原帖由 俺是个老实人 于 2008-9-8 11:29 发表
3 k* R, G/ w0 h4 }3 r' \只针对LS的轻轻地说一句:2200W的220V负载工作在220V时电流是10A,而2200W,110V的负载工作在110V时电流是20A。例如:2200W的可调式调压器标称的功率可能是按220V输出时标注的,自耦调压器的输出往低压方向调整时,若 ...
7 R: i( ]! v/ t/ }8 }4 ]9 w2 o0 u
错的!自耦变压器的输出功率由传导功率和电磁功率两部分组成,输出=220V时电磁功率=0,传导功率无限大,即变压器不工作(仅空载电流的功耗),负载直接入电网,理论是可以得到无限大的功率。随变压比不同,上述两个功率同时反向变化(变压比K=1时是函数断点),与输出功率是一个非线性的函数关系。' o4 U. A1 F1 ?& R: A( x* ~
标称功率是传导功率和电磁功率相等时的值。自耦变压器推荐的变压比值是1~2之间,在这范围内可达较高应用效率。2 T+ ]9 Z4 }4 ^
+ |( e1 Y; T# B6 W( m, V
[ 本帖最后由 xshhh 于 2008-9-8 21:33 编辑 ]
发表于 2008-9-8 18:50:42 | 显示全部楼层
原帖由 apple1999 于 2008-9-8 11:50 发表 4 C" z" J- B* C7 g
不用再单独交流了。, N6 p5 m9 r& J+ u: G9 X! z. C
发表一下言论:
& o5 X% m2 R" L# v此帖中大量对于功率容量的讨论,其中误解在于, l- z. c; Y6 h$ f% ^0 a( h- X3 G/ t
1.自耦变压器输入功率容量等于输出功率容量。这个完全正确,我现在也完全理解。0 ]6 j9 k! A9 L0 v, ?
其实所有的变压器都是这样的。自耦似乎因为结构 ...

$ G( _7 w) s  B% N2 |' }0 z你的理论只适合互感变压器。
 楼主| 发表于 2008-9-8 18:54:26 | 显示全部楼层

意外收获!

  没想在木友网一个小小的论题,最后竟然会演变成为一场“阶级斗争” ,这也算是进入木友网以来的另一重大收获吧! 这个场面非常好,可以抛砖引玉,让很多真正的高手一起参与进来,畅所欲言发表不同的观点、倾听不同的声音,这才象一个完整的社会体系。1 K8 A) k& j9 X( g5 e. M
   有些人说我搞“人身攻击”,这个我倒是丝毫没有察觉。大家可能看到我经常用这种反差极为强烈的字体来写东西,有人形容像是搞“大字报”:lol ,呵呵, 这也许是和我的性格有关吧。因为不在国家机关单位上班,所以没有养成溜须拍马的习惯,看见什么不对的总是一针见血直逼要害、绝不手软!如果你经常看凤凰卫视,你一定对杨锦麟先生主持的《有报天天读》印象深刻,他的语句更加尖锐、更能直捣要害!
6 W( g. x1 E0 Z( T* o* o  网络嘛,就应该更加开放,心态更要放宽一点,哪怕说得语气重一点也应该能接受,慢慢锻炼一下嘛。想想我99年开始拔号上网的时候,当时碰到一网友无故对我一阵狂骂!第一次碰到这事还真有点难以接受,足足影响到我1个月的心情 。现在已经很习以为常了,有时候觉得网络太安静反而不太正常呢 1 q$ v  j& X6 `+ w. F: {3 p
  贴子还是希望大家继续拍砖,有什么砖你就尽管飞过来!当然我们最希望看到那些更有启发性的、更严谨、更有创造力的回贴!我们的目标是:允许一部分人先拍起砖来,先拍带动后拍,最后达到共同拍砖!
发表于 2008-9-8 19:10:25 | 显示全部楼层
以为LZ是经商的,可能将“动力前线”将之搞混了,Sorry!
发表于 2008-9-8 21:56:33 | 显示全部楼层
原帖由 动力无限 于 2008-9-8 18:54 发表 ( r. b, L5 Y) j( T7 Z. L
  没想在木友网一个小小的论题,最后竟然会演变成为一场“阶级斗争”" /> ,这也算是进入木友网以来的另一重大收获吧!" /> 这个场面非常好,可以抛砖引玉,让很多真正的高手一起参与进来,畅所欲言发表不同的观点、 ...
# n, p$ a" c  E% ^( K; i/ Q
: c7 n: X1 t1 n" H1 O0 }
! i! E+ l' s& u4 I1 j9 q) y
你不是人身攻击也是是狂傲自大!谁说国家机关单位上班就会养成溜须拍马的习惯!你不是看见什么不对就一针见血直逼要害,而是看见不同意见就大加诬论。做人要谦虚,有不同意见至少要认真的看下别人的观点。92楼说的好,先学好谦虚再做学问吧
, n' Y0 a% T1 H/ N8 G
* _5 [3 l, _/ h 1 z' J% j, W* y) K. Y
前一阵有个调速电动工具出声音的帖子也见你回了不少。水平之低可见一斑!
9 b2 |1 e% z; q: _ ' i7 y% m& z3 Z" A5 @2 @9 ?& ?

+ \( _* \" d2 D  l; b有错误不是你的错,出来教别人犯错就是你的错了。看看此贴,有如老鼠过街。如此之贴不知如何处置,不回让别人犯错,回帖又惹楼主炮轰。
! h8 }7 a/ P" G2 ? 2 Y( w: b( v# t% P) S/ d
发表于 2008-9-8 22:14:20 | 显示全部楼层
哈哈 我还真有一个3000W的自藕调压器 听你说了 我要测一下我的舜红到底是多少伏电压了 谢谢了
发表于 2008-9-9 00:07:06 | 显示全部楼层
有....有趣啊....
 楼主| 发表于 2008-9-9 00:21:28 | 显示全部楼层

一人玩两号,大搞人身攻击

回97楼
+ Z; m( D7 H+ ?" }* Y9 Z( j  有分析能力的人一眼看出这人是在玩“一人多号”的常用鬼把戏,一号唱红脸、一号唱黑脸:lol ,红脸唱不下去就改用黑脸大搞“人身攻击”,呵呵:lol 你这招不怎么样嘛!大家知道怎样“支付金钱”吗?我打算给他点“演技不怎么样”奖
发表于 2008-9-9 00:38:39 | 显示全部楼层
不会吧?
发表于 2008-9-9 09:14:21 | 显示全部楼层

理论要联系实际

原帖由 xshhh 于 2008-9-8 15:12 发表 + Q# V+ B* G0 i* y
) j8 D& _  ^% Z! [, c* {
错的!自耦变压器的输出功率由传导功率和电磁功率两部分组成,输出=220V时电磁功率=0,传导功率无限大,即变压器不工作(仅空载电流的功耗),负载直接入电网,理论是可以得到无限大的功率。随变压比不同,上述两个 ...

% G+ X3 f! }& v1 L* p8 ]& K/ \7 i6 l( J
3h老师,对我这样理论水平不高的同志,您能用一些通俗易懂的讲解和直接指导生产生活的实例吗?
) ?0 K* Z6 u+ f2 U  f# F比如说我要是给一个120V 1800W的电锯供电,应该选一个什么规格的调压器?先假定变压器标牌没有水分吧。! M! y  w# u$ p, A. X) n
按我之前的理解3000VA的自耦调压器不够用,3000VA在输出110伏的时候要按照50%的功率容量算。- y8 ~: D+ g) K9 \
那么3000VA的变压器只能是按1500VA来使用。我应该选择3600VA以上的才行。
8 v' O; S3 v$ k8 q) r) }" \+ [8 m这样可以吗?
发表于 2008-9-9 12:48:04 | 显示全部楼层
回楼上,你说的1800W120V的工具,用 自偶调压时,那变压器最大功率应是多少呢?首先要知道你电锯的最大电流是多少?5 ^' m  L7 n: \( @
    顺便说一下,自偶调压器并不是副线圈的电流总是一次线圈电流的两倍,只有在变压器的最大功率等于输出功率的时候,副线圈的电流才是一次线圈的两倍,因此不能笼统的说,输出电流等于2倍一次电流。" /># x; q$ m6 J, p  u% t0 a
       假设变压器的的最大输出功率和你的工具的功率相当,那一次线圈的电流是一半,即8.2A, 1800W的变压器可以胜任
2 {9 Y1 q9 \* V" n, {$ |
6 i2 ^& a" ]; }[ 本帖最后由 pop601 于 2008-9-9 15:13 编辑 ]
发表于 2008-9-9 13:31:54 | 显示全部楼层

回复 104楼 的帖子

你的这个观点有问题!说了这么久自偶的变压器,有个根本性的问题没搞清楚。我们所讲的功率和电压应该是输出110伏的额定值时的标的。如果出了这个范围就没法讲了,假如输入220输出也是220那功率是无穷大的,如果输出0伏那输出功率就是零。所以讲功率是110伏时的功率。我们买的山寨铝线变压器不考虑标功率问题,所标注的功率即是能带动电动工具的功率。像1800瓦的工具选用1800瓦的变压器足以。这时工具电流电流大约15安,变压器器输入电流大约7.5安。
发表于 2008-9-9 13:37:56 | 显示全部楼层
原帖由 动力无限 于 2008-9-9 00:21 发表
9 S2 }0 `. x2 c: Q$ `( ]回97楼" R' X$ u- o- T9 Y& l
  有分析能力的人一眼看出这人是在玩“一人多号”的常用鬼把戏,一号唱红脸、一号唱黑脸:lol" /> ,红脸唱不下去就改用黑脸大搞“人身攻击”,呵呵:lol" /> 你这招不怎么样嘛!大家知道怎样“支付金钱”吗?我打算 ...

2 Z' X% Y% I0 g$ B4 ~) T$ l& U
5 C: M3 b5 j3 W9 |7 B; v. f) M$ o6 }% W! x2 k# s' u$ |- x
你还真逗!如果有时间最好去学技术。这个“老鼠贴”再也不回了,没啥意义
发表于 2008-9-9 15:02:48 | 显示全部楼层
原帖由 手忙脚乱 于 2008-9-9 13:31 发表 9 `& g, {- n- I0 O
你的这个观点有问题!说了这么久自偶的变压器,有个根本性的问题没搞清楚。我们所讲的功率和电压应该是输出110伏的额定值时的标的。如果出了这个范围就没法讲了,假如输入220输出也是220那功率是无穷大的,如果输出0 ...

0 ?5 I: D+ C2 k# t3 ^$ m1 o5 I& @3 ^+ e! J. s6 n2 ~
          你只说功率和电压,不说电流呢,电流是随着负载变化而变化的,在原边线圈和副边线圈的电流会永远相等吗?在假设副边输出110V的功率等于调压器的最大功率输出时,副边线圈的电流才是一次线圈电流的两倍,这个前题必须说清,
发表于 2008-9-9 15:18:45 | 显示全部楼层
原帖由 apple1999 于 2008-9-9 09:14 发表
# o# `- `# E4 }/ T1 ?
( J) k, W7 g# O: t9 j; v' g) f+ d4 S8 r
3h老师,对我这样理论水平不高的同志,您能用一些通俗易懂的讲解和直接指导生产生活的实例吗?
- L% e; ?6 F" i& {/ z2 @  }比如说我要是给一个120V 1800W的电锯供电,应该选一个什么规格的调压器?先假定变压器标牌没有水分吧。
- p& p: ]* D5 A9 d按我之前 ...

5 g8 t- X) v/ q呵老师不敢当。
1 U2 m, ?9 s7 D% n变压器无水分的话,3000W足够了,
0 w8 `" J" k4 o- R我现使用的1500W/110V工具只是用2000W的调压器,温升很小。当然,你如果是生产性连续使用余量要大些。