楼主: whzjq

[晒晒] 了解等电位的出来秀一下

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-12-26 08:06:56 来自手机 | 显示全部楼层
秋后算帐 发表于 2019-12-26 01:31
0 @( I  w7 _/ l$ g地漏上的等电位联接

2 |# H1 M  X! M: e$ E; d1 c' Y9 r9 V这个真没接,,,,有个问题请教  之前看资料说是等电位要和卫生间插座地线链接  是这样吗
 楼主| 发表于 2019-12-26 08:08:55 来自手机 | 显示全部楼层
秋后算帐 发表于 2019-12-26 01:31% {& R+ ^, d: D! |" n6 G
地漏上的等电位联接
% n" c& [: H) {3 y2 a
还有一点请教,密封胶哪个牌子好些 水盆厨房密封用。
3 l: n! w) a) l! G刚刚看到您还有几条回复,我去仔细看一下
 楼主| 发表于 2019-12-26 08:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
秋后算帐 发表于 2019-12-26 01:26+ f, ?# f" O1 I2 n
毕竟,自家的配电安装质量可控度高过属于工装的外面线路段落。
& K* m! i8 x8 y) S) B7 f9 c- H
这个意思是我就不连卫生间地线是吧
发表于 2019-12-26 08:46:13 | 显示全部楼层
whzjq 发表于 2019-12-26 08:06; V! e  E6 e" `% x- f
这个真没接,,,,有个问题请教  之前看资料说是等电位要和卫生间插座地线链接  是这样吗

& K' F. U* T1 [" P( Y* ]等电位是要和接地系统连接的,
* \6 g/ Z1 _0 K! o- V$ Z不过开发商应该已经接好了的啊/ F1 x% f1 Y% R8 O& I4 u
 楼主| 发表于 2019-12-26 10:23:50 来自手机 | 显示全部楼层
随心驰骋 发表于 2019-12-26 08:460 R! o" b6 @& r5 {0 k4 F" A" `# s* @7 ~
等电位是要和接地系统连接的,, H9 n, }% v5 q1 Z6 D. P" j( \
不过开发商应该已经接好了的啊

1 s6 F( ~3 @6 _) m( p; Q0 _我的等电位盒子里就一根铁条链接着
发表于 2019-12-26 11:05:30 | 显示全部楼层
等电位点,还是接地好点,法拉第笼接地也不影响法拉第笼的效果。
发表于 2019-12-27 00:57:18 来自手机 | 显示全部楼层
如果上下水是金属管道,必须接等电位。现在的电热水器现在都有防电墙,就跟现在的车必须有ABS一样,当然防电墙是否靠谱不清楚,没研究过,家里是太阳能。
& P+ Y* y% B: |; ?如果是塑料管加燃气热水器,淋浴区也没插座(用电设备),下水管都是PVC的吧,这样等电位可以不接。: \( s9 }+ J% X, b& Q
因为没有电压导入的来源。5 e: M; l# ~  R9 E) R- v
“消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。”
4 D- w6 K: v$ h7 }8 ]; B' M这一句,前半句比如雷击,后半句就是管道,那么塑料管道,没有用电设备,也不会引入雷电,所以可以忽略等电位。
: K; \! i" p5 C1 P8 a) g) y  U
* F: v0 N0 q& A1 f* L# ?: }, r; P以下内容和贴图来自知乎(这个是说要把金属管道接等电位上):
7 {- E7 f: J/ I2 S: x8 H5 t《国家建筑标准设计图集15D502等电位联结安装》的第八页,对于建筑内塑料管(含铝塑管)的处理:塑料管是不导电的,它不传导电位,做等电位联结时不需对其做联结,但对金属管道系统中的小段塑料管做跨接。# Y, g& I3 C+ [  `, @
发表于 2019-12-27 00:59:51 来自手机 | 显示全部楼层
whzjq 发表于 2019-12-26 10:23
0 E. R  c( ^; h1 K我的等电位盒子里就一根铁条链接着
+ V1 j% K5 X# v
铁条下端是焊接到楼体钢筋网上的
发表于 2019-12-27 01:02:25 来自手机 | 显示全部楼层
whzjq 发表于 2019-08-15 19:25# x, V3 E1 G* }2 ?
等电位盒子接脸盆出水   接花洒出水   接马桶出水  反正就是金属可能导电的东西   然后再接到浴室内的插座的地线 我是这么接的

" j  h$ L2 |; R9 W; z# y孤立的金属上面的电压从哪里来?
发表于 2019-12-27 10:53:36 | 显示全部楼层
ShawshankDIY 发表于 2019-12-27 01:02
+ g* T+ a7 u* q. p; W7 X' L$ V2 c孤立的金属上面的电压从哪里来?

- G2 R5 R# |  a! x1 O% R4 i孤立的金属不会自己带电,
  e. z4 L7 H6 C/ a9 w但是其他金属带电时,/ m/ }8 A% e+ _- U+ _3 L7 H. e
如果人体刚好把这两处金属件连起来,
, N- M* w  t4 R# \是不是就也会形成电流$ y; S- S  o! R% O; d  B: z( Y
发表于 2019-12-27 11:24:14 来自手机 | 显示全部楼层
随心驰骋 发表于 2019-12-27 10:53
  ]& s9 C; P9 e1 w8 F孤立的金属不会自己带电,: {6 m4 X. d' e' E
但是其他金属带电时,- Z+ X5 s/ \8 G
如果人体刚好把这两处金属件连起来,* ~1 r9 H6 k. A& O( c
是不是就也会形成电流

1 b8 Y2 p! Q- e8 K孤立金属又不是大电容,有电压没有回路,不会有电流。开路,或者说电阻相对市电低压来说足够大。再说你说的“其他金属”是什么?电线?我说的都是孤立的情况下。如果非孤立有电压,你淋浴站地上,还用摸其他“孤立金属”吗?比如你左手拿个金属制品,右手触电,电流并不是从右手到左手,而是右手到地面。
发表于 2019-12-27 11:37:00 | 显示全部楼层
ShawshankDIY 发表于 2019-12-27 11:24
( v2 R& J4 Y( i: e- ]# U) k孤立金属又不是大电容,有电压没有回路,不会有电流。开路,或者说电阻相对市电低压来说足够大。再说你说 ...
* ~4 R( \$ ~1 \1 j
比如塑料管后面装的金属龙头是孤立的,如果浴室其他地方如金属排水立管带电,
7 R. g9 }. e  p; x人体刚好触摸这两个地方就可能形成电流。) }/ W% i/ d  @$ v! `
至于安全电压,是指正常环境下的,5 w! s' p8 o3 M, G
但淋浴时,潮湿人体的阻抗极小,/ Q8 K8 W3 t2 @3 ^( ^4 I& \
十多伏的电压也可能形成致命的电流
# @- U. U7 _2 v3 C7 F0 h4 b: B7 p$ x; t6 A/ |0 e- v3 ~; @5 V
  @; ~8 y+ f8 O+ Y' A# G

/ x1 F# ~' H  v: ~1 b
发表于 2019-12-27 11:39:15 来自手机 | 显示全部楼层
随心驰骋 发表于 2019-12-27 11:37
. [& i6 {0 U/ H: g比如塑料管后面装的金属龙头是孤立的,如果浴室其他地方如金属排水立管带电,* a4 H# G, Q# ^$ \
人体刚好触摸这两个地方就可能形成电流。# d# f, i% L$ w* g6 i0 K& |$ F
至于安全电压,是指正常环境下的,% u  r' h  P6 Z* r) m
但淋浴时,潮湿人体的阻抗极小,- X5 D% V5 b( a0 y: f
十多伏的电压也可能形成致命的电流

' l; k' l, P7 T8 m( e你没看我说的前提吗?都是孤立的情况下,也就是没有电压导入的入口
发表于 2019-12-27 11:40:55 来自手机 | 显示全部楼层
随心驰骋 发表于 2019-12-27 11:37
2 d, w. V3 X- R8 |4 O) o比如塑料管后面装的金属龙头是孤立的,如果浴室其他地方如金属排水立管带电," J4 Q! m- N; k2 V7 U
人体刚好触摸这两个地方就可能形成电流。, ~. u) k- L% _. t
至于安全电压,是指正常环境下的,2 t7 _3 `) I$ ?9 ^+ v# J- ^- g0 g
但淋浴时,潮湿人体的阻抗极小,' w' L9 I8 @# r1 j% E
十多伏的电压也可能形成致命的电流
: ~( s: p# i- |8 r8 r6 e( ?1 k
你说的情况跟孤立金属无关了,仔细看我说的
 楼主| 发表于 2019-12-27 13:24:42 来自手机 | 显示全部楼层
ShawshankDIY 发表于 2019-12-27 00:57
& r( O8 G% S7 H7 H1 S/ G如果上下水是金属管道,必须接等电位。现在的电热水器现在都有防电墙,就跟现在的车必须有ABS一样,当然防电墙是否靠谱不清楚,没研究过,家里是太阳能。0 t0 q6 A( [/ \- {7 z, n% @
如果是塑料管加燃气热水器,淋浴区也没插座(用电设备),下水管都是PVC的吧,这样等电位可以不接。
* U$ ^/ [( @. J: W$ Z因为没有电压导入的来源。
! ~; Z3 W# }9 Z& h2 z' \- W“消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。”  l3 A) w$ U4 y- N! X" ^9 Q' x
这一句,前半句比如雷击,后半句就是管道,那么塑料管道,没有用电设备,也不会引入雷电,所以可以忽略等电位。3 U9 X/ M0 G8 T7 y

+ W% {1 V$ s/ \以下内容和贴图来自知乎(这个是说要把金属管道接等电位上):  i$ x+ H- ~1 {, Y: ?
《国家建筑标准设计图集15D502等电位联结安装》的第八页,对于建筑内塑料管(含铝塑管)的处理:塑料管是不导电的,它不传导电位,做等电位联结时不需对其做联结,但对金属管道系统中的小段塑料管做跨接。

/ {0 @( J! D$ K" g+ _感谢   只要我连了不起反作用  连就连了吧