所有电器关了再测下,最好用万用表
& H% a( a% i% M
发表于 2017-10-6 12:19:44 | 显示全部楼层
13421349847 发表于 2017-10-6 01:23
3 B  E" d1 ?# l8 u" _& ?9 o不断   连接开关    灯泡都能正常  只是开关断开  零线测有电   且 灯泡轻微发亮
- G6 [+ b! J0 X( h& j
灯泡发亮,是你的灯泡开关接的零线,开关必须关火线才行: g2 W! k  L: l5 ?  p3 ]3 h
; j* X9 \  }, i
发表于 2017-10-6 12:33:40 | 显示全部楼层
5楼正解
发表于 2017-10-6 13:02:22 | 显示全部楼层
13421349847 发表于 2017-10-6 01:29 6 Z  m  s: s0 c
电笔测的   通电都正常啊   就是输出端上的(火线)开关断开了  灯泡还有轻微发亮   零线有电

7 N' e0 F4 ^! b( O: I# `7 Y9 x电笔量零线一般都显示有电,因为是个公共回路,其它负载接通时都测量有电,你应该用万用表断电后量闸通断能力,线路电阻,与地线阻/ v. K8 Y6 R. I5 n
发表于 2017-10-6 14:56:01 | 显示全部楼层
suncan80 发表于 2017-10-5 18:53
8 n2 C6 b/ h7 W3 I开关3与开关4间的零线有一头没进槽,虚接

% _* L/ c: |0 S% v同意!!!
! d# K% h# W: G0 b4 n1 {
发表于 2017-10-6 16:01:34 | 显示全部楼层
零线电路接触不良所造成的问题,简单直观的方法你可用一小台灯,引出两根导线直接去测试输出端的导线,就能很快判别出问题的所在。
发表于 2017-10-6 16:24:40 | 显示全部楼层
suncan80 发表于 2017-10-5 18:53
) M, s# {- C$ Z- N. ]/ T7 ^开关3与开关4间的零线有一头没进槽,虚接

3 H1 N0 v( u2 [; L5 B) h& \我也是这么认为的!
, Z! O* E7 b' p0 C, t
发表于 2017-10-9 13:15:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 roybin 于 2017-10-9 13:17 编辑
* _! z* r/ @$ I8 \% X! e; F) Z. I# L+ l
- I) m* h* f0 {  s* E+ x零線斷路了,有電燈開關開著所以有火線通過電器傳過來了,你把所有電器都斷開,你測得那個點就沒火線了
发表于 2017-10-21 00:01:32 | 显示全部楼层
你意思是用电笔打零线,奶泡也亮是吧?如果是这样,; K( n/ S) _  ?6 J
要么零线接触不好,要么就是空开坏了,没有其他原因。