楼主: 2020加油

[晒晒] 有没人自己弄过地线的

[复制链接]
发表于 2020-1-24 21:22:39 | 显示全部楼层
如果是自建房,就直接在桩里的钢筋焊跟镀锌钢棒出来,帮我做防雷工程的是这样弄的。
发表于 2020-1-24 21:39:13 来自手机 | 显示全部楼层
心佛即佛 发表于 2020-01-23 05:59
/ o* x' }5 Y( @9 S楼上说的对。敲下去以后再浇上一大杯浓盐水,效果更好。

1 c$ Q1 b5 i7 |3 M6 Y& I6 b0 v一看就知道是专业的,不过盐水是应付检查的,久了就不行
发表于 2020-1-24 21:42:44 来自手机 | 显示全部楼层
yangkq1113 发表于 2020-01-24 21:39
& J/ g' ^+ R  @一看就知道是专业的,不过盐水是应付检查的,久了就不行

8 q7 @3 O% z4 v" G. I盐吸潮,铁棒周围不易干燥,能保持合格的接地电阻。
发表于 2020-1-24 22:52:16 | 显示全部楼层
记得当初做机房工程的人说,地线接地的土里要浇盐水
发表于 2020-1-25 01:30:00 来自手机 | 显示全部楼层
用楼主图上的一样的用过,效果良好。
发表于 2020-1-26 11:54:47 | 显示全部楼层
标准要求高的专业机房挖深坑埋紫铜板,普通民用标准镀锌角铁打入地下,根据接地电阻大小不同要求,确定打入并联根数,根数越多接地面积越大接地电阻就越小,一般标准接地电阻要求小于4欧姆。
发表于 2020-1-26 19:23:28 | 显示全部楼层
为了接地电阻小点,那我直接把地线砸进水田里是不是更好些,连盐水都不用倒了?
发表于 2020-1-28 22:53:26 | 显示全部楼层
连接可靠很重要,30年不脱
发表于 2020-1-29 18:04:30 | 显示全部楼层
我在铁路供电干活时接地用两米镀锌四十角铁,不能低于这个标准在十千伏封线做业时好使,前题是接地阻值。盐水有一定效果但在北方地区多用,因为北方干旱。七八十年代为防盗角铁都加焊两米扁铁或钢筋再接线。
6 X) L$ A# }2 i
 楼主| 发表于 2020-2-11 16:47:29 | 显示全部楼层
jinliugen 发表于 2020-1-23 07:51" A' {& A/ e5 F
这种接地极是临时接地用的
% J0 b( q& ^# h  d6 a3 |
多谢,学习了9 y+ g8 l; N+ S" H3 c) p

: k1 k2 y- u# L! a1 b
 楼主| 发表于 2020-2-11 16:51:30 | 显示全部楼层
淡若清风. 发表于 2020-1-23 01:20
9 m  y& H  m3 p8 |6 n; q10平方粗的电缆2米,挖个坑,用钎子往下再插插,电缆剥皮塞进去,浇水回填就行了,别什么都淘宝。十多天你 ...

$ h9 t% R; K' J6 U% D等是能等的呢,三四线小城市的3层旧房子要重新装修,还在计划怎么弄。用那种插座插了测了没地线的2 C3 Z& v5 F; R
 楼主| 发表于 2020-2-11 17:00:49 | 显示全部楼层
zcszhong 发表于 2020-1-23 08:14
/ J+ B& F8 B7 Y  B- y补充一下:用电工摇表测一下接地电阻,标准是小于4欧姆
; N# `% a) E/ {  h
明白,学习了) ]& `9 `& }' R! H
 楼主| 发表于 2020-2-11 17:01:24 | 显示全部楼层
随心驰骋 发表于 2020-1-23 08:29
* P# C- K* M0 q9 c3 j# H+ K关键是接地电阻<4欧姆,
) |2 ]1 {" s7 W$ Y* Q! \而且埋地金属要可靠连接和耐腐蚀。
) I" a2 y: A7 I! N1 g( g如果随便做做那是糊弄自己。
! e% d! G+ w' e0 ?
明白,多谢,学习了
& v  a6 @% u. G1 b: @
 楼主| 发表于 2020-2-11 17:14:28 | 显示全部楼层
木头就是木头啊 发表于 2020-1-23 14:064 r! V2 p6 \; B% U9 S0 D, }
深埋,一定要深埋,地表挖坑1.5m以上打入地丁,地丁要粗,10平方的接地电缆焊接或螺丝上紧,防止触点氧化, ...

5 K6 W* F7 p* x- |+ R请问下,自建房的话, 这种挖坑打地丁做地线的位置怎么选取比较好,大门刚进来的地方合适不?(现有的电源总开关是在那附近,所以我想是直接对应的位置地下接线上来)会不会那种说有跨步电压不安全的说法?因为自建房的前后都是水泥路,挖不了坑的了,房子左右的话是水巷,也是不方便挖坑了。' z& l9 O7 q* O9 f! L" }
 楼主| 发表于 2020-2-11 17:20:15 | 显示全部楼层
木头就是木头啊 发表于 2020-1-23 14:15
5 Q) v# B5 J* J8 B家里有等电位端子箱的话,接那地方,如果没有,如果能找到墙里的钢筋的话,那是最好的接地点了,钢筋跟大 ...

% S7 s" W1 @0 J: @  M2 g) B- d3 e4 C是说混凝土结构的房子,直接柱里有钢筋接线出来做地线也可以么?5 G: v, K0 V0 V% }9 X+ \