找回密码
 注册
查看: 8954|回复: 71

[装修] 暖气不热,求大神帮忙

[复制链接]
发表于 2014-11-26 21:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有困难找组织,我最近给妹妹家搞暖气,管子是接好了,四组暖气并联,一点都不漏。可是就是第一组暖气热,第二组暖气热一半,第三四组都不热,放了好长时间水,貌似还有气泡...请各位大神帮我看看暖气接的不对还是其他原因???( s  H. U+ N3 t* L  I
212645puwb8sw7x86zxbgb.jpg

第三组暖气不热,管子长还有点弯

第三组暖气不热,管子长还有点弯

第一组暖气

第一组暖气
212821vciewalryaag4woi.jpg
发表于 2014-11-26 21:53:05 | 显示全部楼层
有气泡就放掉
发表于 2014-11-26 21:54:53 | 显示全部楼层
第三组水直接流走了,第二组暖气片太多,供暖不好会部分不热。我也不懂,瞎猜。
发表于 2014-11-26 22:00:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 大旗杆 于 2014-11-26 22:01 编辑 ) m" [) ]# S7 \( K; \: S
1 B' O' B) R( {
把入户总阀里面的滤网清理一下,第一次找物业帮助你清理,你在旁边看着,然后自己学者清理就可以了。我每年都清。
发表于 2014-11-26 22:00:27 | 显示全部楼层
把入户总阀里面的滤网清理一下。我每年都清。
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:05:30 | 显示全部楼层
大旗杆 发表于 2014-11-26 22:00 2 e) T/ z+ S5 r2 w4 h" ]; W1 n/ O
把入户总阀里面的滤网清理一下,第一次找物业帮助你清理,你在旁边看着,然后自己学者清理就可以了。我每年 ...

$ p+ O* `/ d/ f3 e谢谢,我怀疑是暖气接错了
6 `/ m3 f* B7 \1 {
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:06:20 | 显示全部楼层
城外城 发表于 2014-11-26 21:53
" q9 z3 g! F; A# F" A( C3 [有气泡就放掉

9 f* u2 G9 x$ b) T- s% z谢谢您的建议- B$ A  V, ]3 Z# t7 R7 L
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:06:53 | 显示全部楼层
zgmgahzwhw 发表于 2014-11-26 21:54 4 d: m9 o9 [# M0 h/ ?
第三组水直接流走了,第二组暖气片太多,供暖不好会部分不热。我也不懂,瞎猜。

7 [# F/ m1 o3 O( ?% k, v% J- u9 a* U谢谢您的建议  |# _7 \7 c8 S, x+ B* u# p6 x
6 a9 u0 t8 T( [6 t5 Y- i
2 i, J1 ^6 l% _* x# T
发表于 2014-11-26 22:08:45 | 显示全部楼层
你画一张安装草图上来,大家帮你找找原因。
发表于 2014-11-26 22:10:48 | 显示全部楼层
暖气片为什么要并联    应改为串联   暖气进水管径定 了    并联几路暖气片     进水管路就分几路    每一路就是进水管的几分之一流量    要热才怪了    串联就不同了   流过每一组暖气片的流量都一样    是入户流量
发表于 2014-11-26 22:10:54 | 显示全部楼层
暖气片为什么要并联    应改为串联   暖气进水管径定 了    并联几路暖气片     进水管路就分几路    每一路就是进水管的几分之一流量    要热才怪了    串联就不同了   流过每一组暖气片的流量都一样    是入户流量
发表于 2014-11-26 22:13:29 | 显示全部楼层
气泡是往上走的,你的排气阀在最下面。不是专业人员安装的吧?
发表于 2014-11-26 22:17:09 | 显示全部楼层
进出水管应该在暖气片的底部,这样才能带走冷水,热水永远是在最高点存留的。
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:20:17 | 显示全部楼层
大旗杆 发表于 2014-11-26 22:08 5 l2 ]! m2 ?  E3 v* q. I( ]3 E! N
你画一张安装草图上来,大家帮你找找原因。
; ]4 G8 b' q, ^9 h0 y* y  r$ P. H( I: D2 B
谢谢,求大神们帮忙分析一下' a+ ?8 L$ G* A" m3 N
221822wpskl8akigjbbg8j.jpg
222007ffgralazah1kez11.jpg
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:21:43 | 显示全部楼层
平均 发表于 2014-11-26 22:13 - _7 }" K' y4 [% R9 Y8 [; X
气泡是往上走的,你的排气阀在最下面。不是专业人员安装的吧?

  j) g- c& V: O; u恩,我是第一次搞,不是专业的" b0 M3 ]3 J$ y" V