[其它] 空气开关未接负荷,为什么跳闸?

  [复制链接]
发表于 2019-8-19 21:18:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 lhchp 于 2019-8-19 21:22 编辑 ; B' a+ y! K1 V9 e6 A  v- r1 F" H
4 ^( u' C$ ~( m- E% x- I
左边应该不是漏保,看标志的意思,下面不止四个接线柱, Inked1566101126521908_838_LI.jpg
发表于 2019-8-20 20:56:21 来自手机 | 显示全部楼层
13705394087 发表于 2019-08-19 04:19
: R$ p/ G$ U7 U& ~拆掉0线就能合上闸。

3 @* Q& O. l2 J/ {+ C- K开关内部短路了  换开关吧
 楼主| 发表于 2019-8-21 20:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
lhchp 发表于 2019-08-19 21:18  o+ w/ {8 S5 `) e/ W$ ^0 F% \
本帖最后由 lhchp 于 2019-8-19 21:22 编辑 % m7 V) ^8 H6 `8 f& c

4 q8 T% e( I( g! m0 X; _左边应该不是漏保,看标志的意思,下面不止四个接线柱,

! i/ C1 G( ~3 h+ {3 T. r没有。
 楼主| 发表于 2019-8-21 20:52:46 来自手机 | 显示全部楼层
lhchp 发表于 2019-08-19 21:181 |1 `6 U* w: d3 G  e
本帖最后由 lhchp 于 2019-8-19 21:22 编辑 / q( j4 B, C3 H" n1 }) |& R3 D7 G

# d1 a  n2 p/ A0 d  \左边应该不是漏保,看标志的意思,下面不止四个接线柱,

# o) V! W- i% t0 ?: J7 p* s- u左边的是漏保,从供电公司供应的表箱子里拆的。和常见的不一样。我在网上也没找到这个类型的。
 楼主| 发表于 2019-8-21 20:53:32 来自手机 | 显示全部楼层
杠杠师傅 发表于 2019-08-20 20:568 ]9 X' G  f( z" u" \) z6 J
开关内部短路了  换开关吧

; o/ b; k% ^/ ^/ h; o: G4 S# D我当个开关用吧。
发表于 2019-8-31 20:50:26 来自手机 | 显示全部楼层
13705394087 发表于 2019-08-19 04:16
1 R+ Z" @1 A) |我不懂你说的跨接是什么意思,。原来,我只用了那个三相四线的漏保[这个漏电保护器是在电表箱子里拆的,与在市场上买的不一样,没有按钮],接了三火一0,用过只接三火的电机,后来想用单相电机,在漏保下接了一火一0,结果老是跳闸,然后就用这个漏保。前几天想用电,结果,在没接任何负载时,漏保合上闸就跳,所以,为了用单相电,我才用了图片上的接法。昨天,把0线拆掉,漏保能合上闸。

& u0 e5 ?+ ]+ O! Z% i右面的漏保,不应该在左面出线位置接线吗?
 楼主| 发表于 2019-8-31 21:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
cantorbo 发表于 2019-08-31 20:50
3 g! U4 @% T$ N" a% }/ ^右面的漏保,不应该在左面出线位置接线吗?
  q3 [8 s  V2 h4 l/ ^# m
接在下边,原来不跳闸,再后来就跳。
发表于 2019-9-1 11:41:55 来自手机 | 显示全部楼层
三相不平衡吧。
发表于 2019-9-4 14:17:48 来自手机 | 显示全部楼层
你的漏电保护器,应该一根接火线一根接零线,你看下是不是两根都接了火线
- f6 N, o; l8 b1 [% ^) H/ {
 楼主| 发表于 2019-9-19 16:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
   抚摸党的号召 发表于 2019-09-04 14:17
8 ?: |8 K1 V0 S3 E* T5 y+ b0 b9 L你的漏电保护器,应该一根接火线一根接零线,你看下是不是两根都接了火线
" P- M; X% k1 f% [6 o, h
现在,能使用了。多谢!