找回密码
 注册
楼主: waytin

[装修] 家用配电箱空气开关配置方法

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-10-28 10:32:06 | 显示全部楼层
souzha 发表于 2017-10-14 06:58 , l/ o/ O2 W4 V9 d7 U- i) ?0 Y! `
安全是第一位的,第三种虽然规范提倡,但我宁可选第一种。家庭电器做得好,平时用电仔细,没有那么多故障的 ...
# ]& P8 s8 S/ ]
我也奇怪为何规范提倡第三种做法的
: X5 J. M+ l# g! W+ i- U
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-1 10:12:05 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-7 00:42:31 | 显示全部楼层
还是第三种做法正确
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-25 20:47:20 | 显示全部楼层
是第三种方案,总开不带漏保,各分路带漏保,空调不带。照明不带。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2018-1-21 12:09:47 | 显示全部楼层
支持第3种。有水的带漏保。其他分路DNP断路
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-6 01:08:33 | 显示全部楼层
不懂,具体有什么讲究吗,或者说空开和漏保的适用场合是哪些
8 L* H$ R- @& T! c  R
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-6 15:25:56 | 显示全部楼层
入户线一般在户外都有总开关。线入户后首先你自己先确定需要几个回路!照明一路、卧室/客厅插座一路、卫生间一路、厨房一路、大功率用电器最好是各自回路(电热水器、空调等),一般户型就是这样!照明无需漏电保护,其余均可以使用带漏电保护的空开!我自己的房子走线就是按照这样走的,原来开发商的布线全部废掉!用13P电源盒。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-15 14:34:19 | 显示全部楼层
# n6 }; w3 U5 A& c# O! m8 @
不错说实话,我发现靠签到升级实在太慢了,所以我看贴就回,一回就至少十五个字!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-11 13:36:33 | 显示全部楼层
到是哪种好呢
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-25 09:48:45 | 显示全部楼层
怎么看都是第一种。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-5 17:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
我用的是1+2两种方案,总开2P空开带漏保,厨房,洗手间分路1P空开带漏保,其他用1P不带漏保,保证安全又不累赘
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-5 21:34:40 | 显示全部楼层
cao_cn 发表于 2017-10-13 14:199 a: T1 t) a# f* S& s3 M/ o" z
十年电工飘过,楼主明显书读多了,线路设计施工做得好,哪有那么多的问题?家用能用多少电?只要开关能动作 ...

6 }* \' n& }6 I师傅我不认同你这论点。就像买小轿车,我找安全性要好的,家父却一直强调安全看开车的人,日本车多好多好。我认为这并不冲突对吧,开车要讲安全,买安全性更好的车就错了?回到这里,安全用电是要讲究,那我们研究如何安全设计就不对了?
2 N  H, W, _# i" I& C/ }
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-5 22:40:28 | 显示全部楼层
2004121023 发表于 2018-11-5 17:410 S* l9 ]. o  A
我用的是1+2两种方案,总开2P空开带漏保,厨房,洗手间分路1P空开带漏保,其他用1P不带漏保,保证安全又不 ...
$ o( b9 t; m( s! o0 z2 ^, u
方法不错! ~% G1 {! M$ y+ o( w. ?7 @! x
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-7 09:02:52 | 显示全部楼层
camation2 发表于 2018-11-5 21:345 ~3 h! }% H* }2 Q6 ]
师傅我不认同你这论点。就像买小轿车,我找安全性要好的,家父却一直强调安全看开车的人,日本车多好多好 ...
1 L* l/ |+ F0 w( o! F# M

/ {( i4 E- ]' A! i. A8 S$ [
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-7 16:26:26 | 显示全部楼层
2004121023 发表于 2018-11-5 17:41
+ y: b" M6 E) t  I* _' {6 `9 W2 G我用的是1+2两种方案,总开2P空开带漏保,厨房,洗手间分路1P空开带漏保,其他用1P不带漏保,保证安全又不 ...
2 m" c* j2 ~( b' ^1 d4 N) [5 t
除非上下级漏保动作电流不一样,负责漏电上下都跳。这和总开只装一个漏保效果一样
3 ^8 v! m' ]! L$ U/ `: K
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表