找回密码
 注册
楼主: 狂暴男人

[装修] 暖气不热,求大神帮忙

[复制链接]
发表于 2014-11-27 11:49:20 | 显示全部楼层
改成这样会好很多,水管不用分水器一定要注意同程,几路水管的进水+回水的长度一样长是最好的,要不水就会从最短的一路流过,最长的那路流量非常小,即使用了分水器也要注意尽量同程,或者可调整压力,要不也会出现流量分配不均
222007ffgralazah1kez11.jpg
发表于 2014-11-27 12:16:49 | 显示全部楼层
第一次看到暖气管可以走上面,我看到过的都是走地面啊,而且如果是集中供热,一定是串联的。
发表于 2014-11-27 14:00:10 | 显示全部楼层
并联肯定不行!热水都走容易走的那个热水器了,其他的当然就不会热了!
发表于 2014-11-27 16:28:28 | 显示全部楼层
楼主勇气可嘉,干的活真是不敢恭维。你这种安装方法热了才怪了。
# ~8 k9 l- e/ w5 a7 B3 ~( k先在每组暖气供水管上加阀门(回水也行)3、4算一组,再把3和4的连接管去掉一颗,让4的回水直接接回水管,最好在供回水管高点加排气阀。然后给水试热,从最后一组开始开阀门,最后一组全开,前面的看情况逐渐打开,还不行就只有青过滤、排气啦。排气是技术活不是简单地放水。另外我看你的卧室暖气小了,应加大。% ]/ Q& s0 i: \8 [7 Z- E
建议还是找专业的弄吧。
7 j5 W1 O  Y% w/ j) \: I8 R
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:42:06 | 显示全部楼层
zgmgahzwhw 发表于 2014-11-26 21:54
. k7 j( \) J% a% ]第三组水直接流走了,第二组暖气片太多,供暖不好会部分不热。我也不懂,瞎猜。

6 h+ T* o6 |2 n& ^* k, Q( g5 X谢谢您的建议。
; \( I5 ?+ X" w) n: Z# D0 V- \2 {
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:42:59 | 显示全部楼层
maron 发表于 2014-11-26 22:28 2 ]3 k7 f% d: Y& I# ^( v* P
水暖还是气暖?
/ C* K( e: x2 ~; w+ t" w要是水暖最好串联,因为并联分流多,不暖和;要是气暖这个暖气片的进气端应该在下边。
/ q: n+ X, y; {& C/ I0 q/ |+ H看 ...
9 }/ M! R5 `; c9 {9 S8 i4 {
谢谢您的建议。
) j* [& P, R, w; A* c
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:46:36 | 显示全部楼层
llk0092002 发表于 2014-11-27 16:28 ; H7 H! @& I5 G/ H
楼主勇气可嘉,干的活真是不敢恭维。你这种安装方法热了才怪了。$ G$ T! M7 h  a% \  a, U' s
先在每组暖气供水管上加阀门(回水也行) ...

2 s( ^& s# _' V& @谢谢您的建议,因为什么都不懂,所以胆子大,以为就是接接管子的事,真不知道有这么多学问,看来只能找专业水暖了。0 x1 [0 s$ I- b  R
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:48:18 | 显示全部楼层
天边归雁 发表于 2014-11-26 22:10
. c' a7 H" k' D暖气片为什么要并联    应改为串联   暖气进水管径定 了    并联几路暖气片     进水管路就分几路    每一路 ...
8 j8 V, y' T% A
谢谢您的建议' {% l7 U3 A# \" {+ U% u8 Y" p9 O+ k
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:49:31 | 显示全部楼层
shangyuan007 发表于 2014-11-27 14:00 1 N. H7 G6 t! x6 t3 D* a5 T
并联肯定不行!热水都走容易走的那个热水器了,其他的当然就不会热了!
* r# R8 c; I$ g: O
谢谢您的建议,现在是一个都不热1 y& [$ y7 J( j6 p) P: l+ @8 o
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:51:09 | 显示全部楼层
月光下的莫莫 发表于 2014-11-27 11:49
: N5 s+ X8 J  h& s" r/ Q3 z改成这样会好很多,水管不用分水器一定要注意同程,几路水管的进水+回水的长度一样长是最好的,要不水就会从 ...
9 ~( ?$ j* @7 q4 x, n, e; u
谢谢您的建议,学问太多,搞不了了
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:53:05 | 显示全部楼层
fnwlq 发表于 2014-11-26 22:35 ! i6 K( d, o# V% q6 }3 T8 S9 j
你是哪里的啊,暖气是集体供暖的嘛,好像是楼房,但是你这样的接法我还是第一次见到,你的暖气安装有问题啊 ...

# |! e3 a' c' P4 J" e$ O谢谢您的建议,我是个外行,就是胆子大,现在只能找专业水暖了
; u0 B; {, t: D
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:54:16 | 显示全部楼层
savagefish 发表于 2014-11-26 23:10 4 [* b4 x1 U% K/ |6 W' o7 C. q3 o7 V
楼主看来不知道什么叫热短路!!!
- s( j4 l. Z! t2 u5 ~% F5 V& V( s
热短路我还头一次听说! R+ ?2 A# U7 `6 m
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:55:38 | 显示全部楼层
xiaomujiang 发表于 2014-11-27 11:12 1 X. V2 B2 ~; v4 C9 |
谁接的问问谁

3 m+ b, _' l' C/ i' F; D: I是我接的,我现在还不明白呢7 r. q) u7 y, k3 l) V& l( U
 楼主| 发表于 2014-11-27 21:00:01 | 显示全部楼层
alam 发表于 2014-11-27 09:28
) `& D+ C% N) Q) j% b" N& W  ]+ a如果是自己家里用燃气等制热,还要考虑管路有阻力,应该增加管道循环泵。但是泵的大小要合适。比如流量、扬 ...

5 L- K# M# h' m5 x哥哥,我昨天查了循环泵,100W啊,我取个暖要交取暖费还要交电费啊
1 _/ ~! Y" o( `( y: y
 楼主| 发表于 2014-11-27 21:08:52 | 显示全部楼层
cctvcctv 发表于 2014-11-26 23:45
- w. N$ G$ r6 D0 }8 {* S7 G& ]一看你这安装暖气片的照片就知道,你这接暖气的知识一点都没有,太缺乏常识了!居然进水管与出水管并在一 ...
/ I. `- Q3 d( z% S. t
哥哥我太相信你了,今天改了一天,还是不热..{:1_220:}
8 n. d0 K8 r& p6 B. u& A0 V% U. _( l" A" S# h
210752jvhknhnmxmazfejw.jpg
210758vnbonbvd5drrzhrd.jpg
210807jd9dyqqdfyb9affb.jpg
210815kg7f5720m778gg36.jpg
210830z26g6q7z3cigqzqr.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册