发表于 2016-3-29 17:23:29 | 显示全部楼层
涨姿势
; n, N0 x4 M* k# v: C7 D
发表于 2016-4-13 09:51:55 | 显示全部楼层
红土地 发表于 2014-4-16 22:49
& r( g" r* B4 v. C3 G2 S**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

+ \$ m& d3 W- w, a4 w/ w' h1 F* z: t& ]多股应该是星形交叉,然后缠绕吧
/ r1 ~- U  K0 Q" _; g4 t8 a9 o8 e
发表于 2016-4-19 10:54:33 | 显示全部楼层
直接经验最难得。导线有阻值,流过电流就要发热Q=i2rt.过热导线虽不至于烧断导线,但会对绝缘层有很大的损害。轻者老化龟裂。重则炭化,或起火,炭化后的绝缘层就变成了导体起不到绝缘的作用。一定线径承载的安全电流是有限的,不着火,不烧断可能更危险。安全用电,远离风险,切记过载使用。
发表于 2016-4-19 17:02:36 | 显示全部楼层
实践出真知呀
+ |1 d7 @* W2 \; t2 s
发表于 2016-4-22 15:31:55 | 显示全部楼层
楼主的试验设计需要斟酌。
' b# n! J  k7 A0 z导线的发热与通过的电流直接相关,而不是功率,虽然测试中的功率与实际家用接近,但是电流差异太大,不具备代表性。另外上锡只是为了抗氧化,线要绕好是前提,试验中并没有关注这个重点,得出的结论不够说服力。
$ ^6 w& F, l( |6 o4 T; Q: G7 f# Z个人愚见,说错勿怪,但请拍砖。
发表于 2016-5-1 13:01:41 | 显示全部楼层
我只知道接线挂锡对导线表面有保护作用,防止接头氧化老化。
发表于 2016-6-2 16:32:17 | 显示全部楼层
不管什么情况,确实应该注意
发表于 2016-6-9 14:50:14 | 显示全部楼层
学习了。谢谢!
+ a, w* Q  W4 Q
发表于 2016-7-4 18:32:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享实验教程
发表于 2016-7-6 01:32:06 | 显示全部楼层

应该是交流电吧 直流电不是

jlsdhxt 发表于 2014-4-16 21:44
6 v: q2 ]& O/ F3 D+ T& P7 a电的百分之九十以上都在铜的表面上跑,所以铜线的表面积越大,跑的电流就越大,接线也是一样的,你多心线接 ...
5 J  U% H' g& [/ X
应该是交流电吧  直流电不是; G3 S6 k2 a8 J, [! x
发表于 2016-7-25 15:02:30 | 显示全部楼层
蹭几片刨花
0.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
发表于 2016-8-17 23:01:31 | 显示全部楼层
玄铁令 发表于 2014-4-17 23:365 E4 K! A4 C3 d5 p2 s" \
楼主您做这个实验要表达什么呢?
* O1 I5 Y; D$ o6 p1、BV1.5平方毫米导线安全载流量10多个安培,您为什么接80A?接80安不用做 ...
  o3 Q2 b6 s) C2 i/ Z. t: E
明白人,楼主的这个测试,思路上就已经错了。1 `! b0 D1 G8 }" g, F! d0 j4 Y  d
低电压大电流的功率,即使与家用电220V电压,小电流的功率相同,发热量也根本不在一个层次上。
: ?0 a/ G& s: p: N6 F  w. U9 y( W要测,也是要先计算220V,比如3KW有多少电流,然后在电焊机上,调出一个相同的电流来进行测试。5 D5 }7 o! \; Q6 O  A

$ K: T+ R. x, m) v7 t  o; n发热是和电流有关的,和电压无关,和最终的功率也是无关的,所以,楼主的测试完全没有实际参考意义!
2 R2 h  R; P) J% \/ s
发表于 2016-8-27 15:39:49 | 显示全部楼层
无聊用焊机直流做实验,国标阻燃用一辈子。