雕刻机换了新主轴,干扰一直无法消除。非常玄学

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-7-26 18:13:34 来自手机 | 显示全部楼层
微亿雕刻 发表于 2021-07-26 18:02
$ B% K( e& q0 a' `3 @请原谅我的冒昧,您是在中国大陆吗?我并无任何不敬之意,我三代农民出生,家里农村也没这个电压,现在呆在4-5线城市桂林,也没见过这种电压,我国电力够牛的啊,如果能排除用垃圾线造就的低压,就是说,您那邻居也是这种电压,请先听湖湖大师的,先购置稳压器。如果邻居电压正常,那就先更换您的供电线路,对了,动力用电别用那种某宝买的,所以带滤波带防雷带USB的排插,本来直接线路进入机箱空气开关最好,非的用排插,用公牛的最简单的那种,大道至简,过于花俏又廉价的网销货,平时带个电脑充个电OK,带动力设备别用,会添乱

2 G: W$ o* [4 o0 Z5 G# @  @这个排插电脑用的啊…而且都是小米的。雕刻机的排插我用公牛的……我在南宁市区的写字楼.这个电压我也很迷惑。之前找师傅看.还说我这里可以接三相工业电
 楼主| 发表于 2021-7-26 18:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
微亿雕刻 发表于 2021-07-26 17:02/ p8 a  R9 B$ x5 H
还有,咱在搞机,舍得花2500换主轴,说明哥不在意成本,请注意线材,供电线请至少使用2.5平方的纯铜软线,德力西的正泰的都行啊,千万别用花线!曾见过某宝河南某地发货的红黑双芯假铜线,说是铝镁线都够不上,应该是铁丝的电镀黄色,这种垃圾你就是不用电,就放在那搁一年,会发现电线很多地方会发硬鼓包,剥开看:发黑并寸断!这种线材会流入菜市场边五金店或地摊,贻害无穷,我是帮人排插疑难杂症发现这种线材的,请先检查供电线路,先排查供电不足的问题,比如,换个排插,换个房间试试其他线路

) M6 L* w% z0 S花线是做实验用的...正常接线都是屏蔽线...
 楼主| 发表于 2021-7-26 18:25:54 来自手机 | 显示全部楼层
微亿雕刻 发表于 2021-07-26 18:02
: J+ L$ }$ M, B) @+ d! m+ }& b* a请原谅我的冒昧,您是在中国大陆吗?我并无任何不敬之意,我三代农民出生,家里农村也没这个电压,现在呆在4-5线城市桂林,也没见过这种电压,我国电力够牛的啊,如果能排除用垃圾线造就的低压,就是说,您那邻居也是这种电压,请先听湖湖大师的,先购置稳压器。如果邻居电压正常,那就先更换您的供电线路,对了,动力用电别用那种某宝买的,所以带滤波带防雷带USB的排插,本来直接线路进入机箱空气开关最好,非的用排插,用公牛的最简单的那种,大道至简,过于花俏又廉价的网销货,平时带个电脑充个电OK,带动力设备别用,会添乱

: D" c( b( K" u: Q我哭了...为什么用万用表测量电压又对了% x6 O# C( D. f! p7 ~
发表于 2021-7-26 18:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
大哥,南宁也是用南网的电,很稳定很足压的,我家里小区用南网的电,相当稳定还从不断电停电,门店用城关供电的就一年停几次,但是电压足额,您那强烈建议找个电工,用万用表查下电压,要他帮您确定下线材带载量,对了,使用三相四线制或三相五线制(带独立地线)供电,有个很必须的硬性要求,就是总零线上不能装开关不能装熔断器的,就是说总零线绝对不能断线,如果碰到250电工,或者写字楼遗留问题很多线路乱了,只要总零线接触不良或者松脱,那么后果很严重,因为分相提供照明不可能有三相马达那么均匀,如果三相电分配各楼层负载不均衡,是靠零线来保证ABC每相对零线220V的,如果零线松动或脱落,会三相失衡,就是某相会高于220,某相会低于220,很危险的大哥,主要现在很多电器是开关电源,,对电压要求宽容,要不很多电器会挂掉,这种情况务必通知大楼物业维修的,你说三相失衡电压太低,电工一听就懂的,就看是否作为
发表于 2021-7-26 18:35:21 | 显示全部楼层
微亿雕刻 发表于 2021-7-26 18:02; |5 `) h$ T! X" n) M1 W6 Q2 C
请原谅我的冒昧,您是在中国大陆吗?我并无任何不敬之意,我三代农民出生,家里农村也没这个电压,现在呆在 ...

$ N8 ]) \) E. |% U少见多怪了  其实 内地沿海 电压都比较稳定。但是 很多边境地区 电压 及其不稳定
7 j. t9 D2 O/ y, X" R2 n8 }0 G/ d8 y* _$ o
我们云南边境  150~200 V 是很正常的 。早上 晚上还不一样  夏天 冬天 不一样 。我这边用伺服电机  经常 开不起来  驱动器报警 。只能 装稳压器 3 ^9 E0 S9 n& h, l9 Z( \
 楼主| 发表于 2021-7-26 18:40:23 来自手机 | 显示全部楼层
微亿雕刻 发表于 2021-07-26 18:32. a' V" w$ Z" @% K1 C$ K5 y" {/ j
大哥,南宁也是用南网的电,很稳定很足压的,我家里小区用南网的电,相当稳定还从不断电停电,门店用城关供电的就一年停几次,但是电压足额,您那强烈建议找个电工,用万用表查下电压,要他帮您确定下线材带载量,对了,使用三相四线制或三相五线制(带独立地线)供电,有个很必须的硬性要求,就是总零线上不能装开关不能装熔断器的,就是说总零线绝对不能断线,如果碰到250电工,或者写字楼遗留问题很多线路乱了,只要总零线接触不良或者松脱,那么后果很严重,因为分相提供照明不可能有三相马达那么均匀,如果三相电分配各楼层负载不均衡,是靠零线来保证ABC每相对零线220V的,如果零线松动或脱落,会三相失衡,就是某相会高于220,某相会低于220,很危险的大哥,主要现在很多电器是开关电源,,对电压要求宽容,要不很多电器会挂掉,这种情况务必通知大楼物业维修的,你说三相失衡电压太低,电工一听就懂的,就看是否作为

6 g, @3 @3 D8 ]7 m我懵逼了...哈哈哈这个超出我的知识范围了现在我没辙了...又买了一根主轴等快递了...不行就凑合用了.这些几百块的主轴夹刀能有半个丝抖动我就不纠结了,之前我换这个主轴也是因为之前那个旧主轴夹刀2个丝跳动.
 楼主| 发表于 2021-7-26 18:42:08 来自手机 | 显示全部楼层
湖湖 发表于 2021-07-26 18:352 a3 c+ Y& d( i
少见多怪了  其实 内地沿海 电压都比较稳定。但是 很多边境地区 电压 及其不稳定 7 E$ u5 w" J( b% T5 ?1 E3 X

  c! q4 i: O- l6 V& @9 Y, I9 T我们云南边境  150~200 V 是很正常的 。早上 晚上还不一样  夏天 冬天 不一样 。我这边用伺服电机  经常 开不起来  驱动器报警 。只能 装稳压器
4 L. T9 g5 L, J8 d
我这两台机几乎一样的配置...就这个换了主轴就一堆问题..我觉得电压这块先不管了
- m/ H" j% B4 O  F7 M- L" m: O
发表于 2021-7-26 18:46:34 来自手机 | 显示全部楼层
如果您办公室是三相四线制进户(很多用电量大的都这样),毫无疑问,零线松了或者脱了,因为零线线失去了稳定三相ABC220V的作用,只需要跟踪零线走向排查,要电工排查主零线到零排上螺丝是否松了发黑或掉了,对了,我可能无意中帮您破了一个悬案,如果老板有封赏,记得打个红包给小弟呵呵
发表于 2021-7-26 18:49:06 来自手机 | 显示全部楼层
我要d鸡鸡 发表于 2021-07-25 22:42
% x" _( y' a3 K. E换一个主轴就没事了……不是机架问题

0 O  c: I' d; t/ Q; Z* O哪我得搞不好也是。铣完面铣边的最后的刀路就深一点0.0几吧我也换个主轴试试
 楼主| 发表于 2021-7-26 18:52:25 来自手机 | 显示全部楼层
微亿雕刻 发表于 2021-07-26 18:46
- Z! r( r, ]0 ]/ @0 Z$ x' e9 F7 j如果您办公室是三相四线制进户(很多用电量大的都这样),毫无疑问,零线松了或者脱了,因为零线线失去了稳定三相ABC220V的作用,只需要跟踪零线走向排查,要电工排查主零线到零排上螺丝是否松了发黑或掉了,对了,我可能无意中帮您破了一个悬案,如果老板有封赏,记得打个红包给小弟呵呵
, N; G4 f4 A8 Y9 E
但是这可能性不大我觉得...我拿来替换的主轴有1500w和800w的都没有问题啊
发表于 2021-7-26 19:39:57 来自手机 | 显示全部楼层
看来我冤枉零线了,红包也没戏了,,你那检测仪是坏的?还是排插有问题?换主轴是好,感谢马先生,我们有运费险嘛
9 ~! d1 M; j2 y/ {  Z# P
 楼主| 发表于 2021-7-26 22:09:53 来自手机 | 显示全部楼层
微亿雕刻 发表于 2021-07-26 19:39: k- O; l4 e6 S1 i. q
看来我冤枉零线了,红包也没戏了,,你那检测仪是坏的?还是排插有问题?换主轴是好,感谢马先生,我们有运费险嘛

1 L5 R- Y9 G( G! b+ _5 w% ?7 f委屈巴巴,我现在也懵了
 楼主| 发表于 2021-7-26 22:10:47 来自手机 | 显示全部楼层
更新一个最新测试结果...变频器完全独立接线...还是跑了...我想不到办法了
( D  I+ M) s, [+ u9 B" ?! ~2 L. \" S
0 k( r# v. Z# Z& Z  G( k2 E
发表于 2021-7-27 10:26:45 | 显示全部楼层
毕业出来就做数控电器维修从业着,表示这个情况太常见了,不仅仅个人DIY存在这样的问题,大型数控机床搞不好一样会出现干扰,恐怕最本质的东西就是变频器对外辐射的电磁干扰对原来系统干扰,你换了马达或者换变频器会导致原来的寄生电感或者马达线圈反向电动势增大,原来系统内部的RC电路无法吸收造成了电磁信号通过导线传输溢出散到局部电网上,污染电网。解决的办法也有许多,楼上说到的诸如接地,加电抗,或者RC阻容吸收电路等,不过收效甚微,罪魁祸首就是系统中存在了环路,这种环路产生的脉冲幅值相当高,大的可能几V甚至几十V,轻松就能把原本有用的信号掩盖掉使信号噪声比降低,甚至是窜入无用信号,本人认为最有效的办法就是把电磁干扰大的用电器用变压器隔离掉,实在不行,吧变频器或者驱动器的电源和弱信号部分隔离掉,总之用最省钱的方式,再不行,我估计只能吧驱动电源和动力电源分别从不同的地方取电。最后祝楼主早日解决问题
6 d# x6 G! I; F! S- c$ E, P" `2 d
发表于 2021-7-27 12:43:21 | 显示全部楼层
是干扰,应该是确定的事!7 L7 g2 U2 C, W7 d; p: x
但是还要确定是空间干扰还是通过电网干扰。
7 B" {* z/ B% p3 F/ r0 s4 T1    如果有电池供电的逆变器直接给主轴供电,仍出现问题,可以完全说明是空间电磁干扰的问题。
" w% N3 k9 a6 L; L& y2    我相信空间干扰的可能性很大,变频器输出到主轴那个电缆,频率分量很丰富,幅度也很大。屏蔽层作为回流的唯一路径,需要一端与主轴外壳紧密连接(不是单点,要360°全包围);另一端与变频器也要用类似方法(不要猪尾巴的连接方式),如果编织屏蔽层编织线稀疏,需要外面加一层屏蔽网(紧紧裹住,两端也是同样处理)。. v6 H* p! Q; z, x+ P
希望能帮到楼主,如果解决了,也把经验分享出来。