发表于 2014-11-27 21:27:15 | 显示全部楼层
狂暴男人 发表于 2014-11-27 21:08
! y; V0 g( A! h* j哥哥我太相信你了,今天改了一天,还是不热..
* G8 i' t4 `* R7 I- z. ^3 X" B8 h2 I( C
是集中供热吗?/ H  L" F' _8 n) F+ ]
1.暖气片选型错误 集中供热不建议用压铸铝的 而且暖气片掉过了用效果不好
1 D1 I6 l- d6 ?- _/ U2.双管异程连接每组暖气必须安装阀门用于调解水力平衡
  p# t# ?# i! y/ b9 s3. 管路弯头太多增加水阻,有两个可以同侧上进下出的你却装成异侧上进下出增加了弯头% U/ `/ {0 B6 i) Y8 g* Z5 v
发表于 2014-11-27 21:27:57 | 显示全部楼层
这个是谁设计的?能热就怪了,水管应该在下面,
发表于 2014-11-27 22:04:41 | 显示全部楼层
大哥你真是人才啊!所有暖气片都要串联起来,你并联了当然前面的热了,后面的热才怪!!!
发表于 2014-11-27 23:05:14 | 显示全部楼层
狂暴男人 发表于 2014-11-27 21:08 ) T  [! u3 h- v$ i+ O
哥哥我太相信你了,今天改了一天,还是不热..

& M  E9 X: l+ }    如果所有暖气片及水管中的暖水都形成一条单向的流向线,而且,你的暖气片的进水口方向与出水口方向也安装对了的话,怎么会不热呢?另外,你安装的这整条暖气水路中的空气排净没有?& _: J9 q! L( M3 M: D9 }7 d* E

) s5 {7 J* Y7 K; y5 h7 ~; a  T0 q( E3 X
       你自己查看一下,你的图片中的暖气片的接管方式是走的一个单向流水的几字吗?- K) r  _4 S5 g1 ?3 c1 ^: Y
       拿最简单的第二张图片来讲:你只要把"竖立着的那两根管上面中间横着的那一小段水管给切掉,让右边(或左边)的暖水直接流入暖气片,进入暖气片中的暖水又全部从另一个出口流出去再到上面另一边的水管中;这样,全部才能形成一个意向的流水线呀!这才会形成一个"几"字的流水线路嘛!这个"几"字正上方中间的那"一横"就相当于你的暖气片.你怎么这个简单的东西都弄不明白呢?
; H4 M5 y6 z0 U     你把第二张照片中,暖气片正上方,两根竖立的水管之间那一小段水管给切掉后,不就是一个倒着的"几"字吗?这不就形成了暖水的单向流水线了吗?
4 Y" s6 h: Q* y
& X# q( S9 U  x" [2 E    楼主:你今天的接法还是让让暖水直接从顶上面的主管给直接流走了,还是一个并联关系而已.暖水管与暖气片之间并没有形成一个完整的单向单线流水线.所以,这个"几"字也没有做成.
$ d( g3 |, f. |, L' M6 {+ n7 a9 h1 }- g
     还有安装前,先要检查暖气的入户的进水管是哪一根,回水管是哪一根,要把这暖水的循环进出水管给分清楚了,使用手摸及温度计也给搞清楚了.     如果自己的确分不清楚"入户的暖气管是哪根是进水管,哪根是回水管",可以请物管的帮忙查看呀!如果,自己分不清楚暖气片的进水口及出水口也可以让物管的水电师傅给帮忙看一下也行呀!: X3 ~( \! f( G6 E5 D1 ~9 q: N0 }# F2 l
     
  G, V' i& r% d0 Z: T. Z2 u     安装一个暖气片,就是分清暖水流向及回路的事,这有多难的事情呢?只要正确的安装了,怎么会不热呢?
发表于 2014-11-28 00:33:21 | 显示全部楼层
并联也可以热。我的暖气已经搞好了。四组并联。你要在第三组暖气上方进水管最高点加装一个自动排气阀试试
8 B0 h" F3 ]% t
发表于 2014-11-28 00:52:03 | 显示全部楼层
暖气并联、串联都可以,都要在进出水口加角阀,串联还要加旁路阀,这是为了调节各组暖气平衡。
4 Y* H7 E8 _& J4 w7 {$ {一组暖气片上下左右四个口,进出口可以都用下面的,也可以一上一下,但不能都选上面的两个口,否则水不能在暖气片内循环。
发表于 2014-11-28 08:09:36 | 显示全部楼层
只有一点,估计你忘记了,热气是往上走的,所以你安装的管道应试着从下面走就好了。
发表于 2014-11-28 08:25:53 | 显示全部楼层
狂暴男人 发表于 2014-11-27 21:00   r2 U/ S( T2 k6 H, l9 u
哥哥,我昨天查了循环泵,100W啊,我取个暖要交取暖费还要交电费啊

- ^. ^2 t3 @+ k( i6 Y- E' A9 s水泵,除了功率,还要有扬程多少米,流量多少立方米(或升)。目测你的暖气片太多,以前在西安上学,宿舍暖气有8片左右,你厨房里面的有19片,另外还有一个房间24片。暖气片多,水的阻力就大,水泵的扬程就要大。
" w5 H: I, f7 b# Z; Q9 s" ~具体是怎样,我也不知道,不是专业的。
发表于 2014-11-28 11:43:00 | 显示全部楼层
狂暴男人 发表于 2014-11-27 20:49
8 U- P/ S! s, u0 M谢谢您的建议,现在是一个都不热
- |2 d4 _. A3 f( ]! q# l3 h- l1 j
估计是堵住了!
发表于 2014-11-28 12:46:26 | 显示全部楼层
这线走的太霸道了。。。我擦。。。比我走的还牛逼
发表于 2014-11-28 13:16:03 | 显示全部楼层
1.串并联都是可以的  2.并联时各路要加控制阀门  3.在管道最高处装放气阀  4.有些结构的阀门是不可装反的。
发表于 2014-11-29 16:38:53 | 显示全部楼层
应该每个暖气片前加装流量调节阀门,热源近端的暖气片阀门流量调小远端调大,再者你的管道坡度有问题,高低不平容易产生气阻导致暖气片不热,你上边的供回水应该有统一坡度才行
发表于 2014-11-30 21:33:48 | 显示全部楼层
上供下回  你接的乱七八糟
/ B$ `. c3 v/ l6 N' w; Y. @
发表于 2014-12-3 22:15:06 | 显示全部楼层
这个木工论坛里水暖工真多。热心人也多。手艺人,高人,好人更多。
发表于 2014-12-4 18:21:59 | 显示全部楼层
最简单,在4组后面加个水泵,促进热水循环。