找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 黄昏树影

[其它] 拥抱工业机——三相电解决方案

  [复制链接]
发表于 2019-11-27 10:22:46 来自手机 | 显示全部楼层
电机启动电流很大的,你要3kw输出功率,你这插座取电用的黄颜色电缆目测应该是1.5平方的,出来的三相电应该也是1.5平方的。就算变频器耐操,理论上可行,最好把电线换粗一点的。
发表于 2019-11-27 10:38:44 | 显示全部楼层
楼上说的几位都很有道理,感觉楼主还是应该安全第一,电压多少不重要,保护以及线径选择要做好,刀闸一般要配断路器用的,单独使用出了意外容易烧机器或电源。
 楼主| 发表于 2019-11-27 11:42:29 来自手机 | 显示全部楼层
lingxing 发表于 2019-11-27 09:11
: o) d& m. L) o# M接线混乱,使用已淘汰禁止使用的刀闸,背板为易燃木板。最可怕的是从一个普通插座引出线来接的是5.5kw的变频器,最高功率运转时有发热起火的可能
; j: h  c2 l( ]8 f, s; D5 o/ a
为啥要最高功率运转?
 楼主| 发表于 2019-11-27 11:51:21 来自手机 | 显示全部楼层
不再少年 发表于 2019-11-27 10:22
( @) o6 S' c  o4 R, ^' |电机启动电流很大的,你要3kw输出功率,你这插座取电用的黄颜色电缆目测应该是1.5平方的,出来的三相电应该也是1.5平方的。就算变频器耐操,理论上可行,最好把电线换粗一点的。

7 d! }# e8 e% \# Z; y" E1 l1.5平方肯定不行,你猜我敢这样接线会不会用细的?
 楼主| 发表于 2019-11-27 12:18:12 来自手机 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准,运行10分钟后,各处均无明显发热迹象,5.5kw并不算高功率,想想家里空调、冰箱、热水器、电磁炉、电视机同时开的时候,你觉得危险了吗?看看家里的入户线是多粗的?有熔化的迹象吗?经常跳闸断电吗?为什么我要考虑极限状态,真到极限状态,电机不起飞了?我发现不了吗?会让机器自己运行,而没人看着吗?那为什么要开机呢?我只是让他达到我的使用要求,为什么要让它满载运行呢?我不是电气工程师,我只让他带动电机,并且运行在额定转速区间而已。
 楼主| 发表于 2019-11-27 12:19:47 来自手机 | 显示全部楼层
是不是这个廉价方案,动了谁的蛋糕?
 楼主| 发表于 2019-11-27 12:33:45 来自手机 | 显示全部楼层
理论上脉冲交流电会加速电机绝缘老化,降低电机寿命,但很多理论只考虑单一情况而忽略其他因素,比如那个永远不存在的光滑平面。电机绝缘老化也一样,一次大过载、一次缺相、一次短路都会大大增加绝缘老化,但这些在变频器控制下却能很好的避免,那到底是保护了还是伤害了?还是抵消了?理论上得不到结果嘛,实际用一下嘛,看看效果嘛,不做都是困难,做了也就成了,期待更好的解决方案,或者提出有实际意义的改进建议,免得让我怀疑你是某品牌的盲目拥趸。
 楼主| 发表于 2019-11-27 13:53:20 来自手机 | 显示全部楼层
我承认这不是最好的方案,但费用很低,如果弄个大几千,当然有更好的方案,我这整套下来还不到600块,我要求达到能用的标准,目前试运行没问题,到底怎么样,有待进一步检验。
 楼主| 发表于 2019-11-27 14:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
过客88 发表于 2019-11-27 00:20
) n5 g1 V) e* }; O' ~闲鱼上也有,220v升380v就是不知道耐用不,希望你用一段时间,在发表一下,用后感觉

( T/ j8 z& A- O* g7 d这是唠正经嗑的
发表于 2019-11-27 14:38:49 | 显示全部楼层
目前我试用的家用电接变频可用1.5kw的三相电机
 楼主| 发表于 2019-11-27 14:55:50 来自手机 | 显示全部楼层
recd 发表于 2019-11-27 14:38
. N5 j, Q, A/ W9 z. t" n! z目前我试用的家用电接变频可用1.5kw的三相电机

  P7 f9 }: y3 ]6 D1.5kw太小了,345带锯2.2kw,300宽压刨3kw,400宽的4kw,1.5kw小带锯用的
发表于 2019-11-27 15:11:11 来自手机 | 显示全部楼层
压刨用了变频器能干的动红花梨吗
发表于 2019-11-27 15:43:33 | 显示全部楼层
黄昏树影 发表于 2019-11-27 12:19
) w2 e9 S$ _" P* g9 `/ s是不是这个廉价方案,动了谁的蛋糕?
% s6 N9 j1 w5 r! {  Q9 J1 y
你想多了,家是你自己的,你觉得没问题就可以了$ E7 d0 Q/ I2 u9 J, S
发表于 2019-11-27 16:03:27 | 显示全部楼层
变频器能带动的,也没问题,主要是变频器很多输出不是纯正正弦波,对于电机来说,会有谐波损耗。效率会差点。
 楼主| 发表于 2019-11-27 16:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2019-11-27 16:03# ^0 o: d; N) L+ }, r' n  y
变频器能带动的,也没问题,主要是变频器很多输出不是纯正正弦波,对于电机来说,会有谐波损耗。效率会差点。

+ m0 i5 d$ v# K  H& R/ K肯定不是正弦波啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册