楼主: yang阿宏

[装修] 一个人中式装修之—水电开始

 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2016-5-27 22:02:04 | 显示全部楼层
ourh 发表于 2016-5-27 21:57
- p: P3 T  A+ R这个是自己用的装法吗?省钱不是这样省的,这个通电都不敢进屋

: _! w* e3 K4 c& w0 i谢谢 回复 目前还未有什么问题. h1 ~3 t' [0 A
发表于 2016-5-27 22:08:12 | 显示全部楼层
请楼主收下我的膝盖
: X% d# o3 i' \+ G! t* c* D4 _
发表于 2016-5-27 22:28:57 | 显示全部楼层
属于野蛮施工,楼上说的都有理,望楼主参考,电是大事,马虎不得,要按规范办事。再提一点,地线笼统都1.5平方是不可以的,应配与火线粗细一样才能起到应有的作用,请参见国标《低压配电设计规范》,其中第2.2.9条对当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面要求符合表2.2.9的规定。(表省略)意思是火线16平方以下,地线最小截面积应等于火线粗度。你4平方火线,地线其最小截面应等于火线粗度也是4平方。望采纳。
发表于 2016-5-27 22:34:14 | 显示全部楼层
很省钱,以前农村装修基本都是这样,只是要先检查线路再封固,还是没见有问题。网线建议还是穿管,想换更好的网线或直接换成品的网线要方便点。2 R1 h& W# L7 Q, n& Y
 楼主| 发表于 2016-5-27 22:34:47 | 显示全部楼层
自乐坊 发表于 2016-5-27 22:28
4 Z4 {( P6 H+ `; G属于野蛮施工,楼上说的都有理,望楼主参考,电是大事,马虎不得,要按规范办事。再提一点,地线笼统都1.5 ...
3 O- H) y: l& x' w8 f* ?
谢谢 提醒 但己埋入地下,没有改的可能性了。" o  w2 c3 w9 C) U
发表于 2016-5-27 22:35:43 | 显示全部楼层
阳台的电走地下?, r  b9 Y* p- g8 D
 楼主| 发表于 2016-5-27 22:39:05 | 显示全部楼层
壁柜专家 发表于 2016-5-27 22:34# r) |/ p& m2 X3 k: ?6 B. I5 t
很省钱,以前农村装修基本都是这样,只是要先检查线路再封固,还是没见有问题。网线建议还是穿管,想换更好 ...
& _: ]0 E3 X" R7 E' y
谢谢 回复 已检查好全部完好后,用环氧树脂所有接头处封闭好的。
2 e( F8 v) h; _
 楼主| 发表于 2016-5-27 22:41:37 | 显示全部楼层
壁柜专家 发表于 2016-5-27 22:35# p5 |  F: b8 W7 z: s/ h
阳台的电走地下?

( ~  b3 u6 w8 s5 h, k$ p是的,但阳台改成厨房了,铝合金全封闭的。
) j8 C) w1 ?& A2 E3 M
 楼主| 发表于 2016-5-27 22:45:10 | 显示全部楼层
自乐坊 发表于 2016-5-27 22:28
9 Q0 L; ]! W* h属于野蛮施工,楼上说的都有理,望楼主参考,电是大事,马虎不得,要按规范办事。再提一点,地线笼统都1.5 ...

' t8 r6 f  e. y$ P- y4 w是没有拍照吧了,最后都用环氧树脂封过的。
' }: h5 Y- I( l% U. m* T$ o# b" ~
发表于 2016-5-27 23:29:48 | 显示全部楼层
艺高人胆大!干脆拉明线,何苦干线槽,百年大计,一丶二个人工的线管够你整个房子穿管用,智者千虑必有一失!. i5 O# Z- a4 ~3 G+ Y0 t
发表于 2016-5-27 23:45:03 来自手机 | 显示全部楼层
电老虎不是传说,水电省不了几个钱,还没覆盖之前望三思!
发表于 2016-5-27 23:50:28 | 显示全部楼层
我现在也在进行水电改造,。。。。。。。但是,我对你的这种方法持非常不赞同的观点,电线必须穿管,一旦,漏电,后患无穷,你把亲人的生命看的太淡了吧。。。。。赶紧换上。。。
发表于 2016-5-27 23:52:26 | 显示全部楼层
人啊,活着的时候就已经知道自己死定了,可是还要坚强的活到死的那一天……% g& a* _; O+ t4 S  Q, v& F$ J

! h( G# J/ G9 m1 p2 o! i7 N6 F8 E楼主,你也太省了,可是既然省了线的钱,为什么线槽还要开那么大那么深呢?
发表于 2016-5-27 23:53:32 | 显示全部楼层
顺便再提几句,我现在住的房子,当时就是没有穿管,厨房里面2路电相互打架,送不上电,还不知道是哪里出的问题,当时就是干活的嫌麻烦,不套管,结果搞的墙上带电,后来前部剪掉,外部走线才解决问题,希望你好好想想。。大家都是为了你好。。。。
发表于 2016-5-28 00:50:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 西红柿市长 于 2016-5-28 00:59 编辑 4 R- C/ g0 L7 b! ?7 g' N
4 c3 f( M8 y2 N2 x8 }
只能说楼主艺高人胆大~其实穿管也花不了多少钱,时下先埋管后穿线的活络线施工大行其道!