虽然测试方法与国标有一定差距,接法也不是完全按照国标标准的方法,但此实验还是很有意义的,通过实验至少能得出以下结论: 第一组实验证明:无论是绞接还是过锡,过流都是十分危险的,轻者电线过热,引起绝缘损坏,两条线在套管内短路,重者过热绝缘碳化甚至燃烧起来火。提醒大家不要超负荷使用。超负荷使用过的电线即便是没有烧断,但与绝缘套管粘在一起,想换线都没办法操作,只能刨墙或跑明线了。 第二组实验证明:按国标紧密缠绕5圈的接触面积已经超过导线截面积,这是最有效的接线方式之一,甚至比缠绕不足再过锡还要可靠。 第三组实验证明:按国标紧密缠绕5圈,再过锡是最可靠的。