发表于 2020-1-23 13:25:05 来自手机 | 显示全部楼层
我也在学,我整了一个地线,就管了两个小时好的,后面就不灵了,不知道咋回事。
发表于 2020-1-23 14:06:28 来自手机 | 显示全部楼层
深埋,一定要深埋,地表挖坑1.5m以上打入地丁,地丁要粗,10平方的接地电缆焊接或螺丝上紧,防止触点氧化,至少要两根间隔2M以上的地丁并联,如果是临时的接地要求就不这么高了,烂没是不存在的,看看空调外机的螺丝十年的也没烂没了,最怕的是接点的氧化失效
发表于 2020-1-23 14:15:09 来自手机 | 显示全部楼层
钢钢 发表于 2020-01-23 13:25( p9 H4 W; u/ o5 Z0 w: t
我也在学,我整了一个地线,就管了两个小时好的,后面就不灵了,不知道咋回事。
0 H+ b9 x8 X; e5 D2 A/ }  m& ~4 U, y
家里有等电位端子箱的话,接那地方,如果没有,如果能找到墙里的钢筋的话,那是最好的接地点了,钢筋跟大楼的接地母排是接在一起的,再就是看下地面分水器的固定夹出,从墙里出来的铁排,有的是跟钢筋接一块的,可以借个摇表测下接地电阻,门窗,水管啥的都是释放瞬间静电有用,对于持续静电是没用的
发表于 2020-1-23 14:25:56 | 显示全部楼层
我是一根10毫米镀锌钢筋,切成三段,安在电锤上一桶哒哒哒,到底了再焊上另一段,继续哒哒哒,三根共六米全部钉进去,上面用扳牙套丝,两个螺母夹电线接到配电箱,后来怕效果不好,又从侧面平着焊了一根六米的钢筋,埋了大概30公分深。
发表于 2020-1-23 14:38:16 来自手机 | 显示全部楼层
木头就是木头啊 发表于 2020-01-23 14:15( |3 m4 R9 _; e9 h- k
家里有等电位端子箱的话,接那地方,如果没有,如果能找到墙里的钢筋的话,那是最好的接地点了,钢筋跟大楼的接地母排是接在一起的,再就是看下地面分水器的固定夹出,从墙里出来的铁排,有的是跟钢筋接一块的,可以借个摇表测下接地电阻,门窗,水管啥的都是释放瞬间静电有用,对于持续静电是没用的
/ c! t' \9 r$ n5 r
都没有,条件不好。, }  x! m: V% j& b1 l
最后一个好点的是早上雕的,我关了热风机、视频、箱灯、水泵、水冷扇,情况好了一半,年前只有一个办法可想了,把机箱打开,箱内能接稳流的接稳流,能接地的接地。
发表于 2020-1-23 15:04:07 来自手机 | 显示全部楼层
找个螺帽焊接在50×50角铁上,角铁1.5米挖个50厘米深的坑,倒3包盐,加水2桶,把角铁钉下去。那个螺帽是用来拧地线的。
发表于 2020-1-23 20:56:43 来自手机 | 显示全部楼层
木头就是木头啊 发表于 2020-01-23 14:06
) F' C  v9 S" G" k深埋,一定要深埋,地表挖坑1.5m以上打入地丁,地丁要粗,10平方的接地电缆焊接或螺丝上紧,防止触点氧化,至少要两根间隔2M以上的地丁并联,如果是临时的接地要求就不这么高了,烂没是不存在的,看看空调外机的螺丝十年的也没烂没了,最怕的是接点的氧化失效

* h) L& _. U# L5 w; b8 A  F接点用水泥封住。也可以接在梁的钢筋上。再用水泥把钢筋封起来。水泥密封不会氧化。
发表于 2020-1-23 21:35:12 | 显示全部楼层
用于什么?需要多少阻值,我弄过计算机房接地,挖了差不多3米深,用铜板焊接桩头,埋时先撒了盐,然后放铜板加水,在撒盐加水,填土加水,加盐,引了3个线出来接成一个头,用接地表测量,阻值4欧,勉勉强强交差!3 h; @; q9 r2 D! O( m3 H7 k, q" h
发表于 2020-1-23 22:10:17 来自手机 | 显示全部楼层
淘宝上现在发不了货。等我买的你图上的那种到了。试用后回你。我也为这地线问题伤脑经。
5 E; _. L1 W6 n: |' G; z3 k
发表于 2020-1-23 22:32:59 来自手机 | 显示全部楼层
我十年前的房子,电工帮我所有的插座都接了地线,当时认为没什么用,直到我玩上了木头……感觉电工太好了……
发表于 2020-1-24 07:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
楼主仔细看看8楼以下的评论,最好是镀锌钢管,焊接之后引出镀锌扁铁,焊接点要刷漆,接地电阻小于4欧姆。
发表于 2020-1-24 09:37:32 | 显示全部楼层
我以前看别人用的是长30厘米左右,宽2,3厘米,厚1厘米的镀锌铁条。
发表于 2020-1-24 11:50:27 | 显示全部楼层
adx123123 发表于 2020-1-23 11:34' ?  l/ C; W. z9 `: {& \2 U
效果好了 金属棒烂了
( E9 {' w$ e! ]9 j. n( I
我家楼下的地线十几年前亲眼见埋下去的,2米长的角钢一头削尖涂银粉,工人用大锤敲进地面,面上打的水泥,重庆还是酸雨比较重的地方,现在都没见出问题。
发表于 2020-1-24 12:16:02 | 显示全部楼层
8090 发表于 2020-1-24 11:50
1 |  A2 S  z7 D  [2 u7 F我家楼下的地线十几年前亲眼见埋下去的,2米长的角钢一头削尖涂银粉,工人用大锤敲进地面,面上打的水泥 ...

# K  S! j( I7 q& ^, P1 a0 K撒盐或浓盐水这个和下酸雨一回事吗7 ~2 D5 A4 O8 f& w
发表于 2020-1-24 12:45:57 来自手机 | 显示全部楼层
我家里用 2'镀锌水管2.5M长,6mm2  X2根引线至配电箱,水管接头镙丝浇一大块混凝土防腐