找回密码
 注册

快捷登录

楼主: beng

[装修] 这接有错吗

  [复制链接]
发表于 2017-5-3 20:06:18 | 显示全部楼层
看不懂啊看不懂
发表于 2017-5-3 20:09:00 | 显示全部楼层
概念性错误。
9 ^% \+ ?, s) D  {7 Q+ ]' g1 D  HN线不是地线,不能用地线代替。$ w' b# p9 G& H
因为零线从三相电Y形的中点得来的,三相每一个臂分配不同的楼层。如果某个楼层用电多,这个N线就会漂移偏离0V。而地线则是由真正接大地产生的,永远是0V。这样的话,相对于L线电压可能此时高于220V,彼时低于220V。而且,如果地线没有接好,或年久失效,还会出现触电危险,因为还有别人正用地线接电器的外壳。
 楼主| 发表于 2017-5-3 20:11:31 | 显示全部楼层
笨笨小黑 发表于 2017-5-3 15:53
9 v6 p* S3 r/ c对于开关的选择,这个我要提提。首先你总开40A。后面的分开有单P的32A,25A,20A。还有带漏电的25,20的2个 ...
0 v; |3 C# K: o. S  ^6 @2 Z
我是真心很感谢像你这种认真看贴和认真解答的朋友,32A那个是准备要换成漏保的,至于总开,电表外面还有一个60的
+ K3 B% I/ m* _6 z
 楼主| 发表于 2017-5-3 20:16:47 | 显示全部楼层
笨笨小黑 发表于 2017-5-3 15:399 I' }/ ^' {8 f3 ]  Z
大概意思懂你的,但是你的导线太乱了。带漏电的放总开关边,单P的开关放后面。可以的话N线也在上面跳,这样 ...
- y+ g0 s! {* }, v2 R
嗯,这个嘛,图片是显示不了,其实零排和地排上有很清楚的标示的,左边是零排,右边是地排,还有一点是很重要的,这老房子是没有地线的,没有地线,没有地线,我也很愁啊……
; I) }" b$ G4 [/ h
发表于 2017-5-3 21:13:14 | 显示全部楼层
路过进来学习一下。
发表于 2017-5-3 22:18:52 | 显示全部楼层
肯定不是电工
发表于 2017-5-3 22:36:36 | 显示全部楼层
beng 发表于 2017-5-3 12:039 N8 [0 z/ q4 `. o
看不清图,看了回复,我就文字描述一下问题吧* ?; K- P- m+ C2 g
1、总开关的零线出线不接到零线排,要接到哪里,单P空开这得 ...

$ e% D. V* V0 D# k4 nhttp://image.baidu.com/search/in ... ;ie=utf-8&word=家用配电箱接线图
发表于 2017-5-3 22:37:54 | 显示全部楼层
00:00:00 发表于 2017-5-3 22:36+ u" l# o, n$ J. F# h1 j0 |: ~
http://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ct=201326592&lm=-1&cl=2&nc=1&ie=utf-8&word=家用 ...
( [8 t$ D# g( u5 T8 c6 U0 g: z
错了,抱歉
, y% I* K8 H0 m  F. r1 H# ^6 k, |
发表于 2017-5-3 22:40:22 | 显示全部楼层
00:00:00 发表于 2017-5-3 22:37
3 C7 K' H3 ]) |, |! b* L0 X错了,抱歉

4 ~( N! W5 K' O' b  {- _( v& ~你上百度搜索  (家用配电箱接线图)看看
. h3 F1 A) J9 r3 E' A; a" ~- p1 U
发表于 2017-5-4 00:01:14 | 显示全部楼层
太没电工基础知识的建议还是请专业电工来弄比较好点。
发表于 2017-5-4 00:41:23 | 显示全部楼层
你弄这是啥
/ F+ X( Q. \) Y: F3 F 接.jpg
5 }. e; \8 z1 _& d f1311c2c-e473-4cac-a797-9fc817b1b719.jpg
: Z5 f7 d# ?2 ?4 o5 X
9 y; X# U# y& |* R9 r0 X+ }9 [8 Y! A" ]' s
发表于 2017-5-4 01:31:21 | 显示全部楼层
我干电工35年,太深奥了看不懂. U' v- a' k# M( T
发表于 2017-5-4 17:24:47 | 显示全部楼层
如果楼主不是故意这么接,那还是找个专业的人来做吧,一,电箱从左到右,还要从上到下,把整个箱子倒转,零排和地排放上边,这样好看安全而且方便接线,二,线从开关底下绕上去,这不合规,这里是指红线,因为如果零排在上,蓝线就不用从下边穿了,三,火线并线两根三根插拧一个线卡,如果是我做,我是不剪断线一条过,从中间剥线,对折再跳到下一个,进漏电开关的零线也是这样接法,而不是从零排那里去取电,好看的做法是把漏电和空开分开放而不乱排,零线总线从总闸出来一分为二,一条上去零排给灯线供回路,一条去漏电,电箱工艺做得好,跟木工一样,也是工艺品。
 楼主| 发表于 2017-5-4 22:30:56 | 显示全部楼层
cao_cn 发表于 2017-5-4 17:24
8 N& z; _7 O) h1 X$ i+ l如果楼主不是故意这么接,那还是找个专业的人来做吧,一,电箱从左到右,还要从上到下,把整个箱子倒转,零 ...
2 ?& n! u: @) I( g# ]
对于认真回复的朋友我觉得还是有必要回应一下,第一点,箱子我是想过180度倒过来的,可是这箱子从买回来时就是这样,如果倒过来装空开就会盖不上盖子,那么这波我是不是得把卡空开的钢条拆下来倒过来装一遍才行呢。第二点,我认同,但我家的零线出线要全部从下边出去的,那其它的零线不得还是得从卡条后面接上零排吗。第三点,我以前用6平线就是不剪断直接连的,不过这次换成10平线,我就真的拧不过去了,这里我有个问题要问一下,总开一分二和漏保直接到零排上接线,除了观感上,其实本质上是没有吧。按我自己的美学,我是真的连在空开卡口上一起接两根线都是排斥的,要不是这次空开里面加进了漏保我直接用汇流排,不过我现在已经打算再去端子排加上去当火线排来用了,我这边家用只有单相不是三相电的,不怕撞线,就是不知另加的接线排安全性如何了* N" J; }3 t' \, n3 q8 g+ d
空开混漏保的接线方法我已经找到了8 d! w2 n/ L/ N/ p* a* T
jx.png
% L& m- J" l8 F' T/ m2 R5 f电我还是懂的,以前家里还是用闸刀当总开关时电就是自己做的,只是这乡下地方一直没有接触过漏保,这次又是混接的所以有点疑问才来发一贴/ h" B* F2 b2 b  {& m6 d+ J6 s
发表于 2017-5-5 09:04:41 | 显示全部楼层
有错,漏电保护开关必须双进双出,不然会无故跳闸。铜牌是接地线的,接零线没保护很容易触电的。0 Q$ \$ Y1 i7 H' v- a+ n
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表