发表于 2016-5-28 19:10:54
|
显示全部楼层
你这样电线直埋,你做水电的时候,会自己注意,泥工贴瓷板呢?木工装修呢?只要一个工种忽略了,或者没注意到,线破皮或者绝缘损坏一点,查问题都不知道去哪里查。线直接埋,开始还是可以用的,等十多年之后,你就知道哭了,线的绝缘会老化的,电线的绝缘,就是厂家都不能保证时间长了绝对不会出问题。直埋不能说百分之百线全部出问题,只要一路线出问题,就惨了。在外面打工的时候就遇到过,BV铜芯护套线直接埋进墙里,用了有十多年了吧,结果雨天,开关就合不上,天气干燥偶尔会跳闸,最后,实在原因找不到,还不是全部钉线槽换了?自己家的房子,没必要省这个钱,电线加管子也就3000多块钱吧,为了将来,何必去省这个钱?有的线管弯多了不好拉线,用过钻石牌的线管,我做过7个近似于90°的弯,30多米的线,照样可以抽。线穿管,可以最好的保护电线绝缘不会被认为损坏。我用过广东产的BVR线,只要天气潮湿,家里漏电开关就会莫名其妙的跳,天气干燥就不会。而另一种瑞金产的电线,用电就不会这样。看你线,好多都是一路到底,分支的线都是直接在电线上面并联,问下:4MM2的电线真的很粗吗?真的很粗吗?真的很粗吗?我做的120㎡,4平的线都要3卷,更别说2.5的了。 |
|