楼主: sjlcyy

[装修] 插座回路几个盒子在一起时的接法

[复制链接]
发表于 2017-3-9 17:50:58 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-3-9 08:526 ~# H7 e; H" c
你头脑没转过弯……/ X) ?6 U3 K* N9 Q6 W6 l
你拿一根线出来,剥掉皮,那剥皮的一段是不是彻底被你毁坏了?彻底毁坏后用胶布缠一 ...

2 X( y; A7 V  [) M9 ]# t! }; j你头脑简单,有开剥的部分当然就有没开剥的部分,暗伤当然指的是未开剥部分,难不成你全剥了?呵呵,那就没什么暗伤可言了。我说了有暗伤并不是不能用,高要求的场合全部要求锡锅,要是喷枪烙铁能行,高要求场合还用锡锅这么费工费料的玩意干嘛。' U( l2 A  \5 E. v' n
发表于 2017-3-9 18:22:12 | 显示全部楼层
adsl123 发表于 2017-3-9 17:50: [' h5 M9 [- ]7 n( p+ u+ X
你头脑简单,有开剥的部分当然就有没开剥的部分,暗伤当然指的是未开剥部分,难不成你全剥了?呵呵,那就 ...

5 B/ J5 d6 f: J你头脑才简单吧,剥了皮包一层薄薄胶布就能接受,下面再加垫一层厚厚的绝缘皮就不能接受,从头到尾没看到你提出过什么站得住脚的依据……烙铁烫一下就暗伤也是你自己的臆测而已,实际上打高压都没有什么变化。
5 R' v9 Q6 _% A* a- i% A  Q4 L2 v( `4 v3 j5 ]1 |
“高要求的场合必须用锡锅”也是无稽之谈,那不过是以前条件简陋的无奈之举而已(小时候还见过火烙铁搭配锡条和松香呢),现在有大功率电烙铁和自带助焊剂的焊锡丝,谁还用那种费时费锡还危险的玩意
, ~2 |/ b' X* a( |  U7 i! P
. I: O$ u1 M1 j+ B' Z8 L' S0 b: U9 a
发表于 2017-3-9 19:00:39 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-3-9 18:22
# O3 ]0 {! m1 a你头脑才简单吧,剥了皮包一层薄薄胶布就能接受,下面再加垫一层厚厚的绝缘皮就不能接受,从头到尾没看到 ...

3 ?7 K, y8 L( t# O9 Y2 A, T哈哈哈哈,笑死人了,锡锅是条件简陋才用,自己看国标去。你能接受不等于高要求场合能接受,毕竟都说了有暗伤你也一样用。依据我早就告诉你了,1.锡融化的温度在180度以上,烙铁喷枪在局部至少要保持这个温度一定时间锡才能流动包裹到位,而因为锡锅中的锡已经是液态,所以沉浸式上锡,在浸入的瞬间,液体锡在遇到铜表面时会因为铜导热失去温度而出现凝固附着,所以对局部的加热时间更短,你以为国标的专家都是乱来?;2.普通pvc绝缘层的耐热性能也就是90度左右;3.线缆的pvc绝缘层厚度并不是完全均匀,加热可能会使薄弱部分会先损坏;所以呀从头到尾谁在臆测一目了然。还小时候看过,你看过的东西未必是标准知道不?+ n: q4 ^* U* H( E
发表于 2017-3-9 19:25:19 | 显示全部楼层
adsl123 发表于 2017-3-9 19:001 {; E1 |& U. s6 |7 R
哈哈哈哈,笑死人了,锡锅是条件简陋才用,自己看国标去。你能接受不等于高要求场合能接受,毕竟都说了有 ...

$ g* X0 ~$ e6 L4 y6 \& Z从你的描述就可以看到你应该只是键盘电工,能把你的“重要场合”焊接图发上来看看么?. i9 M7 J1 _. u- w

- r* ]8 q! }! G  J6 d* r绝缘外皮温度没达到90度就开始软化了,但是几秒钟内烫到300度,也仅仅是更软而已,冷却后打高压还是没问题的,没有你臆测中的暗伤甚至不能用。
1 d, Y& F! P4 N% p5 o  b& W而且你还是不敢正面回答,为啥裸线包层薄薄的绝缘胶布你就能接受,为啥在胶布下面再加垫一层厚厚的胶皮就不能接受……6 x- `$ l* n/ i5 K/ G" s

8 b5 e) {" v; D3 G4 A, v" S要是你知道怎么从主线上分出支路,就不会鼓吹你的锡锅了
- t: j8 W, l1 b# z6 R3 ?& z
6 O. q' h3 ^' }* J# |" f* ~  f
发表于 2017-3-9 20:29:11 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-3-9 19:25
/ j$ s, @9 {+ k从你的描述就可以看到你应该只是键盘电工,能把你的“重要场合”焊接图发上来看看么?/ ^  o' V" p3 z' b3 Z: q
9 q$ B* P* H9 O- }* X# Q8 x  p
绝缘外皮温度没 ...

! t% t0 n% C, D3 O% U% n4 C我没必要给你什么焊接图,那叫上锡。像你这种人就算给了你你也说我去哪里找来的,没必要。还有大功率搭接是不能光用锡焊的,是先缠绕再上锡。因为锡的电阻率比铜高,光用锡焊接大功率用电时锡的发热量会比铜大,有可能会融化。特别是搭接点光靠锡来接触是有安全隐患的。9 D" n+ z* E. t7 l8 L

  o5 F" D) T- F/ U8 N4 q7 z第二普通家用线不能耐高温。我们平常使用的电线一般都是聚氯乙烯(PVC)材质,一般额定工作温度在70——90摄氏度,熔融状态在150摄氏度,上下浮动20摄氏度。
2 l- b) o7 ~& t) g% J1 [+ }" L3 K0 {
第三你开剥的地方自然会用胶布包好,那叫明伤,与其相反的暗伤当然是指普通情况下观察不到的部分。不过你似乎不能理解,还需要我给你讲解一下?暗伤你观察不到,所以你会不会用胶布包好我就不知道了。
$ k+ B7 Q/ O  l* v7 Z. ?- M& j& d3 s6 h" u
第四你一直强调能用,呵呵,我也一直说你也一样用的不是么,但是能用不等于规范没有安全隐患。毕竟每个人的要求不一样。; P5 ^4 R  p7 f% c" w* ]# [4 O

" e! H" |: u2 I! P' L; v第五说怎么分支接线,你还未够班。
! l% j$ t3 b5 ?1 I
发表于 2017-3-10 08:48:29 | 显示全部楼层
两位别争了,弄个WAGO接头是不是省事?
  n0 P2 H& R- V8 m8 e2 k! ?; S
发表于 2017-3-10 23:05:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 去留无意间 于 2017-3-10 23:19 编辑 * I  q0 b" `# W+ p" a  W2 q
9 G0 W! w& w/ g: V" W, a4 H
国标也要与时具进,得学美国佬省工省力法,现在强调绞接、锡焊、再裹绝缘、防水胶布这种工法太浪费时间了。国标这种绞接、锡焊再裹绝缘、防水胶布是人工不值钱年代的产物,美国佬用一个弹簧螺旋式压线帽 就解决问题了,甚至还有可埋地下防水型号。
发表于 2017-3-11 18:50:09 | 显示全部楼层
如果线不是很粗又比较软(纯度高的铜线比较软),插座或开关的接线孔又是单孔,我是用b种接法,尽量不剪断电线,这样避免了截断了的线头接触不良,也少了a和c中的电线接头的故障隐患和做接头的麻烦,对于线径较粗,较硬的线(劣质的掺杂质较多的电线)只能用a种接法,否则插座或开关也容易弄坏,再就是插座或开关的街线孔是两个小孔,只能将电线剪断了接线。
发表于 2017-3-13 16:33:51 | 显示全部楼层
adsl123 发表于 2017-3-9 20:29. @1 a# M4 E/ o& }% N5 c
我没必要给你什么焊接图,那叫上锡。像你这种人就算给了你你也说我去哪里找来的,没必要。还有大功率搭接 ...
' X  E' _) t  X
说到底还是你不知道怎么接线,不知道怎么接线,自然也就给不出焊接示意图了,只能嘴上死硬。7 U, C9 Q' L$ H/ C' D( Q$ p
% m) ]5 Y8 t( o) b: e2 t
我是想象不出你是怎么把那根中间剥皮的还穿管的直粗线送小锡炉里快速“上锡”……上个图吧:! M& e/ `+ f& B
插座焊接分支.png
3 B- L, K8 X: {% V5 J. @
, `; C8 }5 f& V  ^
发表于 2017-3-13 16:41:20 | 显示全部楼层
去留无意间 发表于 2017-3-10 23:054 T4 n# S. k) ~4 O
国标也要与时具进,得学美国佬省工省力法,现在强调绞接、锡焊、再裹绝缘、防水胶布这种工法太浪费时间了。 ...
$ j3 b* a/ Z: q7 B
任何一项工程技术都有前提,本帖的前提就是自己给自己家装修。/ X. D2 t( R. I( ?, ]2 ]7 B
这个前提下,最好的质量应该是放在第一位的,工作量什么的倒是其次。而比质量的话,在埋墙暗线这种不具备可维修性的场合,还真是铰接+焊接是可靠性最高的。
发表于 2017-3-14 19:22:06 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-3-13 16:33
% v9 c9 Z% f7 ^7 S说到底还是你不知道怎么接线,不知道怎么接线,自然也就给不出焊接示意图了,只能嘴上死硬。
; w% n$ B$ V2 K2 @5 C# N0 }8 b7 O# U% I9 h0 Y3 l: j
...
0 f9 h1 k! _4 [" b* Q* o7 `
哇哈哈,你不知道线是可以弯曲的嘛?而且我敢说你根本没接过线,一次都没有。
6 G6 W* a7 {2 y, ^  Q) c
发表于 2017-3-14 19:55:06 | 显示全部楼层
adsl123 发表于 2017-3-14 19:22
( @. N& P+ |" q! u2 f" Z哇哈哈,你不知道线是可以弯曲的嘛?而且我敢说你根本没接过线,一次都没有。

5 ?, @4 C) p$ F( A厉害,无视PPR三通头,折弯成U型,泡一下你的小锡炉,再拿起来掰直,高,实在是高!不愧是高要求场合自带小锡炉几十年的老电工!6 L( j& o3 M/ R! z
发表于 2017-3-14 20:05:22 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-3-14 19:551 e1 s; Q7 U  g0 c& ^
厉害,无视PPR三通头,折弯成U型,泡一下你的小锡炉,再拿起来掰直,高,实在是高!不愧是高要求场合自带 ...

6 `  W8 k' W. a; T# k5 X哇哈哈哈,你一次都没接过,当然不知道C型接法的主干在暗盒里一定要拉出来才能缠绕,而拉出来的主干必然会弯折。你一次都没接过当然不知道,不管是锡锅还是烙铁,主干一定要拉出来才能上锡,否则你在暗盒里怎么操作?你以为不拉出来你的烙铁就能操作,这充分说明了你根本没在现场实际操作过,全部都是想当然。所以我为什么前边就敢确定你一次都没做过,因为你画的图已经充分说明了你以为暗盒里的主干可以像架空线路一样平直的被缠绕。
发表于 2017-3-14 20:20:59 | 显示全部楼层
adsl123 发表于 2017-3-14 20:05$ |! S- N- k1 ^( a; Z/ |( E
哇哈哈哈,你一次都没接过,当然不知道C型接法的主干在暗盒里一定要拉出来才能缠绕,而拉出来的主干必然 ...
1 D8 P% E6 |" N0 {
没你这高要求场合自带小锡炉几十年的老电工那么强
5 l/ |9 z3 f8 ?7 w" e
: W* g4 Q9 p1 t+ E! v咱只会用最笨的方法按照国标贴墙根走,老实标记、测量、计算(长度、弯头、三通、直管……)、穿管穿三通穿弯头,支线必然在插座正下方……最后提着烙铁和胶水一路收拾过去,最后打胶把管子出口全部封死……效率低下
# w; U9 G; n* A1 @, P  t
发表于 2017-3-14 21:10:52 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-3-14 20:20
; H, h  ~6 ]9 w- t# `; S没你这高要求场合自带小锡炉几十年的老电工那么强7 k2 I. e, B9 a6 s2 O
, _, a5 S+ H6 A  [6 i7 k
咱只会用最笨的方法按照国标贴墙根走,老 ...

: A7 K) [) \; [+ x哇哈哈,笑死人了,你说的这些充分证明了你不但没做过,而且国标你也没看过。还三通这B算是装到家了,呵呵你大概不知道国标明文禁止线管内有接头。接头只能在接线盒、暗盒、配电箱内。你打算将接头点放在三通那,先不说施工能不能做的问题,就算勉强做好也是严重违反国标,当然你参照的是越南老挝柬埔寨还是孟加拉国的国标我就不知道了。6 r9 Z* o: r3 y7 A$ s
9 H$ P6 ^4 z- k