发表于 2019-2-21 15:33:11 | 显示全部楼层
空调柜机、插座、用漏保,而空调挂机、照明及总开用空开就可以了。- s" p3 L# `/ Z& w: B
空开和漏保尽量选2p那种宽体结构的,如果选了窄版的性能及以后更换时都有麻烦的。
$ K! F: `! g+ U7 R3 k6 |! I; ?
 楼主| 发表于 2019-2-21 17:06:58 | 显示全部楼层
五行烧友 发表于 2019-2-21 13:00* k0 b8 }  P* f: C: ]0 o& H1 T" g5 W
我们这里一般房间插座和厨房间卫生间设备带漏电开关,空调和灯都不装漏电开关的,( ]& F7 `/ {' Z7 i2 [6 S
空调由于灰尘潮湿等原因 ...
; G- b( F0 }: c# [7 I
这理由充分,我会考虑进去的,谢谢!$ S# F" Y& g% M& ~+ f* ~/ v2 q
 楼主| 发表于 2019-2-21 17:11:03 | 显示全部楼层
ghdxk 发表于 2019-2-21 12:566 T# s1 E4 k" z; S+ w
选用施耐德开关不便宜,请问楼主你CAD这开关模块是自己作的吗?
  p- R* C: O# w- p
是我自己画的,想在网上找现成的模板,但是没找到,不得已,只能自己画了,就在施耐德官方网站找到个logo的模块图。你想要的话,可以留下邮箱,给你发一份。0 b  x. B+ G- b' ]3 W: n
发表于 2019-2-21 17:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
白海豚 发表于 2019-02-21 17:11
7 S: Z) I; N( \/ d/ R是我自己画的,想在网上找现成的模板,但是没找到,不得已,只能自己画了,就在施耐德官方网站找到个logo的模块图。你想要的话,可以留下邮箱,给你发一份。
/ P+ h3 U' X3 {: S
非常感谢,1056550277@qq.com
发表于 2019-2-21 17:58:22 | 显示全部楼层
推荐电箱加个防浪涌保护器,其他排插上就不用单独买防浪涌的设备了,非常的实用,施耐德的500左右,德力西100块左右
TB2WE8cpXXXXXXSXXXXXXXXXXXX_!!52337590.jpg
发表于 2019-2-21 17:58:55 | 显示全部楼层
图是盗的一个淘宝卖家的
发表于 2019-2-21 18:48:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿路 于 2019-2-21 18:49 编辑   D2 O+ I' T' x3 ~. s

0 L" J' O% I7 X# z: |: A建议都加上漏电保护,或者一个总漏保
8 s) p4 x, d& M9 ^2 o- Z空调以及灯还有冰箱把人电了很多,安全第一
3 ]/ k0 `* k" p  _
发表于 2019-2-21 19:00:17 | 显示全部楼层
进户装漏保,一房一回路,空调也一样,厨卫各加一漏保,有钱的话,所有电源预留串联线
发表于 2019-2-21 20:33:27 | 显示全部楼层
不用搞那么复杂。4 ?& ^- h# Q8 A6 o) L4 F6 c" t5 D+ U
一般情况下,家庭最耗电的是空调,其他的,也都不过几百几十瓦的功率。% Z$ T* `# P* [
所以结论很简单。
' v% s- t  d; ]5 y& Q假设厅房都装空调,那么你首先要按照厅房的数目准备空调专线。比如2房一厅,准备3条,3房一厅4条。其次是厨卫,也是耗电大户,加一条,其余的全屋的照明,电视等,一条线路足够,当然也可以根据全屋布局需要增加。
发表于 2019-2-21 22:29:33 | 显示全部楼层
除开插座,其它全部不要带漏保。
发表于 2019-2-22 00:50:38 来自手机 | 显示全部楼层
白海豚 发表于 2019-02-21 09:11
& y" [$ n/ s2 X! x6 a) x是我自己画的,想在网上找现成的模板,但是没找到,不得已,只能自己画了,就在施耐德官方网站找到个logo的模块图。你想要的话,可以留下邮箱,给你发一份。
2 Y, x& H: I# O9 Y" e5 _" C* o: J
32890378@qq.com顺便给一份,谢了~~~
发表于 2019-2-22 00:50:51 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-22 01:04:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 davidai 于 2019-2-22 01:16 编辑
; G2 {7 R5 S9 E; L! ?" n2 L2 V& o
建议照明多分2路(房、厨卫、厅);插座改20A(一个电磁炉都2KW以上了);厨房改32A(预算2-3种大功率电器同时使用);
/ M! b) O% R  ]- |" h重点是电线质量和线径大小选择,是否有余量和布线规范( a4 m6 x3 `' q1 T% [: a
) W- v( M2 }7 d% o7 H
另请问LZ在南方or北方?空调是冷暖?洗衣机放哪?带干衣功能?$ p& _. q2 o% h  A
发表于 2019-2-22 08:10:37 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-22 08:42:18 | 显示全部楼层
家庭装浪涌就不必了,单元总配进线处应该总装有的。浪涌主要是防止雷电,单元总配到户内一般是室内电线受雷击可能性极小。浪涌体积太大。