发表于 2019-7-10 14:43:40 | 显示全部楼层
talong 发表于 2019-7-10 13:40; _# l2 s: {( p) Z2 n" @
总断路器用3P的,零线直连
" z: d" C5 e( K7 N0 i9 L1 T! I
方便解释下吗?8 v4 T0 \. |: g% M+ C7 V5 D
发表于 2019-7-10 17:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
广东这边,好像380& r) j/ v4 ~6 l/ \/ |
比220电费贵!!
 楼主| 发表于 2019-7-10 19:11:22 | 显示全部楼层
x1963 发表于 2019-7-10 04:50! J- O5 {  [3 B- t4 f
如果这个单子是你自己写的,那说明你差不多具有专业水平了,没有说明用电环境,就安家庭用电来考虑了。3 |# z% @$ e) `: e
$ a, E- w$ e- B1 u  Z" V% r; ?) A
回 ...
' T' M8 f9 g9 y
多谢木友x1963!!!
" i. }: p( |2 y) ?
9 S7 g+ u5 r) J' c- y0 b# H今天忙了一天的接待,都没时间登录论坛
0 j) h4 e: `( ^% q) p1 b- ?
5 s7 l/ Z8 a4 v$ E用电环境是一楼商铺,做电信卖场,商铺里面有二层楼,一楼作为经营场所,二楼作为电信支局的办公场所。
7 q  ~/ ^" F# G* k- g% h1 p6 ^
+ `. U$ J3 S& m+ N% ]一楼主要用电设备就是一台380v的三匹柜式空调,然后就是三个背景墙的led灯,十节柜台的灯,电脑准备采用电信本身的云桌面系统,只有一个盒子+显示器(没有主机,用网络云系统办公),广告led灯箱,然后普通家用的1.5升烧水壶烧烧开水,应该说用电量不大。/ J  R9 W  E$ l

$ t* A3 h7 `. D7 B4 N% i+ M( e0 ~二楼年底作为办公室使用,会装一台220v的3匹柜机(有可能再加一台1匹到1.5匹的壁挂空调),还有6~8台电脑办公,普通家用烧水壶烧水,二楼使用三相设备的机会不大。+ M7 h3 f- o! o- ?' Y8 s
* ~! P# _0 p' A: M& }( _
由于铺面的历史原因,本次380v入户,只能布明线,进户主线只能装到四根6平方的多股铜线,地线本身就有(不过我没有找到地线的原始接头在什么位置),供电公司的三相电表进线中,零线明显比火线细,我看供电公司的电表箱里有两个4p空开(忘记拍图片了)。
2 f+ d& w' w  n7 V4 O/ r8 n% L+ E4 j+ U5 r: \
一楼三相三匹柜机布2.5平方的铜线,插座2.5平方的铜线,灯线用门面以前的灯就不考虑了
2 y. g" ?( K# |* D2 s' F5 F2 n5 s/ c; l! ?4 N7 ?# a
二楼220v三匹空调布4平方的铜线,插座2.5平方的铜线,灯线1.5平方的铜线,暗线不能用的全部重新布明管明线。! ?3 J/ `) R6 N: `

  x& g2 j7 t( a: e8 [
: {9 n+ W1 R# }$ A3 m, y- T这个单子是我查看了论坛和其他资料后,自己写的,平时接220v的没问题,380v的还是不熟悉,基本的原理知道,只是从来没有动过手,所以还是要请各位多多指点!1 Q& ?6 b! `# w4 r6 S& ^3 m
2 ^7 U$ F6 V  s' D

  ~% I& Q8 {( j5 z
4 [/ q! p8 A# t" b" W2 J' Xx1963木友,非常感谢给我解答问题,不过我还有几个没弄明白的,还请多指点2 b3 D4 }' w9 W# ?* e$ y

+ X, Z  k) g  j& Y& M: n  E% N- z1、我说的过压欠压保护是下面图片中的这种,看价格大概在80左右,就是为了防止380v缺相缺零保护,不知道这种产品实际使用有没有效果,麻烦看看有没有必要装这个,我主要还是担心380v出事。2 U7 m9 j6 g  b: [5 I% [
% o4 e1 d+ r  U3 f
2、你说总开关用3p的就可以了,后面又说3p+n就是4p,那到底用3p的还是3p+n的,感觉3p和3p+n差不多,为什么不可以直接用4p的,就是零线也过总开关?我看现在很多住宅用的漏电保护器都是大的4P的。实际上就是零线到底要不要过空开,这几天看了一些信息,有说零线过空开的好,也有说零线不过空开的好,到底零线过空开好不好呢?我看现在家装很多380v入户的总开关都是用4p(不是3p+n)的空开或4p的漏电保护器,麻烦木友x1963给解惑。# ^4 b2 u8 {8 R1 O+ s: o6 _
 楼主| 发表于 2019-7-10 19:23:32 | 显示全部楼层
wyhwdf 发表于 2019-7-10 07:44
8 j5 c% G; P, l8 ~$ B0 w3 W1 w1.总开关用3p断路器,无需加装漏电。2,一般情况下,无需加装欠电压。3,无需装浪涌, 国产浪涌厂家自己都 ...
: K' H$ ?: u* i3 x0 V/ i3 \
多谢wyhwdf木友的解答9 Q- j0 ^) ?# G7 d
" U* I; S7 M5 l3 [" m

& b1 m% m9 U5 m. g你也是说总开关用3p的断路器,零线直接,那总开关如果用全4P的,和用3p的比较,有什么隐患吗?这个着实没搞懂6 ^! F; t5 |0 }" \: P* A
' c6 M0 C9 ~! i4 E
空调一开始我也没想装漏电保护器,觉得用个普通的断路器就可以了,结果查查信息,问问情况,好像电工都给人家的三相空调都装4P的漏电保护开关。
' H; A' S+ C. _6 W& X  }" r
% w% K2 x2 n4 D4 O5 @$ V自己做主要是实在些,水分少,自己也想学学。7 H% s& c$ U% A8 j, [6 v0 [
 楼主| 发表于 2019-7-10 19:28:49 来自手机 | 显示全部楼层
过压欠压保护器打算用这种,有没有木友用过,有必要吗?主要是预防缺相,缺零
' y' A4 Q0 V# Q+ _
. }5 {; E/ Y) A9 y
 楼主| 发表于 2019-7-10 19:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
这是住宅的三相电,入户就转成220v的
 楼主| 发表于 2019-7-10 22:35:36 | 显示全部楼层
wfb0987 发表于 2019-7-10 07:55
% I3 Z+ Y/ E, {% x" s6 g& A电费一样的,就开户那多点钱
+ R1 ]' I" q1 t: V' E
我们这儿申请三相电免费,而且是5~7天电网必须安装完毕,增容后收费和之前的220v的一样
/ d8 j4 v: J3 A/ ~, }2 ~
发表于 2019-7-10 23:38:07 来自手机 | 显示全部楼层
jtkjl1302 发表于 2019-07-10 22:35  O1 l* n: ~3 [, p" U9 L0 [
我们这儿申请三相电免费,而且是5~7天电网必须安装完毕,增容后收费和之前的220v的一样
% j  F- ^. l% u+ E9 T  t# x
这是原来有表的情况下吧,新开户都要收钱的,220可以换出380的了吗
发表于 2019-7-11 03:16:44 来自手机 | 显示全部楼层
采用什么装置或者哪种电路和多种因素有关。
0 `8 @& L# h# g$ a1.供电局的入户计量表和断路器已经安装好了吗?方便的话拍照看一下。; @" R$ V9 A7 h) i8 k
2.配电柜的带剩余电流保护器是在你的计量表之前?之后?# I1 y, l! \9 q" i
3. 一般工厂入户计量配电柜,用4P手柄刀闸入户后,零线不再经过开关了。& }0 L" m% C: Q9 {5 F4 X8 o4 O
4.可以安装过压欠压保护器,安装在总开之后。
/ l! |# j: ]5 \+ Z5 L2 j: q5.分楼层安装漏保,以避免出现故障时影响面过大。
( `% K; P& t! t1 T. x" h9 s4 [* I6.三相空调单独用3p或者3p漏保。如有条件,机壳接地。
# x6 B0 u/ P; L/ u7.不必过于担心零线电位升高,对于你的情况,只有当在过压欠压断零保护器之后零线断了,同时,三相空调压缩机内部故障,零线电位才有升高,但是压缩机功率不大,不平衡不会很大。" Z6 W3 V# ^$ m1 n
& y2 D/ Q/ n- C' p& x/ @& K
其他事情一时半会也说不清楚。要理顺零线的整个回路,在确定220伏电压正确的前提下,才可以给负载供电。! N( L* i: y! K9 R) `7 O
3 e8 J* G, z. M5 b: s7 _8 p/ h7 q. d
发表于 2019-7-11 16:38:54 来自手机 | 显示全部楼层
jtkjl1302 发表于 2019-07-10 19:23) m# V6 I* E: r0 M' [3 d3 c$ P
多谢wyhwdf木友的解答+ q  k. [5 J, L

, t9 E/ d9 d7 M8 H
7 h6 [* ~7 ~  T2 V* E) \你也是说总开关用3p的断路器,零线直接,那总开关如果用全4P的,和用3p的比较,有什么隐患吗?这个着实没搞懂
0 y0 X- K0 N( j9 {8 w" F4 Q9 T' {$ m3 V/ ^6 v
空调一开始我也没想装漏电保护器,觉得用个普通的断路器就可以了,结果查查信息,问问情况,好像电工都给人家的三相空调都装4P的漏电保护开关。
7 ]4 M8 s6 [" h8 e* v
1 ~0 G# c3 M' z6 r$ g" l  U自己做主要是实在些,水分少,自己也想学学。
' U0 j$ F& P% S7 X; g& I
4p开关的四个极都是断开的, 中性线易造成断路引发相间短路。国产普通开关该隐患更为严重。
 楼主| 发表于 2019-7-13 15:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
下面是供电局装的电表箱,由于比较高,加上反光,拍的不清楚。本来电表箱左边有一个3p空开,后来启用新线路更换电缆时就拆掉电表前的3p空开了,后来问供电局,才知道,由于这一批电表箱进电表的线是铝线,为了加大用电符合,供电局就把铝线和3p空开都拆掉了。0 s4 o# g* F0 c  p) O
& v6 F+ o- W( G0 }' a
最下面一张蓝色空开的是其他户的,原则上和我的是一样的,去年装的,进电表的线是铜线,所以表前ep空开还在
 楼主| 发表于 2019-7-13 15:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
多谢x1963的指教!
) [$ G3 K( n' R8 w% k# Y
1 X$ M& n2 G1 T1 B3 }从供电局的表出来的线我暂时只接了一火一零,供装修用,没有剩余电流保护器。至于电表前供电局的大箱子里面有没有剩余电流保护器,由于他们的箱子挂的有点高,门关着,看不到里面的情况,不过昨天电网的工作人员告诉我他们盒子没有漏电保护,为了用电安全,让我们一定要装漏电保护开关。
+ E% n$ l9 o2 z, ?7 P1 _
9 e" l9 Q- V( {; \/ h+ E: L% w那是不是说我应该买个塑壳的剩余电流保护器作为入户的总开关?
* S* q$ L: j( M8 X. v6 L: i% t" c/ o" J0 R) ^
昨天一个朋友听说我在弄电,他说他有一个全新的常熟塑壳漏电保护断路器,送给我用,是3p的,原包装都在,不过生产日期是2013年的。请教一下,2013年生产的断路器现在使用上会不会有问题,还是完全可以用?6 `1 i# U$ L2 r% q+ }  t2 y% W
1 h: D0 E4 ^' L0 Z- Q. \1 d% }& W: |
1 G3 D2 Q( P( u' f1 {2 k
我打算把电表箱里的零线从4p开关中取出来直接接到入户的零线上然后上锡,避免空开零线位置出问题导致缺零,你觉得有必要吗?
3 w$ i7 q1 [# r! B' T6 C% B" }, I" L  z) D( G" h% G: e* I
谢谢了
 楼主| 发表于 2019-7-13 15:17:49 来自手机 | 显示全部楼层
wyhwdf 发表于 2019-07-11 16:38
2 Q: x( |% Z) ?- G5 `, n4p开关的四个极都是断开的, 中性线易造成断路引发相间短路。国产普通开关该隐患更为严重。
9 y6 P( E' A, c5 z1 o1 j
我最后明白你说的问题了,正好昨天有个朋友说他老婆店里因为推总闸开关烧了两次了7 _  }# C9 f) b& S+ ?% N
, m  l) s' @( M" x1 a
谢谢了!
 楼主| 发表于 2019-7-13 16:28:56 来自手机 | 显示全部楼层
刚刚想起来我要是总开关装剩余电流保护器还必须用4p的,3匹的用不了,否则零线不过保护器,下面220v的用电,保护器要跳闸,除非总开关不装漏电保护器,分支装漏电保护器,总开关才可以用3p的剩余电流保护器
发表于 2019-7-13 21:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
jtkjl1302 发表于 2019-07-13 15:17: e. u7 I$ L$ W
我最后明白你说的问题了,正好昨天有个朋友说他老婆店里因为推总闸开关烧了两次了
1 r* C: [/ l; g' S) u4 B& {# z  l5 v7 p; H4 d! y. _* a: J/ t
谢谢了!

- P" Q! F) {9 i( ~我是专业做电气的。