发表于 2019-4-3 03:12:50 来自手机 | 显示全部楼层
余人码头 发表于 2019-04-02 23:33
7 z; Q6 s; z0 p" N1 h: w  Y2 F用电负荷最大应该在20KW,或许以后极限能达到30KW(预备电动车充电),电表前可以接带漏保空开吗?麻烦兄弟给仔细瞧瞧,谢谢了!

. m# Q' u' `9 j负载有点大了 20kw就已经超50个电流了 您的表才60 估计你说的是表后的头闸加带漏保空开 这样可以 优点是成本低缺点是后期维修繁琐困难 鱼与熊掌不可兼得
 楼主| 发表于 2019-4-3 08:21:27 | 显示全部楼层
可达鸭 发表于 2019-4-3 03:12
2 K/ _. t# d2 k! H% K% y负载有点大了 20kw就已经超50个电流了 您的表才60 估计你说的是表后的头闸加带漏保空开 这样可以 优点是 ...

  I: O0 @0 S; r3 A. r5 ~这是三相电,搜索得三相电的功率P=1.732*U*I*COSφ=380*1.732*60*0.8=31591W=31kW,我这里三相、单相并用,也不知对不对?
$ b+ b: v$ O$ x" G5 S& m0 Q5 g8 o/ q
发表于 2019-4-3 10:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
余人码头 发表于 2019-04-03 08:21; h7 N- ]! z" U" y8 Y. ^1 e% {
这是三相电,搜索得三相电的功率P=1.732*U*I*COSφ=380*1.732*60*0.8=31591W=31kW,我这里三相、单相并用,也不知对不对?

" l# l. H' @5 D; s0 [3 I  N* I嗯对 你这应该按照三相计算 三相电流会大一些 单相平均分配电流就可 但我觉得负载还是大了 可以使用 但是额定电流至少也要考虑个1.5x的工作余量吧
发表于 2019-4-3 23:22:58 来自手机 | 显示全部楼层
每一路的进线要单独从总开关下接,这种跳线不规范也是严格禁止的,电流过大会烧的
 楼主| 发表于 2019-4-4 09:14:19 | 显示全部楼层
小伟伟在北京 发表于 2019-4-3 23:22& Q) T) [/ p5 S" J
每一路的进线要单独从总开关下接,这种跳线不规范也是严格禁止的,电流过大会烧的
* Y$ V) A& d$ G, f! s; G/ E
谢谢指导,是用铜鼻子压一起吗?0 Y6 K- P1 g, r1 e6 W- q
发表于 2019-4-5 09:11:26 来自手机 | 显示全部楼层
余人码头 发表于 2019-04-04 09:14
, ?( H( [- u/ c& v$ h  ~/ N1 p谢谢指导,是用铜鼻子压一起吗?
  r1 R- P$ F8 L, ?% u# H! ~: h
发表于 2019-4-6 09:12:56 | 显示全部楼层
俺们家只有红蓝线,这花花流梢的。。。
发表于 2019-4-7 00:03:47 | 显示全部楼层
楼主幸运,可以买三相电器了,节能。
 楼主| 发表于 2019-4-7 09:25:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 余人码头 于 2019-4-7 10:59 编辑 5 _8 Y7 [+ _5 Z) L" @3 a1 s
老熊猫学木匠 发表于 2019-4-7 00:03
  m1 a$ N( O0 a+ `  M7 ~楼主幸运,可以买三相电器了,节能。

6 N$ B  E9 z6 Y9 ]4 I还有这种说法?了解了解!
# A: N+ {5 T: O' F( Y5 ?6 u% n
发表于 2019-4-8 00:50:47 | 显示全部楼层
余人码头 发表于 2019-4-7 09:25
8 I7 o, n, e% q$ a) L还有这种说法?了解了解!
1 z( A9 ~; N/ p0 X
电压越高效率越高,效率高就意味着节能,建议你买空调首选三相的。。。
* P; w* Q" Q. {) T6 Q: o5 m
 楼主| 发表于 2019-4-8 23:02:58 | 显示全部楼层
老熊猫学木匠 发表于 2019-4-8 00:50( j- \  a) e5 o, N: _
电压越高效率越高,效率高就意味着节能,建议你买空调首选三相的。。。
% p- d2 R! ~# s) r
谢谢提醒!
: c- T$ c, ^6 s, t! `
发表于 2019-4-11 08:20:35 | 显示全部楼层
顺从天意 发表于 2019-3-31 17:08
* Z& B7 `/ C, _- x+ b% B/ i, U总的空开C32应该换到至少C63,或者更大的型号,若是你的设备同时使用,空开会动作
+ I& }* n* g4 K
楼主注意,是三相总功率,32A*3,每相7KW,共21KW左右,多少大小你不能按家用电器的装机总功率来简单加,有个同时系数,0.4都不一定达到,不是很大别墅应该够了,要注意的是三相尽可能平衡,不是简单算一下,是要根据日常使用情况来平衡布线,曾经有户人家经常跳闸,一直找不到原因,叫我去了,就是不平衡,有几件大电器在同一相。零线很重要,不是够不够粗而是保证不能脱开,很多三相供电零线是不许经开关的,家庭用电不会三相平衡的,零线起到一个0电位钳制作用,不平衡电流由零线走掉,保证每组相线为220伏,一般三相供电零线与相线同径是常规选择,你就不必多想为什么了,不会错的,它相比三根相线总和它只有三分之一了,简单就是不要以为三根相线是零线的三倍你担心了零线细了,是不平衡电流,真正平衡的是三相电机,零线更本就不需要了。8 o- Q- e( Z# G8 s" D
 楼主| 发表于 2019-4-11 08:54:09 | 显示全部楼层
souzha 发表于 2019-4-11 08:200 s( Y5 v5 Y7 u1 m4 P2 w% w7 e) ]
楼主注意,是三相总功率,32A*3,每相7KW,共21KW左右,多少大小你不能按家用电器的装机总功率来简单加, ...

1 [+ s; x$ {9 P8 n# N- p3 j非常感谢!主要考虑以后电动车充电的事,预留两台车同时充电,按现在家用车充电量就是14KW了。再想请教下,假如家里三相全部分配成单相,共用零线,也不需考虑零线的大小问题吗?9 B1 M  F4 L& r6 B4 e
发表于 2019-7-9 23:26:56 来自手机 | 显示全部楼层
请教木友,你发的图片,两个蓝圆圈里面的是做什么用的?4p为什么没有用漏电保护器?谢谢
! d$ m$ T" Y. P: M8 M9 m
" Z8 N0 Y8 n6 z1 M5 p9 x
mmexport1562685792819.jpg
 楼主| 发表于 2019-7-9 23:39:46 | 显示全部楼层
jtkjl1302 发表于 2019-7-9 23:26
$ O2 s% v* k8 R8 n0 Z; \2 y请教木友,你发的图片,两个蓝圆圈里面的是做什么用的?4p为什么没有用漏电保护器?谢谢
3 O: x$ p( \) t5 f+ i( `
图片不清晰啊,右上的应该是预留的三相接口,右下有点像防雷器???