9 m B, j- w; M6 a4 R. V
铝线与铝线连接应该不会有问题,楼主的问题出在接头受潮生锈进而接触电阻增大,电流热效应使之进一步恶化。1 p* ^' s. T& S. L- w
需要切掉生锈部分,重新从绝缘皮中剥出未生锈的光亮线芯,对于10平方毫米7芯塑料皮铝绞线按照下图:1、剥出约20厘米并绞合约7厘米,余下长度的线芯分开;2、分开的线芯互相交错插合并压制使其与对方线芯贴合;3、提起线丝(1~2根)缠绕到线芯上,缠完后再提起另一线芯缠绕~直至最后一个缠完,另一边照此缠绕;4、取电工胶带从超过绝缘线皮2厘米开始紧密缠绕2层(合计约4层);这样可以保证连接良好且不会受潮生锈。9 D' s$ ]6 e4 j1 @0 L
|
|