如果这个单子是你自己写的,那说明你差不多具有专业水平了,没有说明用电环境,就安家庭用电来考虑了。3 |# z% @$ e) `: e
$ a, E- w$ e- B1 u Z" V% r; ?) A
回 ... ' T' M8 f9 g9 y
多谢木友x1963!!!
" i. }: p( |2 y) ?
9 S7 g+ u5 r) J' c- y0 b# H今天忙了一天的接待,都没时间登录论坛
0 j) h4 e: `( ^% q) p1 b- ?
5 s7 l/ Z8 a4 v$ E用电环境是一楼商铺,做电信卖场,商铺里面有二层楼,一楼作为经营场所,二楼作为电信支局的办公场所。
7 q ~/ ^" F# G* k- g% h1 p6 ^
+ `. U$ J3 S& m+ N% ]一楼主要用电设备就是一台380v的三匹柜式空调,然后就是三个背景墙的led灯,十节柜台的灯,电脑准备采用电信本身的云桌面系统,只有一个盒子+显示器(没有主机,用网络云系统办公),广告led灯箱,然后普通家用的1.5升烧水壶烧烧开水,应该说用电量不大。/ J R9 W E$ l
$ t* A3 h7 `. D7 B4 N% i+ M( e0 ~二楼年底作为办公室使用,会装一台220v的3匹柜机(有可能再加一台1匹到1.5匹的壁挂空调),还有6~8台电脑办公,普通家用烧水壶烧水,二楼使用三相设备的机会不大。+ M7 h3 f- o! o- ?' Y8 s
* ~! P# _0 p' A: M& }( _
由于铺面的历史原因,本次380v入户,只能布明线,进户主线只能装到四根6平方的多股铜线,地线本身就有(不过我没有找到地线的原始接头在什么位置),供电公司的三相电表进线中,零线明显比火线细,我看供电公司的电表箱里有两个4p空开(忘记拍图片了)。
2 f+ d& w' w n7 V4 O/ r8 n% L+ E4 j+ U5 r: \
一楼三相三匹柜机布2.5平方的铜线,插座2.5平方的铜线,灯线用门面以前的灯就不考虑了
2 y. g" ?( K# |* D2 s' F5 F2 n5 s/ c; l! ?4 N7 ?# a
二楼220v三匹空调布4平方的铜线,插座2.5平方的铜线,灯线1.5平方的铜线,暗线不能用的全部重新布明管明线。! ?3 J/ `) R6 N: `
x& g2 j7 t( a: e8 [
: {9 n+ W1 R# }$ A3 m, y- T这个单子是我查看了论坛和其他资料后,自己写的,平时接220v的没问题,380v的还是不熟悉,基本的原理知道,只是从来没有动过手,所以还是要请各位多多指点!1 Q& ?6 b! `# w4 r6 S& ^3 m
2 ^7 U$ F6 V s' D
~% I& Q8 {( j5 z
4 [/ q! p8 A# t" b" W2 J' Xx1963木友,非常感谢给我解答问题,不过我还有几个没弄明白的,还请多指点2 b3 D4 }' w9 W# ?* e$ y
+ X, Z k) g j& Y& M: n E% N- z1、我说的过压欠压保护是下面图片中的这种,看价格大概在80左右,就是为了防止380v缺相缺零保护,不知道这种产品实际使用有没有效果,麻烦看看有没有必要装这个,我主要还是担心380v出事。2 U7 m9 j6 g b: [5 I% [
% o4 e1 d+ r U3 f
2、你说总开关用3p的就可以了,后面又说3p+n就是4p,那到底用3p的还是3p+n的,感觉3p和3p+n差不多,为什么不可以直接用4p的,就是零线也过总开关?我看现在很多住宅用的漏电保护器都是大的4P的。实际上就是零线到底要不要过空开,这几天看了一些信息,有说零线过空开的好,也有说零线不过空开的好,到底零线过空开好不好呢?我看现在家装很多380v入户的总开关都是用4p(不是3p+n)的空开或4p的漏电保护器,麻烦木友x1963给解惑。# ^4 b2 u8 {8 R1 O+ s: o6 _
|
|