发表于 2017-3-4 22:06:50 | 显示全部楼层
不剪断,需要计算好尺寸,您以为都上向您一样的专业啊,相同平方的线直径一样,并入一个接口压实一样,没有接触不好,都专业都赔锡盒电烙铁啊) c& d; a2 Q: A. y
发表于 2017-3-5 08:46:27 | 显示全部楼层
全能钳工 发表于 2017-3-4 21:46
  g$ Y  g  W- y+ P+ \我的论坛名字,钎焊是钳工的基本功。1 [2 U& l6 J+ O, X* Y' ~* v0 W
我们做下线工程时室内没有装修材料,允许用汽油喷灯加热锡锅做线头 ...

+ F* @6 ]9 R6 o* Y8 c+ C你们可能是特殊行业施工单位吧?4 s% H# P# {) F) E% R( B4 h- z
普通建筑装修公司,我还从没见过用汽油喷灯和锡炉的。可能普通楼盘细线用不上那么大功率的.! t- M% s0 p# n# A6 e7 p$ [, y1 t
; v# W3 L- v! s; V& p4 Z
 楼主| 发表于 2017-3-6 15:19:48 | 显示全部楼层
全能钳工 发表于 2017-3-2 19:22
3 f5 u  v. P% ~1 YC是错误的,按现在的规范,除了照明线以外,插座线禁止桥接。而过去是允许的,但必须要用第三根辅助短线进 ...

4 U+ w; m5 t5 j现在市面上有一种插座面板, 施耐德的(如下图),是不是像(图2)的接法接就好了?谢谢!
/ e; F( h( J( D  K QQ图片20170306151437.png QQ截图20170306151859.jpg 5 ]" ~- n! P( k2 g
 楼主| 发表于 2017-3-6 15:20:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 sjlcyy 于 2017-3-6 15:24 编辑
) N( D; g9 T) ?: e1 Q5 \
西红柿市长 发表于 2017-3-3 00:08
6 j' I8 O1 t( f0 \" z我采用B接法,近距离的插座线头直接打折不剪断。
* i5 u4 G; V; U% ^
现在市面上有一种插座面板, 施耐德的(如下图),是不是像(图2)的接法接就好了?谢谢!. k2 Q4 ?& D. [. m4 M
QQ截图20170306151859.jpg QQ图片20170306151437.png % f- s' R& G4 V# p3 }0 r2 O% E
0 W- R( r5 [* W, M, B( U! T
 楼主| 发表于 2017-3-6 15:26:00 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-3-3 09:31
5 ]( L% j7 E- b( L0 m' F2 D- g( |剪断线是最差的一种做法,唯一优点是电工安装时快捷省事,还能不时出点小问题二次创收) H, ~' x0 l, }  y
$ F/ _4 Z, q7 m! T% U# ?5 H
任何一点绞得不 ...
3 O) ]8 d2 q2 @8 Z. F% A- Y/ `* g
现在市面上有一种插座面板, 施耐德的(如下图),是不是像(图2)的接法接就好了?谢谢!! g" o2 Z. g/ s6 D1 Q, T
QQ截图20170306151859.jpg QQ图片20170306151437.png 6 h$ `; y. B; y9 I
1 f/ d4 ^3 c+ \8 |
发表于 2017-3-6 17:37:24 | 显示全部楼层
sjlcyy 发表于 2017-3-6 15:26
% f8 ^  [/ b- p现在市面上有一种插座面板, 施耐德的(如下图),是不是像(图2)的接法接就好了?谢谢!
+ c! {' j9 x. Y; B# [  N
很多这样的,但是否靠谱,就要看你自己信心了
: m# _; q. g& \1 m7 \9 @
发表于 2017-3-6 20:25:32 | 显示全部楼层
按施工规范要求,B是错误的,。
  r, f! Q; L; N* ^6 b
 楼主| 发表于 2017-3-6 21:34:23 | 显示全部楼层
sony1006 发表于 2017-3-6 20:25
* D2 ^) ?5 l/ k$ Z( h$ e按施工规范要求,B是错误的,。

3 Y1 w: L3 i  u$ d0 h请问怎么接才是正确的?
发表于 2017-3-6 22:21:27 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-3-4 16:160 N. M6 L1 N& Y: }5 b& t3 y; w2 M0 L0 z
你可能没用过大烙铁,它有个巨大的紫铜头,作用是储热。焊这种单芯铜线+铜线圈,一搭上去,焊锡从这头放 ...
6 |' u8 V/ T3 k* W% I( @0 l
不建议用喷枪,也不建议用烙铁。普通电线外皮的耐热性能也就是90度左右,锡开始融化的温度大概是180度以上。铜芯是热的良导体,很容易造成绝缘层暗伤。上锡只建议锡锅,但是话又说回来有暗伤也不是不能用,只要不出事也不会觉得有问题。. \3 m  m6 h" b
发表于 2017-3-7 03:19:04 | 显示全部楼层
sjlcyy 发表于 2017-3-6 21:34
( U# s1 D) ~0 v( i. z  I# b3 O请问怎么接才是正确的?

" S, Z4 _. o/ ?A和C区别在于接点的位置,A设置在点位盒内,C设置在接线盒内,C适用与点位少,距离远的施工作法,相同在于都要焊接。如果按B接: 现在住宅设计插座回路线径一般是4m㎡单芯线,受置于底盒空间尺寸很难做到压接不松脱的,再就是二三极扦座设计电流一般都是10A的,第一个插座的接点要负担后面所有用电设备的负荷电流,显然是不合理的,所以正确的是A。
8 W. j, f5 j7 d/ p
发表于 2017-3-7 08:33:39 | 显示全部楼层
sony1006 发表于 2017-3-7 03:19
0 s3 V. D3 ]6 [7 n+ ~A和C区别在于接点的位置,A设置在点位盒内,C设置在接线盒内,C适用与点位少,距离远的施工作法,相同在 ...

6 \- W$ T( u) f5 v; F点位盒和插座底盒有啥不一样?
" v+ c" M% y# D! F+ T
发表于 2017-3-7 13:31:28 | 显示全部楼层
追梦人14703 发表于 2017-3-7 08:33
! w( z4 @7 J9 n9 _点位盒和插座底盒有啥不一样?

9 W' I- ~7 T: O' v! g点位盒就是插座底盒。  ^; S$ W! _) i8 ]8 B
发表于 2017-3-8 19:47:30 | 显示全部楼层
adsl123 发表于 2017-3-6 22:212 C* m6 l. b# B! ]
不建议用喷枪,也不建议用烙铁。普通电线外皮的耐热性能也就是90度左右,锡开始融化的温度大概是180度以 ...
) x* U( ?4 G" }: r+ ^$ f: V
你可能想复杂了……论伤皮,最严重的其实就是剥皮了1 B8 M  O& O1 }; t% j% G4 ~
* D+ ~& ~/ P! O# c
焊接完成后,自然会缠绝缘胶布保护的。6 b- J, m1 g3 b* f; Q  v/ n
: F9 G& c, x5 V3 b  x$ D: c
发表于 2017-3-8 22:16:37 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-3-8 19:47' M: t5 b/ z9 H0 G- h% P
你可能想复杂了……论伤皮,最严重的其实就是剥皮了9 _6 J% m+ X' `" o0 U- t- Q

4 {1 g1 [$ V3 ~3 S焊接完成后,自然会缠绝缘胶布保护的。( j) f5 e+ X3 \8 ^
...
9 @, g. N) Q, N9 R1 Z
不是我想复杂,而是你想的简单了。不过我说了即使有暗伤,也不是不能用。一般人也没法检测。! p$ V+ B! s2 W1 \2 N
发表于 2017-3-9 08:52:56 | 显示全部楼层
adsl123 发表于 2017-3-8 22:161 e( p2 \8 e4 T% ]$ ?& D; Z" b& B
不是我想复杂,而是你想的简单了。不过我说了即使有暗伤,也不是不能用。一般人也没法检测。
( q8 I2 m0 B) ^" V6 @4 ^; b" m
你头脑没转过弯……, E' `* Q! }  C
你拿一根线出来,剥掉皮,那剥皮的一段是不是彻底被你毁坏了?彻底毁坏后用胶布缠一下裸线你就觉得保险了
1 E+ q. _5 h: A$ p: f7 Z8 f* X1 ]% g5 c
  w4 {8 h) ]7 `. G那人家焊接的,即使皮被烫熟了,人家也缠上胶布,好歹胶布下面还垫着皮呢,你怎么就觉得不保险了呢
, k+ r0 {* `, K