找回密码
 注册

快捷登录

楼主: beng

[装修] 这接有错吗

  [复制链接]
发表于 2017-5-3 08:41:34 | 显示全部楼层
没接错不过接线工艺,有待改进,如果用多丝线要加锡。% d8 b" u3 W; G6 U* F+ V
084133iqonl1ou0oaouto6.jpg & {& Y% Q4 h5 ~6 |: f0 h
发表于 2017-5-3 08:43:43 | 显示全部楼层
好像有问题,背面的线看不清楚接的方法!
发表于 2017-5-3 08:48:41 | 显示全部楼层
理论上没有接错  就是线路排的不够清晰: v" O4 ?3 Z( _% ?
084840jprrxlrx5rvlvxzx.jpg 3 G. f' i: k6 b4 w: j1 p
发表于 2017-5-3 08:48:52 | 显示全部楼层
实践出真知,漏保零线不能与其他回路并!; z  w1 ^' x3 d+ ?% |
发表于 2017-5-3 09:12:09 | 显示全部楼层
好多牛人啊。我表示完全看不懂
7 }% c+ J+ X- z4 t& m
发表于 2017-5-3 09:14:14 | 显示全部楼层
不懂这个,我是来看评论地
发表于 2017-5-3 09:18:05 | 显示全部楼层
最底下的应该是地线端子排。

5 W0 M1 T* q3 o6 b7 B7 h- E
发表于 2017-5-3 09:24:20 | 显示全部楼层
还请高人吧
发表于 2017-5-3 09:37:02 | 显示全部楼层
huoniao88888888 发表于 2017-5-3 08:48
2 p: r0 a- T' C+ h理论上没有接错  就是线路排的不够清晰

* Q7 h; |  H2 J" \这图改的较对。进屋的零线经过漏保后,应该再直接进入分支漏保的上端,主零线最好不要接在零线排上$ V3 a* q0 p& D: ?- l) }) o
发表于 2017-5-3 09:52:41 | 显示全部楼层
这是错误的!漏保的N线的进线和出线不能接在一起,否则漏保不起作用。
发表于 2017-5-3 09:56:14 | 显示全部楼层
都是能人啊,电都会搞
发表于 2017-5-3 10:47:49 | 显示全部楼层
照片看不到真正的接法,把线路图划出来吧
发表于 2017-5-3 11:07:25 | 显示全部楼层
有点乱,画个图才好
发表于 2017-5-3 11:18:30 | 显示全部楼层
先不说漏电保护的错误,一个致命错误,零线不能进空气开关。
发表于 2017-5-3 11:19:08 | 显示全部楼层
进和出不要混一起就好了,接线看不清。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表