡软件(M3、维宏这类型)、脱机控制器里去做相应的设置就行了;变频器控制水泵就更简单了,变频器都有继电器控制信号输出端口,这个也需要仔细去看说明书,有些变频器设定继电器输出端口为开机使能,也就是不用设置就能用,有的变频器必须要进去设置一番才能用,具体的请参阅说明书,变频器一般有两个继电器信号输出端口,多为三个脚位(一个常开、一个常闭、一个公共端),建议使用接线简单的干式继电器,使用多脚位的感性继电器的话有可能对灌流式电路的控制卡、脱机控制器造成干扰,还得在这类继电器上接继流二极管才行,如果只是控制水泵则用什么继电器都无所谓,只要你会接线就行;主电源线在控制箱门那个位置绕成螺旋状确实是为了开关门时间长了不至于折断,线是用的2.5的BVR铜芯软线。 3 c4 R: ^# z/ B4 k. j( q
写的太详细了,谢谢!受益匪浅!!我从来没用过这个变频的端口,一定要试一下!这种主轴电机对变频器有贴别要求吗?比如常见的台达通用变频器就可以吗? |
|