找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 木工小崔

[晒晒] 电工高手进---地暖温控面板,保险管和三极管爆了。

[复制链接]
发表于 2019-4-30 06:39:35 来自手机 | 显示全部楼层
你这个图真的还是看不清楚目测这个电容应该是烧掉了,不知道是阴影还是什么,这位置看着有烧了痕迹5 |" ]3 V% Y+ Z) {1 C4 o
另外背面D5 Q2也有烧掉痕迹,看不清楚
- G" D" r2 ?: y主要是D1这个mos管,控制电流的,应该是被击穿了,不然不会连续爆保险!
8 R  L2 d6 |, P, @: ?7 e贴片的元件换起来麻烦,你不如直接某宝搜这个板,应该有对应型号板替换!地暖控制板大同小异,自己搜搜吧
发表于 2019-4-30 06:40:32 来自手机 | 显示全部楼层
好像不给发图?再发个试试
 楼主| 发表于 2019-4-30 10:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
七大王 发表于 2019-04-30 06:40
+ j& g9 q& n, e' l! @好像不给发图?再发个试试
& `2 V- u5 `; e3 u' E* a
是的,这个坏了。击穿了。
 楼主| 发表于 2019-4-30 11:02:37 来自手机 | 显示全部楼层
七大王 发表于 2019-04-30 06:40" }3 d. I; Z7 v' q" \4 f0 R2 I
好像不给发图?再发个试试
0 E9 @* g( p4 `5 ~8 \% V1 g
买了个新的。可能刚开始桥堆坏了,把保险丝烧了,换了保险丝后,把保险丝和三极管也烧了。
发表于 2019-4-30 13:22:09 来自手机 | 显示全部楼层
换个面板也不贵
发表于 2019-4-30 15:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
这是二极管
5 L# @: {: X1 C8 [8 a0 M! w三极管最少是三根腿
 楼主| 发表于 2019-4-30 22:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
阿含 发表于 2019-04-30 15:52
1 f: _7 ]) C4 i7 v. r. j6 t这是二极管. |( p* x" L: w8 _0 `8 f  p* G
三极管最少是三根腿
' a1 {* P8 v" L# o: H
做了功课。这个是保险管,不是二极管。
发表于 2019-5-1 00:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
木工小崔 发表于 2019-04-30 22:35& m5 O# L. @+ A6 X3 }' d
做了功课。这个是保险管,不是二极管。

- o/ [; G6 d! W' D! E& E嗯,后来发现这个了,是我看错了
发表于 2019-5-1 09:21:18 来自手机 | 显示全部楼层
木工小崔 发表于 2019-04-30 10:59% R& p' @) ~3 |0 \
是的,这个坏了。击穿了。

7 L) P0 y- m; t4 L" F嗯,控制电源板如果是这个击穿,你方便就检查一下家里电源是不是稳定!常是电压不稳过大造成,家里市电220v,但也会存在波动!如果有不稳定就要电力公司去修复一下!避免别的电器出问题!
 楼主| 发表于 2019-5-1 09:41:01 来自手机 | 显示全部楼层
七大王 发表于 2019-05-01 09:21; n4 n: \4 k# u0 p( A
嗯,控制电源板如果是这个击穿,你方便就检查一下家里电源是不是稳定!常是电压不稳过大造成,家里市电220v,但也会存在波动!如果有不稳定就要电力公司去修复一下!避免别的电器出问题!
7 A. P1 L6 _) e, Z
我之前刷墙时,向墙上喷过水。应该是这个原因。
 楼主| 发表于 2019-5-1 09:42:21 来自手机 | 显示全部楼层
七大王 发表于 2019-05-01 09:21
1 ^& |6 N: ]( D9 N2 [: {2 S6 b5 A嗯,控制电源板如果是这个击穿,你方便就检查一下家里电源是不是稳定!常是电压不稳过大造成,家里市电220v,但也会存在波动!如果有不稳定就要电力公司去修复一下!避免别的电器出问题!

, K1 k# R0 T! C8 x, N: r. T买了一个新面板。多谢这几天支招。
发表于 2019-5-1 10:46:24 来自手机 | 显示全部楼层
木工小崔 发表于 2019-05-01 09:41; i+ Q# j' f* T4 P( T
我之前刷墙时,向墙上喷过水。应该是这个原因。

/ l4 D4 v$ v; s那也可能是地暖控制板被溅到水也可能,单墙上喷水,能影响到线路,思细极恐啊(﹁"﹁)
 楼主| 发表于 2019-5-1 11:38:45 来自手机 | 显示全部楼层
七大王 发表于 2019-05-01 10:46, C4 d6 K9 o% _/ m1 I5 Q
那也可能是地暖控制板被溅到水也可能,单墙上喷水,能影响到线路,思细极恐啊(﹁"﹁)
5 y) X5 {, q* w  p; D6 g2 l" C
换了个新的,比开发商带的质量好多了。我现在就有都换新的冲动。
发表于 2019-5-1 15:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
木工小崔 发表于 2019-05-01 11:38
% I6 r* d# m7 x& r( x换了个新的,比开发商带的质量好多了。我现在就有都换新的冲动。

1 d4 a9 T$ g: l4 w0 f0 @1 u那也不一定,地暖或者新风的控制板或者系统都可以自己替换好一点的,主要是使用习惯和方便情况下,但价格也并不是贵则好/ y, P8 Z# H/ m  k1 ~4 E8 j0 V
你问题解决了就行) m& I' b3 v+ O2 \" J2 x- J$ i- }4 i+ w  p
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表