[其它] 空气开关未接负荷,为什么跳闸?

  [复制链接]
发表于 2019-8-17 21:15:27 来自手机 | 显示全部楼层
上漓进线拆了,再推上去,还是跳,就是空开问题换空开吧
发表于 2019-8-17 21:16:49 来自手机 | 显示全部楼层
上端进线拆了,再推上去,还是跳,就是空开问题换空开吧
发表于 2019-8-17 21:20:16 来自手机 | 显示全部楼层
两个都是漏电保护器开关两个都是漏保
发表于 2019-8-17 23:00:00 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-18 00:08:33 | 显示全部楼层
线接错了吧????
 楼主| 发表于 2019-8-18 12:07:07 来自手机 | 显示全部楼层
只保留了三相火线,不跳闸了,什么原因?原来烧过一个开关,这个是新的。
 楼主| 发表于 2019-8-18 12:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
这个开关用过一段时间了,以前没跳过。
发表于 2019-8-19 00:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
为什么要跨接?也不解释一下。
 楼主| 发表于 2019-8-19 04:16:47 来自手机 | 显示全部楼层
cantorbo 发表于 2019-08-19 00:29
: q3 r/ M0 |6 L) X( z* i为什么要跨接?也不解释一下。
2 h1 G/ Z, o1 i: E7 a1 t8 h; i
我不懂你说的跨接是什么意思,。原来,我只用了那个三相四线的漏保[这个漏电保护器是在电表箱子里拆的,与在市场上买的不一样,没有按钮],接了三火一0,用过只接三火的电机,后来想用单相电机,在漏保下接了一火一0,结果老是跳闸,然后就用这个漏保。前几天想用电,结果,在没接任何负载时,漏保合上闸就跳,所以,为了用单相电,我才用了图片上的接法。昨天,把0线拆掉,漏保能合上闸。
 楼主| 发表于 2019-8-19 04:19:23 来自手机 | 显示全部楼层
杠杠师傅 发表于 2019-08-17 13:46
* c$ A0 P* r$ g/ t拆掉零线  合一下试试  开火下口短路过  如果还跳  换开关吧
5 ~, t$ D' Y9 G7 u1 U( Q6 X, V' h
拆掉0线就能合上闸。
 楼主| 发表于 2019-8-19 04:20:44 来自手机 | 显示全部楼层
机械师&木匠 发表于 2019-08-17 17:58
/ u8 S- t/ s9 D; ?5 \漏保没有复位

: v6 W& ]5 i. u" B如何复位?
 楼主| 发表于 2019-8-19 04:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
mywl 发表于 2019-08-17 20:430 E1 o8 a. o: {, j2 v# C$ A) g
三相四线空开无负载,所以不存在超负荷高温掉落问题。很可能是空开本身有问题吧!

, ]) Y5 c) C$ D4 X3 e- J" G是漏保。
 楼主| 发表于 2019-8-19 04:24:16 来自手机 | 显示全部楼层
木工小苏 发表于 2019-08-17 21:04
0 {/ [8 p2 D" L零线没接在负载端,你现在的接法是跨接状态。这是配电不配合,按要求接好如果还跳,你检查一下用电器是否完好

% O: A# I: V5 `- c9 J, M. N1 K因为,上端接三火一0老是跳闸,所以才跨接。
 楼主| 发表于 2019-8-19 04:26:05 来自手机 | 显示全部楼层
骆驼027 发表于 2019-08-17 21:15
/ m5 Y6 [4 S6 C( E上漓进线拆了,再推上去,还是跳,就是空开问题换空开吧
: m# u- |& t: n' z' T) I
拆了0线就不跳,什么原因?
发表于 2019-8-19 20:43:24 | 显示全部楼层
拆了0线漏保部分的电路就不工作,因此不跳,换个新的吧。