发表于 2016-5-28 15:47:25 | 显示全部楼层
自己认为行就行反正坏了还得自己修
发表于 2016-5-28 16:30:43 | 显示全部楼层
这要做你会后悔的  地板受潮漏电开关你是打不上的   你坚持要这样做 在接头处打胶防潮也比这样好
发表于 2016-5-28 16:44:56 | 显示全部楼层
听人劝,吃饱饭,楼主还是要加套管,暗装工程尽量要做到万无一失,不留隐患。
发表于 2016-5-28 17:00:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-28 17:00:55 | 显示全部楼层
这位仁兄。。。* G/ ~. H* u* d/ O1 G- {: O  S
呵呵
6 J9 J$ A1 \& R9 {
发表于 2016-5-28 17:12:37 | 显示全部楼层
个人认为这样做不可取,即使做套管,在厨房,卫生间线管都不能走地,好家伙,这样直接走地了。。
发表于 2016-5-28 17:18:59 | 显示全部楼层
很是不理想呀,2 H" D3 e6 y* N3 M% ~6 A0 ~  L
发表于 2016-5-28 17:20:50 | 显示全部楼层
这么粗狂暴力!叫我还是穿管稳妥点
发表于 2016-5-28 17:23:55 | 显示全部楼层
就你这样施工早晚是病   野蛮施工
发表于 2016-5-28 17:49:55 | 显示全部楼层
穿线管很便宜的,这样做省不了几个钱,过后你会追悔莫及。
$ K) }2 f$ c9 V& k, A" O* ?* q+ S+ O" X$ {. K3 q! d! p$ I
发表于 2016-5-28 18:01:52 | 显示全部楼层
这样装电也是第一次见,不套管算,电线接口应在电线盒里。
发表于 2016-5-28 18:14:23 | 显示全部楼层
建议LZ查阅一下有关线缆埋覆施工的相关标准,还请LZ千万不要认为那是在瞎扯,因为那些施工标准是由很多很大的代价为基础的编篡的。请LZ原谅我这样说,因为大家都是一个坛子里的木友总要相互关心下......看到您的图片中埋覆施工不穿管保护已经是很不安全了,中间还做接头更是线缆施工的大忌......请您一定要考虑众友的劝告,这绝对是一涉及您及家人安全的事情。
发表于 2016-5-28 18:18:53 | 显示全部楼层
有本事你水管也别走管啊
发表于 2016-5-28 18:21:27 | 显示全部楼层
你的电线没问题,你没考虑电线外皮和水泥氧化漏电吗 再有电线接头为什么不在接线盒里
发表于 2016-5-28 18:27:02 | 显示全部楼层
你这么一个“锡焊接”,怎么窜电工管呀?