[装修] 插座回路几个盒子在一起时的接法

[复制链接]
发表于 2017-3-2 19:42:32 | 显示全部楼层
现在装修施工都用B
, O, N4 v; c9 V3 E# o
发表于 2017-3-2 19:45:12 | 显示全部楼层
标准电工 接法 是c接发 但是注意 对接 绞发 绞7圈 保证不打火
5 h1 y1 h* H2 ~
发表于 2017-3-2 20:15:48 | 显示全部楼层
一般b接法如果线粗只有c接法灵活运用只要线头接的紧不松经量减少接头就好。3 T& \& f# P* ?6 K& p) D
发表于 2017-3-2 20:39:37 | 显示全部楼层
主要看手艺,手艺好怎么接都可以
发表于 2017-3-3 00:08:43 | 显示全部楼层
我采用B接法,近距离的插座线头直接打折不剪断。
发表于 2017-3-3 08:04:19 | 显示全部楼层
准接法剪断线,便于维护检查,不剪短不好计算尺寸而且还不利于拆卸。
5 [! J0 ?) Y) N6 i: T
发表于 2017-3-3 08:06:31 | 显示全部楼层
线管里的线尽量不用多股线,用单股失心线,
- i$ t; }" Q# {) I" y
发表于 2017-3-3 08:19:33 | 显示全部楼层
全能钳工 发表于 2017-3-2 19:22
6 S* Z# d: G6 W* I; O. @' @& ?C是错误的,按现在的规范,除了照明线以外,插座线禁止桥接。而过去是允许的,但必须要用第三根辅助短线进 ...
9 M4 w1 x" m7 U! i! w6 _1 }0 l
自己家的话,C是最好的。3 L7 A7 ?$ j7 c% \' C
母线用粗铜线,剥皮,铰接支路,上锡,绝缘。用到房子报废都不用维护。
3 w% X' C: Z& k唯一缺点是费时# n' f. E; n5 c) h/ G' p2 M" Y6 ^9 X
3 [" a8 F& n2 y( P1 \3 [" [5 a( _
发表于 2017-3-3 09:31:32 | 显示全部楼层
匠心传承 发表于 2017-3-3 08:04# a9 ]4 x: w. P# A) t% y" n
准接法剪断线,便于维护检查,不剪短不好计算尺寸而且还不利于拆卸。
* T- }) a$ H5 A( |0 d. U8 m
剪断线是最差的一种做法,唯一优点是电工安装时快捷省事,还能不时出点小问题二次创收
5 c8 [& k% u& P3 J4 o+ A
( ]; A( Y+ v5 z, J& C任何一点绞得不结实、压的不结实,或者压完推进去又搞松了,都会影响后面所有插座,大电流时还容易打火、烧毁甚至短路
+ r% O+ ~! @5 U4 {
发表于 2017-3-3 20:14:03 | 显示全部楼层
全能钳工 发表于 2017-3-2 19:22
0 f& B* H3 L% G2 v5 E$ IC是错误的,按现在的规范,除了照明线以外,插座线禁止桥接。而过去是允许的,但必须要用第三根辅助短线进 ...
" j; Q1 |$ }; j' `
详细,学习了
1 N4 Z3 ~' w8 W/ d4 n! ?6 G
发表于 2017-3-4 00:55:05 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-3-3 08:19 0 y) F8 u+ C- e; J) ^" S& C9 d
自己家的话,C是最好的。
: h% g( U. A( a: c' v, Y母线用粗铜线,剥皮,铰接支路,上锡,绝缘。用到房子报废都不用维护。2 L3 l1 {* Z/ j
唯一 ...
4 J' f! W' w" }9 ?8 u; ^
你没有仔细看帖,大电流用电线禁止桥接,因为易松动事故率高。而且桥接也不准只使用主线和支线,要用第三根短线做双铰接,在大平方线时接头硕大,浸锡的可操作性也很差,塞线更是困难。% ~# P0 p2 Y5 S' J3 R; |
现在照明线还允许用桥接,但有的开发商已经要求我们不能在照明线上做桥接了,必须要剪断做接头,否则就要重罚。
# |9 V2 r7 q" @) J这个从技术规范要求看,解释是这样的,当达标线路由合格工人做规范施工后,该接头即作为有效连接,并视为该用电终端的最佳处理方式,由此起始的下一个用电终端由该用电终端的可靠连接做保证。% J4 M) i7 u# J) \
担心家庭用电线路的接头多有些过虑了,可以看看户外架空线路,那个不也是一段段连接起来的嘛。
, r, l) e' C' Z8 N* n' U( W* _1 S
, u$ L5 v% m, z/ _: w* s
发表于 2017-3-4 12:27:35 | 显示全部楼层
全能钳工 发表于 2017-3-4 00:55
( m( r: m$ [4 ^- O8 j. n. P3 m你没有仔细看帖,大电流用电线禁止桥接,因为易松动事故率高。而且桥接也不准只使用主线和支线,要用第三 ...
1 J6 o$ S0 U6 a+ p5 \' q) j* U
我提到的桥接是有前提的:自己用,舍得花钱(用粗线),有闲。
6 q9 o1 L5 I7 H: M# N6 b一支100W-300W的烙铁十几块钱而已,通电一阵子,拔下,几秒钟就焊好了……可惜之前做的没想到拍照片。
- [2 |3 m. U6 F6 W5 q* G1 }' i7 ~不要神话“专业电工”的接线技术,在技术行业,高效率往往等于低质量。你提到的户外主线,基本都是铝线,没法焊接,只能铰+压,即使那样,每年也好花很多人力去跟线维护。
# c* D: K) E8 @1 ]2 Z* K
: n$ x% R: q, R/ A. g
' p+ T: ]( O7 J
发表于 2017-3-4 13:04:48 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-3-4 12:27 8 X2 _1 E- c$ q2 ]" r' a. t: C3 \/ v
我提到的桥接是有前提的:自己用,舍得花钱(用粗线),有闲。3 x# K0 }' W/ u) l* b) m/ K! ]
一支100W-300W的烙铁十几块钱而已,通电 ...

' ?" y4 b) q! H/ t8 ^如果你一定要用桥接,建议用喷枪而不是电烙铁。
& u7 Z1 v5 U* @, o+ {
发表于 2017-3-4 16:16:52 | 显示全部楼层
全能钳工 发表于 2017-3-4 13:04
( }0 i1 m) {. p  e3 f  \如果你一定要用桥接,建议用喷枪而不是电烙铁。
' s# H) t0 t4 X8 Z; `! @# Z0 o
你可能没用过大烙铁,它有个巨大的紫铜头,作用是储热。焊这种单芯铜线+铜线圈,一搭上去,焊锡从这头放,就能光滑的自动流淌到另一头,焊接质量不是喷枪能比的。( E, @& }0 D0 W) m2 P, T% S, q5 a
而且装修环境易燃易爆材料多,现场最要不要有明火。
7 ^1 f0 s, n0 H1 r0 e  {
: Z* D* ]1 l0 Y
9 Z& _- j- n' [5 V* L# z8 g
发表于 2017-3-4 21:46:02 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-3-4 16:16
0 t2 }1 h: x1 N2 p9 M4 Q你可能没用过大烙铁,它有个巨大的紫铜头,作用是储热。焊这种单芯铜线+铜线圈,一搭上去,焊锡从这头放 ...

" L4 [  Q6 u6 t; H0 }* U0 s我的论坛名字,钎焊是钳工的基本功。1 L. P6 A" Z5 n' S
我们做下线工程时室内没有装修材料,允许用汽油喷灯加热锡锅做线头浸锡,这个是安监批准的。所有设备和工具都要拍照报备,工人持证上岗。使用非规定的工具和工艺要处以重罚,所以我们不会用规定以外的工具和工艺。曾经因为工人没有穿专用的低压绝缘鞋,被处罚12万。
0 V- ]2 B! @. Q  |, |. U今年接的两个楼盘已经规定了焊锡的纯度和牌号,接头要用高压胶和蜡带处理,正在进行岗前培训。
  R! S6 m8 a+ d4 z2 }2 ], ]/ \; j现在的楼房电路在工程部分的事故率已经降至不到两位数,而10年前是四位数以上,就是因为严格的施工要求和规范。
7 n  ?1 C* [( {+ g6 Z8 Z' U