 楼主| 发表于 2019-4-1 19:24:56 | 显示全部楼层
顺从天意 发表于 2019-4-1 18:26. ^! D$ z: U% E1 o
这是供供电局为你装的预付电表?
/ C. e6 |+ q% v+ W/ Z4 M6 z
你是说那个接头吧,确实太不靠谱了,回头装修时看能不能回抽一点线去掉那个接头!& G" ^, x5 o/ l# D
发表于 2019-4-1 19:43:23 来自手机 | 显示全部楼层
不能回抽的话,在条件允许下,箱体降低
 楼主| 发表于 2019-4-1 19:48:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 余人码头 于 2019-4-1 19:49 编辑
3 u& k$ C  O5 R+ m& p( {7 x
顺从天意 发表于 2019-4-1 19:43; y% f: J) a5 [7 o
不能回抽的话,在条件允许下,箱体降低

! @3 N" L+ b# s- B7 [零线差得太多,到时候看能不能换。也想过降好像不准动电表箱,再则可能会打坏外墙。找一电工,开口就是要另开槽铺线,就会打到水泥梁,不想这样!
1 a% s2 @/ Y# Y# g( N! m
 楼主| 发表于 2019-4-1 20:23:21 | 显示全部楼层
可达鸭 发表于 2019-3-31 12:23  C5 B" b8 S6 C, t1 g; o- z
的确有问题
4 ~$ \  f! y: z$ r/ l1 K
能指点下吗?谢谢
& f' S6 J4 ?# k! P6 O  q% f* T; K
发表于 2019-4-2 10:33:49 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉你秀出了另外两个问题,第一:线走的规整漂亮,第二:图p的专业,我做标记的话只会用那个涂鸦功能
 楼主| 发表于 2019-4-2 10:42:59 | 显示全部楼层
众生之一 发表于 2019-4-2 10:33
5 u: [6 d  ^/ I我感觉你秀出了另外两个问题,第一:线走的规整漂亮,第二:图p的专业,我做标记的话只会用那个涂鸦功能。
5 P, x5 M( ?" |0 P( r* f6 |- @7 N
开发商走的线,还是有比较明显的问题的,用自带画图就能方便的标注,PS没必要。是诚信请教,不是秀!4 v+ f# M4 w2 p4 t2 [
发表于 2019-4-2 10:56:58 来自手机 | 显示全部楼层
余人码头 发表于 2019-04-02 10:42$ Y5 l. S  \* X/ s8 D: B8 Y
开发商走的线,还是有比较明显的问题的,用自带画图就能方便的标注,PS没必要。是诚信请教,不是秀!

' n) o6 [* ]. u开玩笑的,我是外行,给你添堵了
发表于 2019-4-2 22:46:05 来自手机 | 显示全部楼层
别的都不提 单项也不提 我就说这柜子里的一个。。。这柜子里的三相的一闸和三相的下口闸竟然同样都是32a的?就这一点其它我都懒得看了。
发表于 2019-4-2 22:53:54 来自手机 | 显示全部楼层
而且你的图片不是正面照 斜面我看不清上下接口对应位置
发表于 2019-4-2 23:03:04 来自手机 | 显示全部楼层
还有你的入户表配电柜里的线都是什么规格的 布线面积 环境温度
发表于 2019-4-2 23:21:20 来自手机 | 显示全部楼层
还有你的用电设备总和最大负载是多少啊 电箱头闸可以换40a的 或者把三相带漏保的二闸换小点 25a的 这些都取决于你的用电设备最大负载
 楼主| 发表于 2019-4-2 23:24:12 | 显示全部楼层
可达鸭 发表于 2019-4-2 22:46
5 W- Y; B2 T% X8 ^/ ^别的都不提 单项也不提 我就说这柜子里的一个。。。这柜子里的三相的一闸和三相的下口闸竟然同样都是32a的 ...

6 o, M8 g% n8 a# d/ C* [是不是如我图片里写的改成50安的比较合适?1 a6 x& c% V3 E7 n! X9 l6 W
 楼主| 发表于 2019-4-2 23:27:29 | 显示全部楼层
可达鸭 发表于 2019-4-2 23:03* i# ~% R# x/ r, U# N. `8 {) j" a% `
还有你的入户表配电柜里的线都是什么规格的 布线面积 环境温度

5 @2 a$ s4 `6 F7 [# L4 n进户线是10平,分单相时6平。夏天高温时得40摄氏度了吧!) y+ f+ |+ `# R% H/ w' I+ t/ t
 楼主| 发表于 2019-4-2 23:29:44 | 显示全部楼层
可达鸭 发表于 2019-4-2 22:53% `- j9 K, L, k, Y1 M1 F
而且你的图片不是正面照 斜面我看不清上下接口对应位置
7 O3 {+ {6 M/ q  J! k

$ p- A- \" Y  y+ v! D, J
 楼主| 发表于 2019-4-2 23:33:49 | 显示全部楼层
可达鸭 发表于 2019-4-2 23:21& f% p$ _% ]2 g' s+ `, H
还有你的用电设备总和最大负载是多少啊 电箱头闸可以换40a的 或者把三相带漏保的二闸换小点 25a的 这些都取 ...

8 r5 p. M9 |* z用电负荷最大应该在20KW,或许以后极限能达到30KW(预备电动车充电),电表前可以接带漏保空开吗?麻烦兄弟给仔细瞧瞧,谢谢了!