算下来,楼下预留了总的大概有140A的插座和电路的容量,最大情况下是46A左右,楼上电器100A的插座和电路的容量,最大情况下36A左右。然后两个楼层综合情况下为46A+20A左右的用电量,因为配电箱需要移位的关系,本来就要动入户线。
- M5 ~9 ^3 ~/ A现在有2个方案:# M/ _) s$ r# Y- d! b$ K
1、和物业沟通,入户线一次换16平方的,100A的荷载,同时换个开关,100A的,然后楼下稍微预留下用63A的2P漏保,楼上用40A的2P漏保。
, C" ?- ~6 f2 G; Y2、保持原样,入户线还是10平方的,不换63A的总开关,然后楼下40A的换到50A,楼上的25A的换40A,这样基本也不会有问题,然后入户的管子和线做好预留,以后扩充的话也方便。
7 l9 h0 ?4 |5 _- [3 Q# g" r2 q% F
7 R: f9 k# R, r
) y: p$ W- `2 l1 p5 {$ @$ I# H# S综合考虑下来还是决定用第二个方案,因为可能理论上我计算了较高的用电总量,基本上是不会碰到的。( h0 g9 M3 O4 ?6 c- [8 H; ~
|
|