算下来,楼下预留了总的大概有140A的插座和电路,最大情况下是46A左右,楼上电器100A的插座和电路用量,最大情况下36A左右。然后两个楼层综合情况下为46A+20A左右的用电量,因为配电箱需要移位的关系,本来就要动入户线。. B/ Y9 Z, W' x% B
现在有2个方案:: U; C* [% [0 q- M2 \$ I
1、和物业沟通,入户线一次换16平方的,100A的荷载,同时换个开关,100A的,然后楼下稍微预留下用63A的2P漏保,楼上用40A的2P漏保。2 r% r/ i- j' c4 c
2、保持原样,入户线还是10平方的,不换63A的总开关,然后楼下40A的换50A,楼上的25A的换40A,这样基本也不会有问题,就是后续如果要扩充有点麻烦。) V m" U7 t5 w. a" x& N, M: D
就是不知道如果以后2再换成1,100A以及换进户线,以及分开关麻烦哇?