发表于 2019-4-30 06:39:35 来自手机 | 显示全部楼层
你这个图真的还是看不清楚目测这个电容应该是烧掉了,不知道是阴影还是什么,这位置看着有烧了痕迹& h) d' P2 V& m+ {! s; `: K$ z
另外背面D5 Q2也有烧掉痕迹,看不清楚
, _- S* J; F- \7 u" c0 d) N0 I; w主要是D1这个mos管,控制电流的,应该是被击穿了,不然不会连续爆保险!
  G# }( l. i, S! F- n贴片的元件换起来麻烦,你不如直接某宝搜这个板,应该有对应型号板替换!地暖控制板大同小异,自己搜搜吧
发表于 2019-4-30 06:40:32 来自手机 | 显示全部楼层
好像不给发图?再发个试试
 楼主| 发表于 2019-4-30 10:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
七大王 发表于 2019-04-30 06:40
. O# y9 ]. g; L! U' e5 i好像不给发图?再发个试试
+ V! @4 b1 O& E% p
是的,这个坏了。击穿了。
 楼主| 发表于 2019-4-30 11:02:37 来自手机 | 显示全部楼层
七大王 发表于 2019-04-30 06:40
( X+ J+ g0 z. |2 r' @  c好像不给发图?再发个试试
- P0 V" e: C4 K& @2 S8 A/ c9 M& b) _
买了个新的。可能刚开始桥堆坏了,把保险丝烧了,换了保险丝后,把保险丝和三极管也烧了。
发表于 2019-4-30 13:22:09 来自手机 | 显示全部楼层
换个面板也不贵
发表于 2019-4-30 15:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
这是二极管
; O, \  H3 p8 L三极管最少是三根腿
 楼主| 发表于 2019-4-30 22:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
阿含 发表于 2019-04-30 15:52
  W" T, j. K, @( _1 Q' S) o这是二极管& V, Y; r) D& h' r3 i* O
三极管最少是三根腿

  P% Q! Q/ b" ?. L+ z做了功课。这个是保险管,不是二极管。
发表于 2019-5-1 00:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
木工小崔 发表于 2019-04-30 22:35- [" n- O! w3 X1 k  `
做了功课。这个是保险管,不是二极管。
: P' q5 y4 X- X1 A
嗯,后来发现这个了,是我看错了
发表于 2019-5-1 09:21:18 来自手机 | 显示全部楼层
木工小崔 发表于 2019-04-30 10:59$ B* R% C4 @: [' Y4 R
是的,这个坏了。击穿了。
5 S! [: d  ]0 C. o$ S: c9 S
嗯,控制电源板如果是这个击穿,你方便就检查一下家里电源是不是稳定!常是电压不稳过大造成,家里市电220v,但也会存在波动!如果有不稳定就要电力公司去修复一下!避免别的电器出问题!
 楼主| 发表于 2019-5-1 09:41:01 来自手机 | 显示全部楼层
七大王 发表于 2019-05-01 09:21
% n+ v2 L1 d  W" y/ c, `& ]) z嗯,控制电源板如果是这个击穿,你方便就检查一下家里电源是不是稳定!常是电压不稳过大造成,家里市电220v,但也会存在波动!如果有不稳定就要电力公司去修复一下!避免别的电器出问题!

/ ^2 y5 J7 k/ g- T- [我之前刷墙时,向墙上喷过水。应该是这个原因。
 楼主| 发表于 2019-5-1 09:42:21 来自手机 | 显示全部楼层
七大王 发表于 2019-05-01 09:21
: d/ ~1 s: m, _  [7 `嗯,控制电源板如果是这个击穿,你方便就检查一下家里电源是不是稳定!常是电压不稳过大造成,家里市电220v,但也会存在波动!如果有不稳定就要电力公司去修复一下!避免别的电器出问题!
/ l  c8 a+ K6 i8 J- i
买了一个新面板。多谢这几天支招。
发表于 2019-5-1 10:46:24 来自手机 | 显示全部楼层
木工小崔 发表于 2019-05-01 09:417 w5 u. z1 x  ~+ \
我之前刷墙时,向墙上喷过水。应该是这个原因。
5 p9 o% z- A7 n! Z+ Y
那也可能是地暖控制板被溅到水也可能,单墙上喷水,能影响到线路,思细极恐啊(﹁"﹁)
 楼主| 发表于 2019-5-1 11:38:45 来自手机 | 显示全部楼层
七大王 发表于 2019-05-01 10:46
7 b! _! ]$ ]" x* a/ j那也可能是地暖控制板被溅到水也可能,单墙上喷水,能影响到线路,思细极恐啊(﹁"﹁)

4 o! c, e" Z& i* E' B6 S换了个新的,比开发商带的质量好多了。我现在就有都换新的冲动。
发表于 2019-5-1 15:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
木工小崔 发表于 2019-05-01 11:38
' E. s& s3 Y4 J换了个新的,比开发商带的质量好多了。我现在就有都换新的冲动。
/ t7 k2 e2 _" Z2 V1 X5 l
那也不一定,地暖或者新风的控制板或者系统都可以自己替换好一点的,主要是使用习惯和方便情况下,但价格也并不是贵则好  F- q: r  S: x5 q0 m
你问题解决了就行% U+ b0 ~1 F# U