 楼主| 发表于 2020-2-1 23:00:16 来自手机 | 显示全部楼层
ShawshankDIY 发表于 2020-02-01 22:47
, c! N2 B  b" A2 ]3 b挂锡,不方便的话,可以用这种螺丝的接线端子
+ d" S4 Y8 H) J, s  F  f( O
谢谢,这个应该可以,
发表于 2020-2-1 23:58:24 来自手机 | 显示全部楼层
先打磨干净,绞接,然后上锡。
发表于 2020-2-2 00:23:02 来自手机 | 显示全部楼层
多绕几圈吧,质量差 的接线器还不如手工绕。加大线径试试看
发表于 2020-2-2 00:46:45 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-2 07:09:38 来自手机 | 显示全部楼层
最经济可靠方便的方案还是焊锡,接头处打磨干净后用电铬铁把接头处用焊锡都焊起来,注意接头处锡一定要吃透,减少接头处的接触电阻这样才不会发热,端子连接器看着比较规范,实际上相比焊锡还是有一定的接触电阻,消除接触电阻是接头不发热的关键。
发表于 2020-2-2 09:41:05 来自手机 | 显示全部楼层
先看看你这个线多粗的 你这个是电流大接头没接好导致的
发表于 2020-2-2 18:31:37 | 显示全部楼层
上几张图片给楼主参考,物料我忘记是GT-10呢还是GT-16,你上某宝搜索一下就知道,冷压钳100块左右。现场是一个入户线6平方的住宅,在埋地面一段线管估计是老鼠进去咬烂电线导致短路,要另外拉一组明线去电表房,入户之前冷压对接原来的电源线。将多余的线凸凸和冷压之后的毛刺去除之后,绝缘胶带包扎好。 20190323_210001.jpg 20190323_210035.jpg 20190323_210409.jpg 20190323_211010.jpg 20190323_211030.jpg 20190323_213325.jpg 20190323_213332.jpg
3 }; {/ [1 \+ f$ S2 L: F' ^0 k; g  J9 U5 A2 s
& W5 B7 w1 [' f4 V9 f4 t& @
发表于 2020-2-2 19:07:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 scxj 于 2020-2-2 19:10 编辑
9 \, u6 g) Q) T  n; o% h
: n- m2 i) @: \# `9 c9 `* K/ {- z如果单芯电线接线按图一,多芯电线接线按图二,专用接头体积比较大不利于穿管,也没有图中接法可靠(套管冷压的好些),若在按图链接后再浸锡更靠谱了。
单根.jpg
多芯连接.jpg
 楼主| 发表于 2020-2-3 10:08:35 来自手机 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2020-02-02 19:07
2 j# s0 c; N/ N$ B1 ^, a( Y: B本帖最后由 scxj 于 2020-2-2 19:10 编辑
  _9 `( h9 b5 Q/ O: B" D) c3 t/ {6 r) j/ w9 ~3 {6 M+ f
如果单芯电线接线按图一,多芯电线接线按图二,专用接头体积比较大不利于穿管,也没有图中接法可靠(套管冷压的好些),若在按图链接后再浸锡更靠谱了。

5 M0 X) h# a9 @- L谢谢
发表于 2020-2-3 13:22:24 来自手机 | 显示全部楼层
主要是接头不牢固,接触电阻过大,不要在哪缠绕了,延长线直接进电表,还可多缠圈数增加接触面积,在挂锡
 楼主| 发表于 2020-2-3 16:31:34 来自手机 | 显示全部楼层
今天拆了,重新接了一节线缆。电线是10平方毫米的铝线,绕好后挂锡挂不上,用钳子压了一下包了电胶布,外面再包了一层套,再包电胶布。现在形式又买不到零件,只能先用着。估计用冷压连接才能解决了。9 R4 }- i! G  ]
- x4 `" q6 Z" q
) I3 L0 u0 w+ ?0 j* l' Z
 楼主| 发表于 2020-2-3 16:36:33 来自手机 | 显示全部楼层
这两神器
8 q0 D7 k: O9 L7 }8 Q" F/ ^: w; b- j5 W
 楼主| 发表于 2020-2-3 16:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
秋后算帐 发表于 2020-02-02 18:31
8 S1 l& s8 m% Z' L: p# y% K8 e上几张图片给楼主参考,物料我忘记是GT-10呢还是GT-16,你上某宝搜索一下就知道,冷压钳100块左右。现场是一个入户线6平方的住宅,在埋地面一段线管估计是老鼠进去咬烂电线导致短路,要另外拉一组明线去电表房,入户之前冷压对接原来的电源线。将多余的线凸凸和冷压之后的毛刺去除之后,绝缘胶带包扎好。

" n/ l9 W6 v/ i: X9 {对对,这个不错
发表于 2020-2-3 19:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
鲁班小师弟 发表于 2020-02-03 16:31% q: [3 Q* V5 a( n& Y- I  w# X( }  y
今天拆了,重新接了一节线缆。电线是10平方毫米的铝线,绕好后挂锡挂不上,用钳子压了一下包了电胶布,外面再包了一层套,再包电胶布。现在形式又买不到零件,只能先用着。估计用冷压连接才能解决了。
4 o! J7 H1 I3 ~+ S. ~9 I: a6 w. L
早说是铝的啊,铝的更容易氧化。压接管需要液压钳,没液压钳最好用带螺丝锁紧的铝线夹。
 楼主| 发表于 2020-2-3 21:11:54 来自手机 | 显示全部楼层
ShawshankDIY 发表于 2020-02-03 19:09
! q7 F& ]4 B! F  j早说是铝的啊,铝的更容易氧化。压接管需要液压钳,没液压钳最好用带螺丝锁紧的铝线夹。

+ l# B" m$ A( c  W; o准备买一个,年底装修再用