发表于 2017-5-21 18:08:10 | 显示全部楼层
感谢楼主的测试,测试结果说明按国标紧密缠绕5圈后,接触电阻已经足够低,再过锡对降低接触电阻没有什么作用,但过锡能防止接头氧化,长时间保持可靠接触。
发表于 2017-5-22 23:42:18 | 显示全部楼层
lyh69160 发表于 2016-4-22 15:31% M& o! P2 Q* m" v/ C# @
楼主的试验设计需要斟酌。4 p( m# ^' w7 b" `. _" Y) q8 [
导线的发热与通过的电流直接相关,而不是功率,虽然测试中的功率与实际家用接近 ...
- g3 w, ~: d! E# F* D$ Y
  H1 Y1 s3 W) d% {
+ b% @# G& i1 p( h, ]
你的想法也有点错误,在导线电阻不变的情况下,焊接功率越高,通过的电流就越高,那导线那段的电流也是一样变高,
% g0 e9 f, {/ _3 |5 N) ^! e' E9 {功率P = U * I = I*I*R,所以通过导线的功率也变相提高了。
! v+ o! n8 t- b7 ~4 B1 a) ~
发表于 2017-5-23 00:02:24 | 显示全部楼层
daarxonerkor 发表于 2016-8-17 23:01
- h- T7 X9 F! D2 f0 G& k7 q明白人,楼主的这个测试,思路上就已经错了。0 }0 J4 r4 Q( x( ]$ p9 Y. a+ o' o5 g
低电压大电流的功率,即使与家用电220V电压,小电流的功率 ...

3 n9 P, v) U. F; o焦耳定律是定量说明传导电流电能转换为热能定律。内容是:电流通过导体产生的热量电流的二次方成正比,跟导体电阻成正比,跟通电的时间成正比。焦耳定律数学表达式:Q=I^2R*t(适用于所有电路);对于纯电阻电路可推导出:Q=W=Pt;Q=UIt;Q=(U^2/R)t    ,! c( m! M  a  F4 C% r+ [
4 U: l* A: }# u9 a- M& M& W
那不知道你还会说发热与电压无关吗? 导线电阻不变的情况下,电压越高功率越大发热越大。
5 M7 E; ?  }  w: J) V- o1kw = 220v * 4.55A  电阻 R = 220V / 4.55A =  48.35 Ω  1小时发热量 是  Q = 4.55A ^2 * 48.35Ω * 3600s = 3603477焦耳. h$ W% c- {! i( l) B) P; k
7 t3 Q3 S8 i" f- E9 X
那当功率不变的情况下,减小电压,如何维持功率不变?只能是减小电阻, 电流 I = U / R ,电阻小了电流就会增大,功率维持不变。/ l+ ?5 ~! R3 D$ m& X
设电压减小到 12v , 电流 I = 1KW / 12V = 83.33A,  电阻  R = 12V / 83.33A = 0.144Ω3 l# |9 ^) \! ?, D7 B
焦耳定律公式看出  I^2 * R * T  =  Q,   = 83.33A * 83.33A *0.144Ω *3600s =3599712焦耳,如果把所有小数点都算进去数值和上面的数值应该是一样的。, s% O  ]; ~6 j3 L! w% R( ^% G

+ I( Y/ E4 x8 \" M: g5 _电流上升,电阻下降,最后算出的结果没变。0 m* m! _- w# W5 m0 h) @$ ~) x
: R5 I: w- {) u  m8 W) i
两者电能转换的热能是一样,% A. d  Y- N0 `) k
所以两者发热量是一样的。5 l+ z& F6 z5 _1 ?( w4 c. W' {" s
& j+ t) }: a# r/ V) e

1 m& k3 ?7 Z- h, u, o) n, R* o4 _& k  r- @
发表于 2017-6-6 21:31:23 | 显示全部楼层
不是我是发现你是不是吃饱了没事干的吧,没事捣鼓电玩,感觉挺好玩是吧,是不是感觉自己挺有成就感的,挺牛逼的,你这样做的后果你考虑没,一旦引起电气火灾你怎么处理,一旦触电你怎么处理。你家里人怎么办,你是不是扯犊子呢5 O* B2 q" _' R, ?/ q( M! m; T
发表于 2017-7-1 20:08:17 | 显示全部楼层
楼主真是有探索精神
发表于 2017-9-25 13:05:09 | 显示全部楼层
纯粹瞎胡闹,用个锡锅,把锡化开,在里面轻轻地涮一下,轻松搞定。接头又简单有光滑。
发表于 2017-11-4 01:43:31 | 显示全部楼层
1.5平方线配10安空开,2.5平方线配16安空开,4平方线配25安空开。10平方线配60安空开。
8 p2 p& J9 J! r# f# b. K
发表于 2017-11-21 16:15:11 | 显示全部楼层
旧电线连接线要刮新,新的电线直接连接,关键:加力,不是用手,要用铁钳顺扭的方向加力转动,这个方法在民用电已经百分百可靠的了,包胶布前处理好尖头,不然包了也容易穿,连接大主线一般先弄散多股线,再顺主线缠绕,老虎钳加力,再取几十公分的单芯铜线用密绕捆绑整个接线,加力,处理尖头,包胶,完成
发表于 2018-2-10 10:26:29 | 显示全部楼层
villen8 发表于 2014-4-17 12:48
$ G0 |, P6 d4 {3 r- O- Y0 z! G貌似现在数据库有问题,还是不直接编辑原文安全
/ ^  N8 P/ t1 O$ k3 @3 j希望大家认真看一下铭牌,貌似机子的最大功率是6KW, ...

/ l) w% |3 Y! h+ W- P  Y( G" D0 ?1 ~这种测试首先保证主线足够大,在操作过程中不发热或者微热,然后再测试接头。
% q5 |) v+ p" q4 W
发表于 2018-7-17 15:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-10 17:18:05 | 显示全部楼层
作死的节奏啊
发表于 2018-9-10 15:38:07 | 显示全部楼层
楼主有科学研究精神。
发表于 2018-9-20 15:30:51 | 显示全部楼层
机械神童 发表于 2014-4-23 22:35   S8 f% s6 m5 z* F
电流的大小和截面积关系只是一个,还有一个更重要的因素就是长度。因为你测试的电线 长度只有30厘米左右 ...
; G2 j* u! p6 s' R
空调可用2.5平的bv线?
% s! y3 h- r1 P; B: m
发表于 2018-9-24 22:04:26 来自手机 | 显示全部楼层
家装绕个几圈就过去了。没那么大的负载。自己家里就是这么搞的。
发表于 2018-11-17 16:43:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享实验教程