楼主: waytin

[装修] 感觉这个电工有点懒啊

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-10-3 09:43:49 | 显示全部楼层
迅雷不及戴耳机 发表于 2017-10-3 09:26 1 k# p) Y) l& o
没必要啊,外面插电费卡的电表箱那里的总开关带漏保,你一短路外面也跳了,屋里总开没跳有什么用

9 f$ J% P2 u' c- J这个一时没考虑到电表那里。不过这样说法的话似乎室内不管总开还是支路都没必要带漏保了?: s2 A& [* V8 ~. S: A9 `
发表于 2017-10-3 10:54:14 | 显示全部楼层
平时正常用电那来的跳闸- J6 p( U) D- @3 ?. |, Y( d
 楼主| 发表于 2017-10-3 11:26:20 | 显示全部楼层
wei1688 发表于 2017-10-3 10:54 1 s& Y4 r# A- I5 m
平时正常用电那来的跳闸
0 F4 V% M% X, R9 F
这句话竟然让我无言以对4 F6 V# h9 J& x: E+ p; g
发表于 2017-10-3 11:57:41 | 显示全部楼层
waytin 发表于 2017-10-3 09:43
5 ~: v1 A) b3 |' j这个一时没考虑到电表那里。不过这样说法的话似乎室内不管总开还是支路都没必要带漏保了?

6 S* s' {$ l4 o1 B2面装保险,漏保又不是肯定不坏,万一有一个漏电不动作呢?1 w$ X3 P$ P! T+ H% Z4 @* y. Z
每个总电表箱不同,也有的电表那总开是空开的,你不能说家里空开也不装吧、?0 T- ^+ Z$ {4 w8 b& z: o5 Z
发表于 2017-10-3 12:26:19 | 显示全部楼层
给你做个总结你就明白了,总开是漏保可以保证每条支路上既有空开又有漏保,漏电不是小事,一旦漏电,就不是哪里有可能了,而是都有可能!" s. z& L) Q. y. k" K
5 j) n: d& ]0 L3 }8 Y2 a- h, Z
如果你总开是空开比如说小点40A的,如果你开关上带漏保,开关还是发生短路的机会多,一但短路,漏保不动作,空开还没到40A的标准,不是烧线路就是烧电器
" d3 K; ]; L) u1 Z. |; I3 j) Z$ o1 O8 B5 x# p0 V
而漏保不管多大,他的动作电流都是一样的,一漏就跳闸。所以,只要人没事。跳闸黑了又能怎么样?; g# T4 Q" M% J' c7 W

9 D- b% @* p' A/ Y" [, v) ?再者说了,漏电只是一瞬间的事,跳闸再合上就是了。如果总开是空开,一旦短路总开断了,你没找到原因之前总开还是合不上的,你觉得哪个更不方便?
 楼主| 发表于 2017-10-3 14:28:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 waytin 于 2017-10-3 14:40 编辑 ( E, {1 y: o- i
迅雷不及戴耳机 发表于 2017-10-3 12:265 d8 r0 K- ^$ z! n% w( x
给你做个总结你就明白了,总开是漏保可以保证每条支路上既有空开又有漏保,漏电不是小事,一旦漏电,就不是 ...

. Z2 @2 O9 G7 O1。总开是漏保可以保证每条支路上既有空开又有漏保,漏电不是小事,一旦漏电,就不是哪里有可能了,而是都有可能!" o% }/ w; Y1 I) ?5 l+ u
2。如果你总开是空开比如说小点40A的,如果你开关上带漏保,开关还是发生短路的机会多,一但短路,漏保不动作,空开还没到40A的标准,不是烧线路就是烧电器2 v" i2 }# ]- z
! {) K3 W+ M( Y. j3 N
& w- B; t$ t4 L
; e+ h  a" P4 `1 G6 s9 o
不好意思,我怎么没看明白这段话的意思9 n! w7 A2 N  u5 G9 h9 s2 `, H

+ V: `' _0 A/ I7 Z1 n* A4 X第一句的意思是不是赞成总开关用带漏保功能的空开?下面支路都是单独空开(不带漏保)?5 r5 z% ~/ m, @, _: K2 u
但怎么第2句的意思又假设总开用40A的空开(带漏保),一但短路会出现漏保不动作,空开不动作的情况,这个和第一句不是矛盾吗?还是说第2句意思是假设总开关用40A空开(不带漏保),支路上开关用带漏保的空开,万一发生短路支路漏保不动作,总空开达不到40A也不动作造成烧线烧电器,但短路的话支路上空开肯定是小于40A的,正常都是会动作的吧?" j9 |! j6 I, x. l+ g0 [  y
) V' i8 [! \" G: \4 j# l
有点难以理解。3 @# v7 `; h& @; w
5 ^3 {* n& V) B+ W/ J) `/ |
发表于 2017-10-3 16:27:49 | 显示全部楼层
waytin 发表于 2017-10-3 14:28: |) s0 N$ Y* f; E4 _) c* `
1。总开是漏保可以保证每条支路上既有空开又有漏保,漏电不是小事,一旦漏电,就不是哪里有可能了,而是 ...
0 z- ^6 k9 ]: `0 k) X
意思就是总开是漏保,其他支路是空开是正确的,这样可以保证每条支路都既有空开的防过载防短路作用,也有漏保的放漏电作用。
1 K7 a: |9 [: g. Q3 q# T
% t6 K9 R. t  s# K) d) {- k* M; ]
8 @% d. l$ X! o, C; J, @/ t第2句,意思就是假设你总开用的是空开的话,假设你空开用的是40A的(当然很多人用的是63A的,这样更严重),某一支路用漏保(比如开关一路),假设这一支路过载了,或短路了,但是电流还不到40A,这种情况下漏保不会起作用(没漏电)而空开因为没达到额定电流所以也不会动作,所以结果就是你这一支路要么烧毁电器要么烧断线路。
  c' z( t, E" h3 V! Y+ x9 i8 I& U- Z9 }2 d4 D8 B# z# E* j
----------------但短路的话支路上空开肯定是小于40A的,正常都是会动作的吧?--------------& s4 [' K# q' t1 i
你的这句话的前提是总开是漏保,支路是空开! z; d% M/ [6 R
: E8 |5 C$ ~( {) z9 F
 楼主| 发表于 2017-10-3 16:45:42 | 显示全部楼层
迅雷不及戴耳机 发表于 2017-10-3 16:27 , [4 n" e" K1 H6 M/ F
意思就是总开是漏保,其他支路是空开是正确的,这样可以保证每条支路都既有空开的防过载防短路作用,也有 ...

9 q- w  B% I, L! _1 h! T2 @- _6 g7 M% T
----------------但短路的话支路上空开肯定是小于40A的,正常都是会动作的吧?--------------
' k: a1 Q2 A( q& t3 v: T4 i你的这句话的前提是总开是漏保,支路是空开
% A. }' h  x3 }! \+ g) C------: M% \: B7 c5 I8 l9 B

! Q3 E& r6 E! ]9 b如果总开是空开不带漏保,支路是20A空开,假设这支路短路的话,20A空开没反应?一定要总开关带漏保前提下20A空开才有反应?
% V8 B& P! `3 _& M1 B1 @/ ]0 u9 a& {+ ~2 S; y( ~# e
这个支路空开动不动作怎么会和总开关带不带漏保有关系的?/ l0 _7 h% o! V2 \2 i
支路短路电流超出该支路空开阈值,该支路空开正常就有动作才是吧?与总开关漏保有何关联?真心请教。
3 P3 k& M+ v- X0 L
发表于 2017-10-3 19:27:51 | 显示全部楼层
waytin 发表于 2017-10-3 16:45
! A, t/ H! a# \. x# ~/ N# L----------------但短路的话支路上空开肯定是小于40A的,正常都是会动作的吧?--------------
4 g8 u/ e/ u# X, |9 i2 V你的这句 ...

% G6 h2 S, j. n, @8 T  M这么难懂吗?' t8 ]) I" D% q
意思就是总开关用漏保其他用空开是合理的: J1 M  c# `+ J! J% P( w$ z
如果总开关用空开其他有的用漏保才是不合理的
+ y* Q4 W6 J- v) b: L3 L你没明白的那些是为什么不合理的原因: s2 W7 J9 R: _6 ~% |4 d' \/ U# T
 楼主| 发表于 2017-10-3 20:10:29 | 显示全部楼层
迅雷不及戴耳机 发表于 2017-10-3 19:27 # M. E, b' x9 E/ U4 D  U  X3 a
这么难懂吗?
2 x; t$ I' C. n意思就是总开关用漏保其他用空开是合理的3 @6 H7 H- G1 l3 Y, U$ Y- I( Z2 n% y
如果总开关用空开其他有的用漏保才是不合理的

, P% w! P4 l' P$ @,谢谢解答!中秋节快乐!
2 T5 J; \8 ?/ e  @( e) u
发表于 2017-10-3 20:17:45 | 显示全部楼层
waytin 发表于 2017-10-3 20:10
8 i: k5 H/ n1 V. R,谢谢解答!中秋节快乐!

1 n. s! Z; [9 t: N: @) |谢谢!中秋节快乐!
6 o- T7 A) Z. L7 g. o
发表于 2017-10-3 22:56:49 | 显示全部楼层
这样最简单,不用费神。你分的太清,师傅拉一条先就要标记一下。
 楼主| 发表于 2017-10-3 23:22:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 waytin 于 2017-10-3 23:41 编辑 # ^. G) m( \5 ^4 M4 `$ a3 m
半老学徒 发表于 2017-10-3 22:56 : H9 S% z8 b  `0 H; q
这样最简单,不用费神。你分的太清,师傅拉一条先就要标记一下。

; b- ~! x% [' ^4 L0 s2 I( d" v2 V3 [- `' d1 x/ v1 A8 C7 g
工作不应该把个人的贪图施工方便凌驾于实际用途之上吧
/ I  ~$ T3 r/ k- t! ]) h: `1 t. D
 楼主| 发表于 2017-10-3 23:44:08 | 显示全部楼层
迅雷不及戴耳机 发表于 2017-10-3 20:17
4 w% A4 F& i% a3 j* V& w谢谢!中秋节快乐!
! K7 I7 f3 K9 I) v! g& j, g3 t
对了,另外一个问题再研究下:每个分支都用30A的空开不会太大了吗,虽然施工方便但严重超出线径的负载值,空开还能起到保护作用吗?
  ~. n# x# J# M
发表于 2017-10-4 01:31:24 | 显示全部楼层
waytin 发表于 2017-10-3 23:220 B6 g/ m! w5 k* n+ A$ J5 }
工作不应该把个人的贪图施工方便凌驾于实际用途之上吧
1 f) x3 c6 I9 c7 ~' u' N
你的意思这样布线不能用?
$ I0 L9 P8 j/ o9 @$ k' ?$ e' V