[装修] 家用配电箱空气开关配置方法

    [复制链接]
发表于 2018-11-8 07:37:13 来自手机 | 显示全部楼层
mpofp 发表于 2018-11-07 16:266 |8 t0 Q' n  a8 A: P
除非上下级漏保动作电流不一样,负责漏电上下都跳。这和总开只装一个漏保效果一样

7 U0 y6 O# e7 z5 l* E1 c& H$ u. M一样也没大问题,只是以防一个漏电保护失效,双重保险,怎么说厨卫都是用电大户
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-8 17:47:32 | 显示全部楼层
2004121023 发表于 2018-11-8 07:37$ z+ q1 X- w+ F. n" m6 D0 H
一样也没大问题,只是以防一个漏电保护失效,双重保险,怎么说厨卫都是用电大户

- y9 Z7 |2 o$ y- b, s今天商量了一下,师傅提供两个方案5 G$ ?% }+ l6 f4 N4 v
. P; J8 G/ z! Q. j2 ?. d
一。第1层15位占14位:(2p总开带漏保)+(2p过欠压)+(2p冰箱)+(2p客厅空调柜机)+(2p客卧)+(2p客厅)。) I3 r& A8 ]5 G2 M4 L9 n5 s

3 k  F, e/ m: `4 Q) q: |- h$ E6 x      第2层15位占14.5位:(2p书房餐厅)+(2p主卫)+(2p漏保公卫)+(2p漏保厨房)+(2p漏保主卫)。
+ C% m0 ?/ l: D$ X0 X( q
! B- m: Q9 ]- {+ ]: h1 l
+ a# `% q0 M% T) i4 k其中2p空开带漏保占4位,32A以下2p空开漏保占3.5位。这个方案和你的有点类似。 1 {/ K* E3 b- t! r8 @6 C& B) H$ |# n# H

* N/ |; I4 F6 b& ]2 O0 Y5 h. l二。第1层15位占14.5位:(2p总开)+(2p过欠压)+(2p漏保公卫客卧)+(2p漏保厨房)+(2p漏保餐厅书房)0 y% @6 O, I2 v0 C
3 u" f  ?# q% ?- W, ]
     第2层15位占14.5位:(2p空开客厅空调)+(1p加n漏保冰箱)+(2p漏保客厅)+(2p漏保主卧)+(2p漏保主卫)。
% A" z: h, Z6 e( f: n  e& w7 ]8 M' j. u
都是漏保全覆盖,两种方案那种好呢?
+ {& w, s4 T- d6 [  g5 f- F4 g. X# v: T" k

' g, {, d- k6 m! f7 s/ d  g
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-9 07:53:33 来自手机 | 显示全部楼层
mpofp 发表于 2018-11-08 17:47
) v! V# a7 x/ s# j* X7 a今天商量了一下,师傅提供两个方案$ R% U. C8 R1 x% i
" t! R: N# v* P8 x$ j
一。第1层15位占14位:(2p总开带漏保)+(2p过欠压)+(2p冰箱)+(2p客厅空调柜机)+(2p客卧)+(2p客厅)。. y0 A" F- E) q6 l4 S) O1 B
" G+ N) W8 N* Z
      第2层15位占14.5位:(2p书房餐厅)+(2p主卫)+(2p漏保公卫)+(2p漏保厨房)+(2p漏保主卫)。
+ }1 j  o0 v# @; R. r$ ^# ^3 `# O% Q/ g9 M' _1 a

: B& W( g" g6 g' z. G3 q3 q! h其中2p空开带漏保占4位,32A以下2p空开漏保占3.5位。这个方案和你的有点类似。 * @% C  ~# a* |4 P) a/ a5 I

& W. @5 u2 J/ a1 M2 D) `二。第1层15位占14.5位:(2p总开)+(2p过欠压)+(2p漏保公卫客卧)+(2p漏保厨房)+(2p漏保餐厅书房)( p7 r- e0 u3 S% h" H1 q

9 L. d0 y5 X( |1 k     第2层15位占14.5位:(2p空开客厅空调)+(1p加n漏保冰箱)+(2p漏保客厅)+(2p漏保主卧)+(2p漏保主卫)。0 T; Y3 {+ \& a8 G
: k/ X6 A5 Q0 |$ g0 h  @8 y6 w
都是漏保全覆盖,两种方案那种好呢?
  n; T, t" V8 L+ ?2 U( w
第一种,并把除了总开关之外的所有2P改为1p,1p的断路动作更灵敏
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-6 13:43:54 | 显示全部楼层
再看看第三种配置:总开关用不带漏保的2P空气开关,分路如厨房卫生间插座使用1P或2P带漏保的空气开关!6 x  k8 h' `% ~: k1 t
这种配置在使用中,当回路出现漏电与或者短路,都只有支路空气开关动作,并不会影响总开关动作!就是说假如厨房漏电了,这回路关掉了,但不影响房间照明,出现故障停电的范围小,故障排查也简单,但也有高人提出:漏电不是说只出现在插座卫生间厨房之类的地方的,万一出现在没漏保的支路比如照明,空调上呢?(一般这种设置都会把照明和挂机空调用普通空开)
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-6 13:47:42 | 显示全部楼层
这个第三种方案我有个疑问,总开关不用漏保,分开关用带漏保的1P+N开关,并且只断开火线不断开零线,假若这一分路的零线接地了,则这个1P+N的开关跳闸断掉这一路的火线,但是这一路的零线并没有断掉,而总开关上又没有漏保,所以总开关也不会断掉,这样就会引起上级总开关跳闸了,可能是真个单元楼,也可能是整栋楼或者整个小区。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-6 14:20:30 | 显示全部楼层
winclouds 发表于 2018-12-6 13:47
+ {  C% T' Y5 q( _# T/ G这个第三种方案我有个疑问,总开关不用漏保,分开关用带漏保的1P+N开关,并且只断开火线不断开零线,假若这 ...
, ^3 ^3 y/ V0 k5 [% l
9 a2 F* l% Q% R, A! u% P. W" o6 z
零线对地绝缘损坏导致零线对大地放电,那么分支点的漏电保护也就动作了,切断了火线零线自然也就没有了电流的来源。
3 A: c5 U) |: ?1 A
- I0 }( n. T. u! G/ e' F% c而且零线地线从变压器端的引出地本来就是一个地方。5 c1 {0 q: G5 c9 |! C$ z
8 T. V( {" r4 D. H
5 s; E, Q5 L7 s5 {" W
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-6 16:24:16 | 显示全部楼层
afevil 发表于 2018-12-6 14:20, }/ A  {) v: r( N1 y
零线对地绝缘损坏导致零线对大地放电,那么分支点的漏电保护也就动作了,切断了火线零线自然也就没有了 ...

3 k( e; P  K+ o& E. @. h我是说家里用的是1P+N带漏保,但是只能切断火线的断路器,不能切断零线,零线是直通的。7 f6 h* c% F( K9 r( R  o
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-6 18:09:03 来自手机 | 显示全部楼层
afevil 发表于 2018-12-6 14:20
0 d6 a7 U- r0 D, W! f: k( d零线对地绝缘损坏导致零线对大地放电,那么分支点的漏电保护也就动作了,切断了火线零线自然也就没有了 ...

7 m! K! [. ]( }3 j2 p3 E6 P切断火线不切断零线的情况下,零线和地线相连是有电流的,因为零线和其他电器设备的零线连接,电压并不是零。再者,零线和地线并不一定都是从变压器中性点接出来的,多数情况下应该都不是
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 10:43:50 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 09:43:42 | 显示全部楼层
还是支持第三种方案,规范的就是最好的
3 _4 W+ u4 q5 k$ H5 R% b/ V! \. W1 T
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 20:03:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 scxj 于 2018-12-10 20:05 编辑 0 R$ I3 M4 P5 J- s8 E$ s

6 B+ h% _4 G/ @. s6 r: K俺们家漏保跟空开都是一样的宽度(漏保是紧凑形的),看似利索占地少,等到有故障换新漏保时麻烦来了:放不下!!无奈只好切割机新开空位孔,接线重新拽过来掰过去难弄的很,所以最初设定时最好留有充分的余地就是说能用2号方案就果断用,条件不允许才退而选其次。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-13 18:47:46 | 显示全部楼层
winclouds 发表于 2018-12-6 18:09
4 C& N" E9 j- h9 u切断火线不切断零线的情况下,零线和地线相连是有电流的,因为零线和其他电器设备的零线连接,电压并不是 ...

! W3 s0 g5 X8 J5 i专变基本都是中心点接出来的,公变都是采用重复接地的模式NPE,PE一般就是供电点附近敲一个接地桩。, P; @/ V* \; M. _7 E* C/ j

4 e3 k0 [4 ~8 y9 Z还是回到这个问题吧。分路开关采用1P+N应该是在正确规范的接线情况下,达到保护要求采取的合理选择,一个节省空间一个经济。8 I. F* Z/ M- U6 k

4 y, s1 M3 p7 z" F: A4 G( A9 X1P+N作为分路开关的使用首先必须满足零火线安标注的正确连接,还有就是必须要有接地保护。
2 ]% D" i- M: m" J' E
* q6 }0 y* k6 `3 T它的模式就是双线检测,断开火线。只要火线或者零线任何一个有电流开关就能断开,所以必须就是火线进开关。不然关断零线火线依旧有电。" p1 m  f3 Y9 r7 P4 v
要地线的原因就是零线对地漏电的时候,零序电流互感器就能产生电流,然后就能使保护回路工作。如果没有地线的话,触电的时候就变成人体作为地线放电。很危险。
* Q* K' e7 j1 D: q" v) v
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-19 20:15:52 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,学好就开工
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-6 11:03:17 来自手机 | 显示全部楼层
winclouds 发表于 2018-12-06 18:09
- `) g' f0 j. A切断火线不切断零线的情况下,零线和地线相连是有电流的,因为零线和其他电器设备的零线连接,电压并不是零。再者,零线和地线并不一定都是从变压器中性点接出来的,多数情况下应该都不是
( p/ |2 \7 q6 [* a8 r* {$ W1 b0 g' K
正常布线零线没有电,1P+N断掉火线就安全,要是突发异常,布线管中零线火线破损,导致零线带电,那么控制1P+N 漏保空开断开火线,但回路中零线有电却没能没断开就很危险了是这意思吧?确实存在这种情况
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-20 07:19:16 | 显示全部楼层
不错说实话,我发现靠签到升级实在太慢了,所以我看贴就回,一回就至少十五个字!
) V+ L9 e9 r* h. ~6 r2 u8 ^
回复

使用道具 举报