楼主: waytin

[装修] 感觉这个电工有点懒啊

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-10-4 07:05:25 | 显示全部楼层
半老学徒 发表于 2017-10-4 01:31 & |, q  e. Y# X! F+ D1 @  ^4 M
你的意思这样布线不能用?
: u+ S8 ~& p0 c- t6 \( r3 i
就算你把总开关放到63A,支路全部统一40A,它也一样能用。但这样的方便有意义吗?7 I' |& b0 E) ?& @
发表于 2017-10-4 09:09:30 | 显示全部楼层
waytin 发表于 2017-10-3 23:44
; ]$ @: R  p4 J4 U: o) ?( w. t. B对了,另外一个问题再研究下:每个分支都用30A的空开不会太大了吗,虽然施工方便但严重超出线径的负载值, ...
. [' m3 c  }- z1 P
大了,一般都用20A的,实际电线基本情况下不会过载烧毁,家用空开大部分情况下是短路的作用
, r2 _- y  C; e家里有超大功率电器的都是单独一路了
) U- w# `# F0 W8 [  o6 A- e
 楼主| 发表于 2017-10-4 16:19:16 | 显示全部楼层
木头一堆888 发表于 2017-10-3 00:02
- J$ k" I. [' B3 B$ F你可以要求每条电路配漏电保护不就行了

  l( Q. Q9 N5 m# ~: `电箱有那么多位置吗
# s, c. r; e7 a8 P! o2 T, I% M: T# h
 楼主| 发表于 2017-10-9 08:28:23 | 显示全部楼层
迅雷不及戴耳机 发表于 2017-10-4 09:09 1 M9 U4 \% T  @5 q( E. K
大了,一般都用20A的,实际电线基本情况下不会过载烧毁,家用空开大部分情况下是短路的作用
9 L3 N9 |; @' E0 _. O* N家里有超大 ...
9 H! f" q0 U, Z2 K' k
线路固定电器使用的比如照明,空调,冰箱等确实不存在过载风险,而且现在布线动不动就2.5/4方还是专线的,完全够过流,空开主要是短路保护,万一短路,估计60A都得跳。
: O, d: C$ |; O; S# c& @
发表于 2017-10-10 09:10:37 | 显示全部楼层
1、照明分的过细
  w. R7 s1 i$ v: m1 R, }" `+ R2、照明和插座要分开+ P0 m/ B+ B7 l0 y; Y0 J
3、插座分房间做漏保8 X! W: U% I" i; m' r$ }
4、空调单独可以有
9 r1 o8 k: q$ c. m- h) ?5、总开一般不用漏保,实在要用,用电流和动作时间比分开关高的,总开漏保两个作用:一是做为分开关漏保失灵的后备保护,二是做防火保护,这个一般人不太理解,简单说明,电线有时候会出现外皮被管道或者其它东西损伤绝缘,出现低阻故障,就是绝缘下降,但没有短路,这个时候短路保护不会动作,但是绝缘下降点会出现较大电流,造成这一点出现高温现象,有火灾隐患,这个时候漏保可以动作保护