发表于 2019-5-15 19:13:39 | 显示全部楼层
先千斤顶顶住大梁。立柱的内测和大梁下方 用三根槽钢成 “门”字形加固。。再用相对应的木料把槽钢包裹住,抹好缝隙,上漆,装饰成一体的大木料效果。- f" [5 z8 }* m! [1 n

/ V0 ]* v, m$ Z: S) S
发表于 2019-5-15 20:00:20 | 显示全部楼层
做屋架,20米都没变过形
发表于 2019-5-15 20:00:53 | 显示全部楼层
这个跨度就算用槽钢都会下沉,结构设计上还是有点问题的,中间点需要用吊杆加固了
发表于 2019-5-15 20:14:00 | 显示全部楼层
qq82958943 发表于 2019-5-14 23:39
/ L3 O9 b. }3 ]: @% w我看到你内部图里面的几根梁全变形下坠了,,估计得全部换掉,我认为用汽车吊,吊起来后,上下搭脚手架,人 ...

8 n( ]: z) d/ M) V/ _真是个好心人啊) r; X4 R3 w0 d; S. @" y/ S* e# w
发表于 2019-5-15 21:22:06 | 显示全部楼层
横梁两侧胶合木头加固,不知可行否
发表于 2019-5-15 22:48:27 | 显示全部楼层
QQ图片20190515223731.png 梁抵抗变形的能力和梁高的三次方成正比,由此增加梁高是最有效解决的办法。推荐方案:拆除端头装饰牙条;根据净宽长度,下边增加一根梁,用3-4个千斤顶拖住增加的木梁向上顶起,将弯曲变形消除或者微微向上起拱;新旧梁间用胶粘牢,从下向上打25-35mm的孔,圆木榫赛紧胶牢,水平方向均匀布置,总共打8-12个,下部的新梁要打透,进入上部梁1/4-1/3处,主要为了使新旧梁水平方向木纤维同步抵抗弯矩,圆木榫要塞满;等胶达到强度后慢慢同步卸下千斤顶,髹漆装牙板等善后工作不再赘述。支座处如需加强,可增加牛腿或者做榫将新梁和柱连接在一起。
$ Z/ W$ N% b* L" b
 楼主| 发表于 2019-5-15 22:53:27 来自手机 | 显示全部楼层
一介 发表于 2019-05-15 15:03
0 B, Q5 W; @% u) R& b' P. U中间可不可以加钢丝绳(12的钢丝绳就行了)拉杆拉到大梁上,这样力就可以向两边分散,拉筋用什么包裹装饰下

3 r9 b  D! \% E8 l' D7 M% Q钢丝绳怎么拉,麻烦画个图,谢谢了。你发的那张图绿字看不清,而且也不想用槽钢这么丑的方式加固。
 楼主| 发表于 2019-5-15 22:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
ajuan2005 发表于 2019-05-15 17:18  l# n- C+ T- b7 I5 n% o
3、5吨重和下沉了2、3cm这两个说法,恐怕都不准。
. z' c/ P9 t" Y/ w% W# l+ j
5吨说太少了,光瓦片就5吨了,木结构加水泥也有3-5吨,总共10吨左右。所有的重量都在3根横梁2根纵梁上。
 楼主| 发表于 2019-5-15 22:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
jncc 发表于 2019-05-15 03:15
, ?& y/ J" Y) p& _2 r. Z" I或用铁链加铁扁担托住横梁
3 N% I/ f. J( c+ c8 [# T5 F
我不专业,你说的看不懂,能不能帮忙简单画个图。
发表于 2019-5-15 23:06:15 来自手机 | 显示全部楼层
怎么设计的?在我们这,最普通的泥瓦工都知道穷梁富叉的道理,危房一座。
 楼主| 发表于 2019-5-15 23:14:51 来自手机 | 显示全部楼层
smag 发表于 2019-05-15 20:00
1 L: A9 \2 S" m+ W2 ?2 C% T# t这个跨度就算用槽钢都会下沉,结构设计上还是有点问题的,中间点需要用吊杆加固了

9 x+ }1 i4 o* Z缅寺风格的木建筑都这结构,全凭木料大小。我们寨子寺庙的柱子有井口粗,大梁一个人抱不过来,每次庙房翻建立柱子上梁都是全寨子男人一起帮忙。我曾经盖房找过市建筑设计院的人,人家说没有专门做木结构设计的。木结构只能农村工匠凭经验。
发表于 2019-5-15 23:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-16 00:10:07 来自手机 | 显示全部楼层
solomon7254 发表于 2019-05-15 22:48
; h6 U' a& T7 Z! \4 i: D+ u: ]梁抵抗变形的能力和梁高的三次方成正比,由此增加梁高是最有效解决的办法。推荐方案:拆除端头装饰牙条;根据净宽长度,下边增加一根梁,用3-4个千斤顶拖住增加的木梁向上顶起,将弯曲变形消除或者微微向上起拱;新旧梁间用胶粘牢,从下向上打25-35mm的孔,圆木榫赛紧胶牢,水平方向均匀布置,总共打8-12个,下部的新梁要打透,进入上部梁1/4-1/3处,主要为了使新旧梁水平方向木纤维同步抵抗弯矩,圆木榫要塞满;等胶达到强度后慢慢同步卸下千斤顶,髹漆装牙板等善后工作不再赘述。支座处如需加强,可增加牛腿或者做榫将新梁和柱连接在一起。

  E8 W3 [9 y; |& `- ~+ Y: j这个可行,等哪天看着快断了,就按你说这种搞。
发表于 2019-5-16 00:42:26 来自手机 | 显示全部楼层
梁架尺寸与柱高比例严重不合,加雀替,加枋别无他法,不然等着听响。
发表于 2019-5-16 02:07:39 来自手机 | 显示全部楼层
夜光拼图 发表于 2019-05-15 22:59
/ g- z4 Q2 P# m" U: w; C我不专业,你说的看不懂,能不能帮忙简单画个图。
1 }* o# l" p' R. X( x$ e( ?
秋千架下面的链条挂着的凳子。链条与凳子连接部位用螺栓,可调节链条的长度。让力量都集中在屋脊的三角形顶尖上,横梁与横梁之间最好是加立柱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册