 楼主| 发表于 2017-10-6 01:23:21 | 显示全部楼层
恋恋不舍 发表于 2017-10-5 19:11
$ I: f# `/ `0 h$ |" J3 q' ~! N4 y) m是零线断路不是短路错别字害死人啊
3 Q: n+ u5 G- l; N& X
不断   连接开关    灯泡都能正常  只是开关断开  零线测有电   且 灯泡轻微发亮
4 T0 n- a7 Y( J& @
 楼主| 发表于 2017-10-6 01:26:33 | 显示全部楼层
fsw无所谓 发表于 2017-10-5 19:52 " ]+ w+ X, u6 L; Z" F% U
日你先人,进线火线在左边就全在左边,右边就全右边,你一会儿左边,一会儿右边,下面的火线全在左边,不短 ...
# p* L5 Q% {' X( Y( o1 y* n
大哥如果您不是色盲的话   请您看清楚一点   开关  左边都是火线(红色)开关右边都是零线(绿色)
; {4 n2 u1 h  _; _! L$ y
 楼主| 发表于 2017-10-6 01:29:22 | 显示全部楼层
小白学木匠 发表于 2017-10-5 20:02 - M: k5 ~( i/ b1 Y8 @0 T. K
哥们用什么量的零线有电呀?要是零火通了一推闸不就放炮呀!
- Z  G  V, C4 F5 U7 s& P8 t6 r/ D
电笔测的   通电都正常啊   就是输出端上的(火线)开关断开了  灯泡还有轻微发亮   零线有电  , @- }. l: W2 K' c
发表于 2017-10-6 02:35:15 | 显示全部楼层
上排最左边怎么红线?, v) g' b. k% i* e6 m
发表于 2017-10-6 07:42:27 | 显示全部楼层
回路中有电器,量到的是回来的电,但确定零线没稳妥接上,不然是测不到火的。
发表于 2017-10-6 08:16:04 | 显示全部楼层
13421349847 发表于 2017-10-6 01:23 ) K" v, s& B/ D# ^/ ~, l' ~  g6 G
不断   连接开关    灯泡都能正常  只是开关断开  零线测有电   且 灯泡轻微发亮
& p) t; U' p' R& K1 ]
灯的开关断的是零线吧,你把零线火线对调试下
# e; h" K- B, u/ W( H
发表于 2017-10-6 08:35:37 | 显示全部楼层
1608654802 发表于 2017-10-5 22:15
: O1 U9 t9 Z$ N2 L还有下面的线为什么要圈起来,会产生电磁场线会发热的,微波炉知道吧
1 H8 i, k% S8 F  L: ?' o# {
圈起来就相当于串接了一个电感线圈,电感线圈的特性是通高频阻低频,可以滤除掉一些高频干扰。但是作用不大,因为电感量太小
- h3 W" h: B& x1 P9 D: |) |
发表于 2017-10-6 08:44:08 | 显示全部楼层
13421349847 发表于 2017-10-6 01:29% I0 a- L# O8 B7 \$ N$ Q& i6 X
电笔测的   通电都正常啊   就是输出端上的(火线)开关断开了  灯泡还有轻微发亮   零线有电
" {/ o& e6 E1 C" `) `3 W, y2 I
你的灯泡是LED灯泡吧?0 n) C* S3 }2 P) L" w' c4 J7 ~( ~% Y
而且你灯泡的开关估计是接了零线上了,这种接法关了开关灯泡就会有你说的还会发亮。: E! I6 S7 I. o6 |) n" W6 J8 ^
2 \4 Z; E! v% i/ b0 x- p
电笔测的应该是感应电,
3 @. l9 W9 G0 z3 Y
发表于 2017-10-6 10:49:46 | 显示全部楼层
空气开关左边零线右边火线,如果灯泡会两可能是开关接零线上了。
 楼主| 发表于 2017-10-6 10:58:36 | 显示全部楼层
a3300a1 发表于 2017-10-6 08:44 9 X$ w% g; Z9 D2 D4 a- J
你的灯泡是LED灯泡吧?& ~5 b6 P; R: \
而且你灯泡的开关估计是接了零线上了,这种接法关了开关灯泡就会有你说的还会发 ...
1 M" l* h: \3 }+ t) w
开关是在火线上     " F! S- k6 `2 A) g
 楼主| 发表于 2017-10-6 10:58:55 | 显示全部楼层
a3300a1 发表于 2017-10-6 08:44
3 D2 M2 b! X* f& `你的灯泡是LED灯泡吧?  f# o" Y* ?' S/ I) t
而且你灯泡的开关估计是接了零线上了,这种接法关了开关灯泡就会有你说的还会发 ...
2 R- ]4 G/ o3 M! ]1 I" n
灯泡是LED的
. {  ~0 t; B$ K8 m4 I
 楼主| 发表于 2017-10-6 10:59:06 | 显示全部楼层
恋恋不舍 发表于 2017-10-6 08:16 7 U& N5 S% Q: x% @( i! \
灯的开关断的是零线吧,你把零线火线对调试下
2 k$ d% F1 h) x0 u; a! @# ~
火线
+ M  e/ |) [( H" z- g
 楼主| 发表于 2017-10-6 11:07:51 | 显示全部楼层
386LV 发表于 2017-10-6 10:49
. z+ z7 f( O3 p; o空气开关左边零线右边火线,如果灯泡会两可能是开关接零线上了。

) W7 S4 e: ?0 ]; P" V我这边是火% k1 z1 `. n  b
发表于 2017-10-6 11:22:00 | 显示全部楼层
空开是左零右火,灯开关是上为火,下为零,你接错灯会亮,但用电笔量有电。
 楼主| 发表于 2017-10-6 11:28:37 | 显示全部楼层
被风吹的日子 发表于 2017-10-6 11:22
, j5 W+ m  }' Q/ R, }4 z空开是左零右火,灯开关是上为火,下为零,你接错灯会亮,但用电笔量有电。

. [5 y( Z# j" b0 Z: t先暂时这样吧    上班了    没有时间搞了   过年回来在弄吧