楼主: whzjq

[晒晒] 了解等电位的出来秀一下

[复制链接]
发表于 2019-8-12 13:24:16 | 显示全部楼层
百度:法拉第笼子,就是这个原理。卫生间属于局部等电位,和PE线接地是两个概念。简单描述:PE线接地保护是将电器金属外壳接地,这样一旦发生火线漏电,电流从pe线流入大地,而pe线最终和零线是想通的,这样产生几重保护:1、前端漏电保护器动作2、前端空气开关过流动作3、人站在大地上,人体电阻远大于PE线电阻,电流流过人体少,以上几种保护保证了大部分安全
! L3 X% e3 Z8 s) D7 F但是,还有有一些情况,上面所说的漏电属于金属性接触,就是金属外壳直接接触火线,电阻很低,产生的电流很大,所以以上保护起作用,现实中情况很复杂,随便举一个例子:
, v+ p9 c) \/ Z* i" p! s7 `( a   金属水龙头通过潮湿的绝缘下降的电线带电,此时由于绝缘没有完全破坏,只是绝缘电阻低,这个时候有人摸到了水龙头,这个人刚好洗了澡,此时人体电阻非常低,加上地面非常潮湿,接地电阻低,这个时候这个漏电在这个人体产生了100毫安电流,那么这个电流是不足以让前端的空气开关跳闸的,但是,人体耐受电流一般最大30毫安,100毫安电流足以让这个人死亡!有人说了,多装漏电保护开关不就完了?漏电保护开关只能保护开关后面的东西,万一是前端主线通过不明途径漏电视无法保护的,再一个,如果是外部雷击造成的感应电也是无法保护的。好了,这种情况就需要等电位保护了,等电位核心是让人所处的局部区域周围全部被金属包围,好像待在一个金属笼子里面,就是法拉第笼,上面的情况人摸到水龙头,手和脚所处的位置有金属直接连接,产生的电位差微乎其微,那么电流几乎为零,雷击也是一样,这样来保护人
发表于 2019-8-13 09:34:15 | 显示全部楼层
卫生间等电位不是连接到pe线上的,需要连接接到建筑防雷装置引下线预留接地端子上。
发表于 2019-8-13 09:38:54 | 显示全部楼层
whzjq 发表于 2019-8-9 16:04
; q9 F/ ?1 E- `2 D3 R  C9 ?我问一下  储水式电热水器都自带一根小接地线这个接地线固定到挂墙螺栓上,然后从角阀处接线到等电位么?
+ t$ V, o6 y7 t2 E: j& X
那里正常的接就行,只是在冷热水碰水,连接花晒的地方再接等电位,9 z; v& R% Q' \& W. k
发表于 2019-8-14 10:28:44 | 显示全部楼层
理想是好的,但是实现起来几乎不可能。现在卫生间布水管都是PPR管,只有龙头才是金属的,等电位线根本没有连接的地方,除非你用铜丝缠绕在每一个水龙头、花洒上。我理解卫生间局部等电位的作用是类似于法拉第笼,人在其中保证不受到电势差的伤害,但是目前装修现实很难做到。最好的办法还是给卫生间所有电器做好三相线插座,保证接地线连接就可以了。至于电吹风、电动牙刷、电剃须刀等只有两项插头的电器,最好放到干湿分离的干区来使用。
发表于 2019-8-14 14:21:09 | 显示全部楼层
现实是大多数人家都无视等电位盒 子
发表于 2019-8-14 16:17:05 | 显示全部楼层
yz路漫漫 发表于 2019-8-14 14:21
/ T( Y& Z) ]) U5 Z现实是大多数人家都无视等电位盒 子
( P8 _% L! H1 Y
都这样的,% ]5 j. T, \- |; ~2 s; X7 E7 P
没有强制扣分罚款的话,
3 D. m7 }8 M& }( I大多数人开车也是不扎安全带的: c4 L. V* p; {- z* R+ L
发表于 2019-8-14 16:58:03 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-8-14 17:25:25 来自手机 | 显示全部楼层
等电位怎样接的
 楼主| 发表于 2019-8-15 19:25:01 来自手机 | 显示全部楼层
kasion 发表于 2019-08-14 17:25( U6 F- t# R) R' u, T, a5 A+ o
等电位怎样接的

. P0 a$ J$ @& D' I等电位盒子接脸盆出水   接花洒出水   接马桶出水  反正就是金属可能导电的东西   然后再接到浴室内的插座的地线 我是这么接的
发表于 2019-12-22 21:42:57 | 显示全部楼层
等电位的盒子一般都是在卫生间,跟平时的地线是两码事,不过我也只接了淋浴头和洗脸台。没测量仪没法测等电位的接地,也不知道多少欧姆
发表于 2019-12-25 17:58:33 | 显示全部楼层
卫生间等电位是花洒、龙头接线到等电位2 O9 m7 L& P  ?6 U5 b0 p/ u+ G
等电位不要和卫生间插座地线(PE线)链接
. m. a6 T. G& S* D) @! h: r! @
发表于 2019-12-26 01:18:14 | 显示全部楼层
分两派,局部等电位只是卫生间位置等电位,和国标派的要PE线也要共联的等电位(是要查有效导通到整栋楼宇钢筋笼包括窗包括栏杆包括总电箱输入的pe线是否都是规定值,)
发表于 2019-12-26 01:22:07 | 显示全部楼层
我们这边有个说法是不导通pe线,主要是防止户外pe线人为被人串联了你的输入线路而且又刚好头端被人断开又倒霉到某个地方不停的发生着用电设备或者灯在漏电,电流经过你的等电位并联进入到你洗手间在钢筋笼那里走回去大地。
发表于 2019-12-26 01:26:50 | 显示全部楼层
毕竟,自家的配电安装质量可控度高过属于工装的外面线路段落。
发表于 2019-12-26 01:31:42 | 显示全部楼层
地漏上的等电位联接 客卫干区地漏等电位安装1.jpg 卫生间地漏等电位线端压接与烫锡8.jpg ! q% |8 P8 j! y. n, Z/ ?4 d9 x