[晒晒] 准备交房装修,电箱电源空开这么布,大家给点意见

  [复制链接]
发表于 2019-2-22 10:47:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 souzha 于 2019-2-22 10:52 编辑 : P3 u8 n; ]8 b' q, v" ]9 F0 {$ H
4 V5 l& W0 E4 d; h% Z6 j, G  R7 w
对于家庭配电箱个人意见
) w/ b! l/ s( r  u1 Z  L1、出于美观,配电箱易小不要大,也不要将箱暗装,出于安全及检修。- K1 I# J; R. U6 c
2、用电方案。区域供电还是性质用电。区域供电是指某一或几个房间一路,性质供电是指照明插座方式供电。我认为是区域为主结合性质。区域供电最大优点是明了安全线路简单成本低。性质供电是不同用途互相影响小。区域供电关电后可以放心在这一区域工作,缺点是一旦关电该区域全无电,解决方法可从邻室拖接线板临时解决,关键做得好几年也碰不到,几率低。反而照明插座分开你分不清,同一室(有的甚至同一盒)有的有电有的没有电存在不安全。我一般空调、冰箱、公共照明用性质供电,其它用区域供电。
$ J, `  v- b8 A8 `' _3 g+ F2 \3、回路。回路分细开关不用多。现在不少家装总箱很大,开关回路很多,双排,象个车间配电箱。理由是使用检修方便相互影响小。我认为他们用着你的钱不心痛工程量越大越有钱赚。没有必要也没有规定空调必须一只一路一空开。以前我都7回路开关解决,现在也13开关解决。说实在你一年开关几次,你断路了照样总开跳掉,你分得再多进来就一路,关键是分配好,做得好,故障少。一般我是线回路多空开少,也就是每个房间每个空调都单独放线到配电箱里合并。一二个房间,二个空调一开关,当然与用途用容量结合,卫生间厨房肯定独立。
2 t0 a6 _" |2 ]# Y3 P4、保护方式。a、总开分开最好都要用二极空开,也就是1+n,这样火地都切断安全,也不怕进线相零换错。总开可以用二位的,分路的可用一位的,因线细容量小,主要是节约位置,不在乎箱大的选二位也好。b、漏保。有总漏保形式,也有总不装用部份分漏保的。最保守的就是总开带漏保,下面全不带,这个放心安全,现在不流行,我想是怕一有问题常全房无电吧,也怕常跳电。分漏保现在用的多,至于哪些用哪些不用,规范上一般指人碰不到的不用装,所以现在是挂空调及照明不装。但前提是PE(保护线,双色那根)必须到位且接得好,不过有多少人照明回路也装PE线的?灯具厂家可是有接点的,出了问题他们没事,万一顶灯漏电就有隐患了。所以我还是选用了保守的总漏保形式,考虑有位子有现存材料及检修快,厨房及卫生间还分装了分漏保,至于使用不方便问题,还是要做得好用得好,我给他人做多年了没什么不便,几率低安全为上
0 X+ U! L& A  G! U# O+ `; ^+ p2 }1 d2 w0 ~+ n
可以讨论,我可是一个个字码出来的。7 ?$ E+ M3 w: R, l/ \
发表于 2019-2-22 10:53:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 souzha 于 2019-2-22 12:02 编辑 / n9 Q/ J- Y2 J6 F$ A3 v! w

" Z# S5 Q* T) K7 y- ]2 I
对于家庭配电箱个人意见
1、出于美观,配电箱易小不要大,也不要将箱暗装,出于安全及检修。
2、用电方案。区域供电还是性质用电。a、最好都要用二极空开,也就是1+n,这样火地都切断安全,也不怕进线相零换错。任何人都说水电材料一定要好,我无言反驳,但我还是有自己的选择。很多人一装修先把旧线全扯了,把配电箱空开全换了,装修公司的做法不是真理,他们都是经济效益出发,谁要利用费力不讨好,自己就要看了。我是全利用。我在房产时看到有人进场就丢了,我们可是用的施耐德,他换后更差,我是经手人,我们严格选择正品并经检测的,还有质检站,所以不用太担心空开,坏了不过换一个,大厂一般不会太差。特别是这里的DYI爱好者都有动手能力的。
可以讨论,我可是一个个字码出来的。
发表于 2019-2-22 14:12:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 xyz123 于 2019-2-22 14:25 编辑
# f( i: h, W; e% ^
+ Q  K5 [  @! i城市供电一般较好,不需过欠压保护器。/ u9 b7 N$ @4 P
高层住宅楼的总配电室、各单元或楼层的配电分支处通常已接有瞬态过压保护器,家里可不装。若配电室没装它,或家里到配电室的线路较长,可装一个。8 J( F1 y( U" T- T& S, j' f
; j4 x3 E- h, {# g( [  \
电热水器、各个空调各用一路空开是恰当的,一千多瓦的可用10A,两千多瓦的可用16A。电机类负载的空开常选D型的,不过现在的空调、冰箱启动电流不算太大,C型的也可以。
  L/ T. {) X1 ?3 d0 p( _. Q1 ]0 E+ G( @  g7 Y) L
带漏电保护的较好。现在窄体积的常见了,2P带漏保的空开占位仍是2P宽度。
5 x1 F* o4 g4 W1 z# f9 N1 ]8 K用宽接线框那种较好,和普通的2P空开尺寸一致,可装汇流排,线路整齐。还有种窄体积的也是占位2P,但接线框小、位置与普通2P空开不同,就用不了汇流排了。
1 h8 f) K3 C' m8 Q9 t
- R  S! s" l, v' G; U& S厅、各屋的插座各用一个漏保的好,断一个屋的电,不影响其它。; [  y7 J8 n, U5 o) s% `9 r

' p/ R4 ~0 B( P& p" ?- L8 M插座一般配C10~16A的空开。厨房里使用电磁炉微波炉烤箱电水壶等多个大功率电器的,宜独立接几路插座,不宜共用一个大电流空开。: D3 D! U' @# Y. A
8 w( o$ Q2 C, P1 ]  T
冰箱可单接一个1P C10A的空开,若和厅或厨房的插座共线,当负荷大时,例如正在用电磁炉或电水壶,冰箱启动时瞬间大电流,插座线路的空开可能跳,
- W3 O/ \. {, x/ L, l) J0 A# z) d
( [: J9 m3 ?. f  a* w浴室的漏保选2P的好,1P+N的零线不断开,有时零线对地也有几V至十几V电压的。
) ?! L+ v9 B$ Z5 j+ v+ w/ J
* y# y/ I) ?+ Q' b# W# P) i/ K全屋照明分厅房、厨卫各用一路漏保最佳,这样插座断电不影响灯。不过线路长,用电线多,须一开始就计划好,所以灯的电大多在各插座处接了。缺点是遇上触电意外时漏保跳,灯也黑了,一片混乱人可能碰摔倒。
4 C+ G+ ?0 Z* S# B/ {- `$ a+ P5 x
9 H3 B) }; E, ?+ ^* V$ F2 o* q品牌高档的松下ABB施耐德西门子,实惠的正泰德力西。泰力之类的三流货质量不佳,一段时间后常接触不良烧坏,或是机械不良自己掉闸。
7 M4 m, X$ U" K+ `) @4 j
4 T; @0 d0 ]1 H& m* E5 W" _9 X8 K配电箱选两层或三层的好,走线整洁。单层的空间太小,一排空开下沿一大堆线头要拐弯很局促。
% T' Q1 n6 }+ N( `2 H& v" H* X8 `/ I  u) }! Z/ w' T( ^
例如:
- ?% i9 D- w5 S2P C63A                入户总闸! {2 x8 @5 t' |9 A* O+ X% f
    2P D10A            瞬态过压保护器! e, c1 f  X9 f5 d1 b' N3 }
    1P+N C10A漏保
4 l  c2 @' n% s1 q2 P        1P C5A        厅灯3 @) l+ U$ _% Y/ {
        1P C5A        房灯3 ?' Z1 Y; f0 n8 N; N
        1P C5A        房灯
  A( C! Q0 o1 o1 S  H: V. @        1P C5A        厨卫灯& T5 Q& `1 t, V; r& V
    1P+N D16A漏保        厅空调
4 A, G' b% f  `    1P+N D10A漏保        房空调
  I9 A- N/ p$ K    1P+N D10A漏保        房空调
1 }; d$ v6 t$ b' a& G; ^* A    1P+N D10A漏保        房空调- N2 N% D% ], o# k6 @
    2P C20A漏保        电热水器
% o- p$ |6 f8 z2 y! _    1P+N C32A漏保8 G/ f% Z+ T' j& K) H5 K% T
        1P C10A        冰箱+ ~6 O% N- X5 ^' w8 H' T7 C1 W$ N* f" Z, ~
        1P C16A        厨插座# q6 w1 x1 ~: c2 O8 g; @
        1P C16A        厨插座5 n$ C9 F1 q* a! \" h
    1P+N C20A漏保! d# l+ V+ N% d% C5 M2 M1 e
        1P C10A        厅插座
7 p: x' N: |5 X, z, f1 ^        1P C10A        厅插座9 h- k/ `+ S  E4 {! L6 F
        1P C10A        厅插座
- \' F- }8 u6 h1 u8 [* ?+ E+ i    1P+N C16A漏保
% J- X1 @4 D+ x2 i        1P C10A        房插座
5 @& y) e1 v* M9 X9 R) x$ Q, V5 L        1P C10A        房插座
2 Z( r6 x2 Z3 D- E) j2 V    1P+N C16A漏保
7 y& L. l# e6 D& C% X+ T        1P C10A        房插座
' j4 r0 o' |* r- v& k        1P C10A        房插座
; y" d2 V4 c$ `7 N
! F' n6 v- E, Y8 ]; r! @, K4 A! J简化的像这样:
8 T0 _" X. k; w% g. v0 E/ s! z2P C63A                入户总闸
' f6 L1 f9 Y& }    1P+N C50A漏保, `) s5 Q1 l& d6 W
        1P D16A        厅空调
2 f9 n: B% v' K! n: ~        1P D16A        房空调" K+ Q! t$ X( e6 f6 O
        1P D16A        房空调- ?0 X$ m- s1 n5 ]4 A$ z- d" U
        1P D16A        房空调# }# o) P0 p9 C- n2 G
    2P C20A漏保        电热水器1 T7 {5 _4 I6 U( L
    1P+N C32A漏保0 n9 j/ I+ C- m" o. \3 ?" Z; _5 K# _1 \; o
        1P C16A        厨插座. A5 f- E$ m  x: V6 S/ t( l
        1P C16A        厨插座
4 D, K' r, C2 a6 ~8 z  G9 p    1P+N C32A漏保% o7 s, c9 h% d$ A% N
        1P C10A        厅插座(电视等)) ^" q$ Z* S) V7 e) z* M+ v
        1P C16A        厅插座# C! ~' l) ?, z& i8 n
        1P C16A        房插座
/ S7 J  h, U/ h& z" B3 O3 k        1P C16A        房插座
' C8 y+ [3 m: a* N! d! w# j& h/ O
# P$ Y/ z: T; |  I  l. U
发表于 2019-2-22 17:52:24 | 显示全部楼层
给我一个图啊。谢谢990028327@qq.com
 楼主| 发表于 2019-2-22 18:02:48 来自手机 | 显示全部楼层
之所以使用过欠压保护器,因为我遇到过因为过压,超过280V,烧了部分设备。为什么会出现过压,一开始猜测是因为零线问题,经过相关人员检查,在配电房,零线与母排松脱了,导致相电压发生位移,所以就刚好入户这一相电就过压致某些电器直接烧坏了,其它相欠压的,带不起设备了。
发表于 2019-2-23 09:19:43 | 显示全部楼层
白海豚 发表于 2019-2-22 18:02
; h+ M& w$ |1 h- @* x9 Q% ?2 G$ v2 ]之所以使用过欠压保护器,因为我遇到过因为过压,超过280V,烧了部分设备。为什么会出现过压,一开始猜测是 ...
+ Z) }( ]$ V# g) Z3 T4 H
单元配电室应该有,有条件可查看一下,可保护总开之前所有,总开后松零线造成某相电压升高是小概率事件。还有越复杂故障越多。3 I3 v* d- G9 w8 `
发表于 2019-2-23 09:44:04 | 显示全部楼层
liangtao3d 发表于 2019-2-21 22:29
5 u: {/ ?* o( Y" D) `除开插座,其它全部不要带漏保。
% P; x1 j/ e" i# l: k/ u
不安全,比如阳台用电动凉衣架的,一般接在顶上照明电路中的,有几户会装保护线的,万一漏电呢。我还是老老实实总漏保安心。0 V% H: b/ U5 N/ @  J" W" o# x1 E
发表于 2019-2-23 09:57:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 souzha 于 2019-2-23 10:01 编辑
# a, z* n. g3 v) T
壹贰叁123 发表于 2019-2-21 17:58. \. b5 T/ u# h4 z0 P; V: r
推荐电箱加个防浪涌保护器,其他排插上就不用单独买防浪涌的设备了,非常的实用,施耐德的500左右,德力西1 ...
3 X, k* E1 }. c6 D+ U
单元中有,不必了,消防验收前提是防雷办合格,合格了才能提交申请。我在工程中不叫配电箱厂做而是请专做这工程的人做,是消防出来的人,他提供的材料消防认可,我省事他赚钱。浪涌主要防雷,防雷办管,配电箱厂也情愿,省得去材料备案,都是烦事
+ ]" E1 j) M/ @( Q
发表于 2019-2-23 12:05:27 | 显示全部楼层
亲,图纸也传我一份。线图也给我一份,谢谢。
 楼主| 发表于 2019-2-23 18:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
onlang 发表于 2019-2-23 12:05
8 A7 w6 w/ H3 ~' [4 s" L& G% l亲,图纸也传我一份。线图也给我一份,谢谢。

$ K2 [8 U" W  [8 v7 F" D留下邮箱,可以传你一份。
发表于 2019-2-23 23:24:22 | 显示全部楼层
souzha 发表于 2019-2-23 09:57* ~9 g" R8 ~, }$ M( p2 i$ O
单元中有,不必了,消防验收前提是防雷办合格,合格了才能提交申请。我在工程中不叫配电箱厂做而是请专做 ...
6 ]( C! w% T8 H, A- {
这是分户防雷防浪涌,原来被雷击坏过两次主板网卡,现在家里一定多加个放浪涌设备,有备无患
0 X& e7 H2 k' n; J6 ^* a9 s
发表于 2019-2-24 08:33:33 | 显示全部楼层
白海豚 发表于 2019-2-23 10:58" ^$ ?, t5 e2 Y0 `% R* P- @
留下邮箱,可以传你一份。

3 b9 S5 S, d9 i) I7 Z  T59701468@qq.com
4 R  g: ^& L* ~5 V" I, ?% x
发表于 2019-2-24 12:21:08 | 显示全部楼层
漏电保护有时会误触发,家里电水壶这类装置会产生感应电流。
发表于 2019-2-24 14:41:44 | 显示全部楼层
全屋插座不合理,我做的家装现在都是一个区域一个带漏保空开的,主卧、次卧、客房、客厅、厨房、各卫生间这些区域插座全部独立一个空开,厨房还有冰箱单独一个空开,空调也是一台空调一个空开。原配的配电箱不够大的,换用36位的配电箱。不然你以后要用个油汀啊、取暖器啊,等着经常跳闸吧。别说不用这些哦,有小孩以后你就知道梅雨季节靠什么烘衣服了啊。
发表于 2019-2-25 07:35:02 | 显示全部楼层
跳闸与空开少没有直接关系,看来很多人还是喜欢大大的配电箱成排的空开并引以为傲。一个资深吃了一辈子电饭的人只能深叹一口气,