发表于 2017-5-3 06:58:15 | 显示全部楼层
高手在民间容我笑一会0 N) l+ c% r" @; N% R8 `8 g8 J9 l
发表于 2017-5-3 07:05:11 | 显示全部楼层
接的是正确的,注意漏保出线端的零线不要压在零线端子排上。9 o9 T# |* n2 s2 X- y- G
发表于 2017-5-3 07:07:45 | 显示全部楼层
高手在民间
5 e0 L( a: [) b$ r: [
发表于 2017-5-3 07:19:57 | 显示全部楼层
那漏保出线端的零线不接端排上,应该接哪?
& l/ [" [$ L5 F( x
发表于 2017-5-3 07:23:18 | 显示全部楼层
lf58033 发表于 2017-5-3 07:19
# V/ M& Z2 S2 A; `/ i; a. ^- R. X那漏保出线端的零线不接端排上,应该接哪?

2 \& x9 C( |4 X2 z/ l& q接到漏保开关出线端: e! @2 [+ z& O+ m5 L
发表于 2017-5-3 07:28:22 | 显示全部楼层
你这接的没有形成回路啊
: n" @! V2 C) b/ q8 q7 b, z) }# i$ V8 I
发表于 2017-5-3 07:31:50 | 显示全部楼层
仔细看看,没有接错,说出线接到零线排的都是没仔细看的
) x0 ^- [; i* @  S. q$ n2 |
发表于 2017-5-3 07:33:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 yy云 于 2017-5-3 07:37 编辑
& }% h3 P  d6 y1 n
5 U! Z1 Y# H& W, n' [$ p$ d逻辑完全正确,就是总开关下来过桥米线得从旁边绕过去你这直接近路一走照片上看以为接在开关的负载端上了。* j( I9 V: E4 m2 r3 x* F3 N
IMG_1958.PNG
IMG_1959.PNG
发表于 2017-5-3 07:54:01 | 显示全部楼层
楼主要么是故意,要么就什么都不懂。电这东西关系到生命安全,真不懂的话还是找专业人士吧。
发表于 2017-5-3 08:15:06 | 显示全部楼层
确实错了,还要学习
发表于 2017-5-3 08:15:50 | 显示全部楼层
柒月0717 发表于 2017-5-3 06:55 - _9 M' f& r7 Y7 O( [7 n
目测漏保比单组电流还小
7 j5 ~' E6 Y9 ~+ |; F5 A
听不懂你在说什么!9 V" N6 X( R* X, G# ^) S" }5 f) R
发表于 2017-5-3 08:17:55 | 显示全部楼层
除了接线丑点,个人没看出有什么别的毛病!
' u3 D4 P. ?" L0 G, @0 ]
发表于 2017-5-3 08:36:15 | 显示全部楼层
左零右火,接反了
5 R4 h% q6 G  p; K$ \% e
发表于 2017-5-3 08:36:19 | 显示全部楼层
说实话 我也没有看出来错在什么地方,求高人指点
发表于 2017-5-3 08:37:51 | 显示全部楼层
进户线很重要的,建议还是找专业人士接吧,不是逞能的方& U; ?; [0 m$ f